Thread Content
شركتنا هي شركة لتكرير النفط، ولديها مشروع لإنتاج الهيدروجين يستخدم صمامات تحكم بنظام PSA. تحدث إنذارات باستمرار، ومدة هذه الإنذارات قصيرة جدًا. تم تنظيف المستشعر، كما أن خطوط الهواء خالية من الماء، لكن لا نعرف سبب ذلك. هل السبب عيب في جودة المستشعر أم مشكلة في الأجزاء المستخدمة؟ نرجو من أحد الخبراء أن يوضح لنا الأمر
الرد السريع هو مفتاح حساس، المسافة بعيدة جدًا، دخول الماء، القابس غير مثبت
أعتقد أن السبب هو تأخر حركة الصمامات أيضًا. يرجى المراقبة في الموقع لتحديد السبب
اذهب إلى الموقع لترى وقت تشغيل الصمام، وإذا لم يكن هناك مشكلة في عمله، فأضف بعض الوقت الإضافي؛ فعادةً ما تحدث هذه المشكلة في الصمامات الكبيرة. يعتمد النظام الجديد على صمامات التحكم الكهرومغناطيسية وقطر أنابيب الغاز؛ فأحيانًا يكون قطر فتحات صمامات التحكم الكهرومغناطيسية وأنابيب إمداد الغاز صغيرًا، مما يؤدي إلى مقاومة كبيرة في تدفق الغاز وبالتالي بطء في حركة الصمامات
انظر كيف يعمل البرنامج، فعادةً ما يتم استخدام التأخير، مثل فتح الصمام لمدة 2 ثانية للتحقق من وجود رد فعل. إذا كان هناك مفتاح تغذية راجعة واحد فقط. لا توجد مشكلة تقريبًا في إضافة تأخير قدره 2 ثانية لصمام DN250.
لا ينبغي أن يكون هناك علاقة كبيرة بين إشارة الرد وعمل الصمامات المبرمجة؛ فإذا كانت الصمامات المبرمجة تعمل بشكل طبيعي، فالمشكلة في الغالب تكمن في مفتاح الرد، ويمكن استخدام مفتاح تدريجي في هذه الحالة
لم أفهم ما تعنيه بإشعار الإنذار، هل هو عند فتح الصمام أم عند إغلاقه؟ صماماتنا المبرمجة تُرسل إشارة اختبار الفتح، وليست إشارات أخرى. فحص الصمامات هو كشف بالضوء. دقيق جدًا.
صماماتنا المبرمجة عبارة عن أجهزة استشعار غير تلامسية، وتُصدر إنذارًا بعد 4 ثوانٍ وفقًا لوقت تشغيل الصمام. في الواقع، يعتمد الرد بشكل أساسي على مدى دقة حركة الصمام وسرعتها؛ يمكنك تحديد ما إذا كان التنبيه ناتجًا عن بطء حركة الصمام أو عدم دقتها، أو أن هناك مشكلة في تركيب الجهاز، ثم يمكنك التعامل مع المشكلة بعد ذلك