Thread Content
RT، 1: تستخدم وحدتنا جهاز إزالة الأكسجين بالحرارة لإزالة الأكسجين من المياه، ولا نستخدم طريقة إزالة الأكسجين كيميائيًا. يتم الحفاظ على درجة حرارة جهاز إزالة الأكسجين عند حوالي 110 درجات مئوية، كما يتم استخدام مياه معالجة لإزالة الأكسجين. وتُظهر نتائج الفحص في المختبر أن مستوى الأكسجين المذاب يبلغ حوالي 10 ملغ/لتر، بينما يتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني بين 7 و8، وهو ما يختلف كثيرًا عن المعايير القياسية. عند سؤال أخصائيي المختبر، قيل إنه يجب وضع عينات المياه في درجة حرارة الغرفة قبل إجراء القياسات، ويتم استخدام جهاز قياس الأكسجين المذاب الإلكتروني وجهاز قياس الرقم الهيدروجيني. فما هي درجة الحرارة المناسبة لقياس الأكسجين المذاب؟ وهل ستختلف النتائج؟ وأي من الأجهزة يعطي صورة أدق عن الحالة الفعلية للمياه؟ 2. درجة قلوية الماء في القدر تبلغ حوالي 0.7 مليمول/لتر فقط، وقيمة الـ pH تتراوح بين 8 و9، وهو ما يشكل فارقًا كبيرًا عن المعايير المطلوبة. هل من الضروري إضافة مواد كيميائية؟ وكيف يمكن التعامل مع الوضع؟
انخفاض القلوية يؤدي إلى انخفاض درجة الـpH، مما يسبب تآكل الأنابيب الموجودة في جدران التبريد بسبب الحموضة. الحل: إذا تم استخدام الفوسفات داخل الفرن أو إضافة هيدروكسيد الصوديوم، فيجب تقليل كمية المواد المضافة، لأن إضافة الفوسفات بشكل خاص يؤدي إلى انخفاض القلوية بسرعة. هذا هو التحكم من المصدر نفسه. طريقة المعالجة الفورية: هي تصريف مياه الغلاية فورًا. إذا كانت هناك أجهزة للتخلص المستمر من الفضلات، فيمكن زيادة كمية الفضلات المُطرحة بشكل مستمر، مع الانتباه إلى تحليل قيمة القلوية في ماء الغلاية، لمنع انخفاضها بسرعة. على الرغم من أن التخلص من الملوثات بشكل دوري يمكنه أيضًا تقليل الحموضة، إلا أن فعاليته لا تزال أقل مقارنةً بالتخلص منها مباشرةً.
هل تعني نسبة الأكسجين المذابة البالغة 10 ملغ/لتر التي ذكرها صاحب المنشور قيمة ما قبل إزالة الأكسجين أم بعدها؟ لكن سواء كان ذلك في الأمام أو الخلف، فإن مستوى الأكسجين المذاب بهذا القدر مرتفع جدًا بالنسبة لمياه التغذية في الغلايات. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لقياس درجة الحموضة والموصلية الكهربائية ونسبة الأكسجين المذاب في الماء النقي، يُفضل استخدام طرق التحليل عبر الإنترنت قدر الإمكان. أما في حالة استخدام التحليل خارج الشبكة، فيجب تصميم نظام مناسب لأخذ العينات في المختبر، مع تبريد العينات وخفض ضغطها قبل أخذ العينات، وذلك لتقليل تأثير البيئة وأوعية أخذ العينات وعملية أخذ العينات نفسها على مصداقية العينات.
أكسجين الذوبان هو مؤشر تحليلي بعد جهاز إزالة الأكسجين، ويتم أخذ عينات منه في المختبر لإجراء التحليل. وقد أفاد المختبر بأنه يتم إجراء التحليل بعد وضع العينة في درجة حرارة الغرفة. الآن، تطلب الشركة إضافة مواد كيميائية إلى الغلاية لتعديل قيمة الـ pH، فما هي المواد التي يجب إضافتها؟ هل يجب إضافة الهيدرازين إلى الماء المستخدم في التشغيل، أم حمض الفوسفوريك ثلاثي الصوديوم إلى ماء الغلاية؟ هل هناك أي أمور أخرى يجب الانتباه إليها؟ متطلبات المياه للتغذية هي 8-9.5، ومتطلبات مياه الغلايات هي 10-12، فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها؟
أليس لدى أسطوانات الغلايات الخاصة بكم مؤشرات للفحص والتحكم في المياه؟ يجب أن تكون هناك إجراءات تشغيلية دائمًا. يجب أن يتم شرح هذه المحتويات في الإجراءات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب مناقشة تفاصيل إجراءات أخذ عينات مياه الغلايات الخاصة بكم بشكل مفصل. إن الفارق الكبير بين نتائج هذه الاختبارات والواقع يعود تمامًا إلى مشاكل في إدارة الشركة وتطبيق الإجراءات، وليس إلى أي مشاكل تقنية.
توجد في الإجراءات التشغيلية مؤشرات للتحكم في مياه الإمداد ومياه الغلايات، ولم يكن هناك تحكم في هذا الجانب من قبل. الآن، تطلب مختبرات فحص الغلايات التحكم في مؤشرات جودة المياه، ولهذا السبب ظهرت هذه المشكلة الآن. بالنسبة للتفاصيل الدقيقة، يجب استشارة موظفي مختبرنا.
يتم معالجة جودة المياه المستخدمة في التغذية ومياه الغلاية وفقًا للمعايير وإرشادات تشغيل الغلايات أو كتيبات التركيب والاستخدام.