هناك غلاية من نوع السرير المتدفق، ويوجد فيها ما مجموعه 20 مقياس حرارة، ودرجة الحرارة تصل إلى حوالي 1000 درجة. ما هو النوع المناسب من مقاييس الحرارة؟ هل يتم استخدام أسلاك تعويضية لنقل الإشارات إلى وحدة التحكم DCS، أم يتم استخدام وحدات تسخين محلية لتحويل الإشارات إلى نطاق 4–20 مللي أمبير، ثم نقلها باستخدام أسلاك عادية إلى وحدة التحكم؟ أي الطريقتين أفضل؟ هل يمكن توصيل المقاومات الحرارية مباشرة بالخطوط العادية إلى الخزانة، دون الحاجة إلى خطوط تعويضية؟ إذا تم استخدامه، ما مقدار الخطأ؟ شكرًا! يحصل المجيبون على نقاط إضافية
١٠٠٠ درجة، يمكن استخدام مقياس من نوع K للقياس. أما بالنسبة لتغيير درجة الحرارة، فهذا يعتمد على الظروف المحيطة؛ إذا كانت الظروف سيئة، فلا أنصح باستخدام جهاز يقيس تغيير درجة الحرارة. يجب استخدام أسلاك تعويضية مع أجهزة الثيرموكبل، ولا يمكن استخدام الأسلاك المزدوجة الفردية. أما بالنسبة للخطأ، فهو… على أي حال، من المؤكد أنه ممنوع، أليس كذلك!
هنا، يتم التسخين مباشرة في الموقع (البيئة جيدة الآن)، والصيانة سهلة. يقال إن عدم استخدام أسلاك التعويض يؤدي إلى خطأ كبير.
هناك غلاية من نوع السرير المتدفق، ويوجد فيها 20 مقياس حرارة، ودرجة الحرارة تصل إلى حوالي 1000 درجة. ما هو النوع المناسب من مقاييس الحرارة؟ هل يجب استخدام مقاييس حرارة من نوع K، وهي اقتصادية ومناسبة للاستخدام مع خزانة DCS، أم يجب استخدام أسلاك تعويضية لنقل الإشارات إلى وحدات مخصصة لمقاييس الحرارة؟ أم يمكن استخدام وحدات تغيير درجة الحرارة لتحويل الإشارات إلى نطاق 4–20 مللي أمبير، ثم نقلها باستخدام أسلاك عادية إلى الخزانة؟ عادةً ما يتم استخدام أسلاك تعويضية لنقل الإشارات إلى غرفة التحكم، ويمكن أيضًا استخدام وحدات تغيير درجة الحرارة، لكن في البيئات الصعبة، فإن استخدام وحدات تغيير درجة الحرارة قد لا يكون فعالًا. فأي الطريقتين أفضل؟ هل يمكن توصيل المقاومات الحرارية مباشرة بالخطوط العادية إلى الخزانة، دون الحاجة إلى خطوط تعويضية؟ إذا كانت درجة الحرارة في الموقع ثابتة، فيمكن تصحيح الخطأ يدويًا دون الحاجة إلى أسلاك تعويضية، لكن هذا غير ممكن في الواقع. فإذا تم استخدام أسلاك التعويض، فما مقدار الخطأ؟ الخطأ يكمن في الفرق في درجة الحرارة بين موصلات التوصيل في الموقع وموصلات التوصيل في غرفة التحكم
شكرًا جزيلًا للجميع، الظروف صعبة، فما هو معيار الصعوبة؟ ما مقداره؟ هل يمكنك وصف ذلك بالتفصيل؟ مثل الرياح، والغبار، والرعد، والمطر، وما إلى ذلك
نوع K! يجب تسخينه في الموقع ليصبح في النطاق 4–20، ثم يمكن استخدام أسلاك عادية. يمكن ضمان الدقة
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “تاوهوالينغ جوشي” في تاريخ 5 يناير 2016 الساعة 16:26، والخطأ يكمن في الفرق في درجات الحرارة بين موصلات التوصيل في الموقع وموصلات التوصيل في غرفة التحكم. هذا الخطأ متغير، فهل هناك طريقة جيدة لتعويضه؟
مع مقاومات حرارية من النوع K، يُعد السلك التعويضي ضروريًا. في إحدى المرات، لم يتم استخدام سلك التعويض، وتبين أن الانحراف كان حوالي 30 درجة.
مقاوم حراري من النوع K مع غلاف. درجة الحرارة في الموقع 1000 درجة، وهو ما لا يناسب استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة المتكاملة. إذا أردنا استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة، فيمكن استخدام أجهزة منفصلة، ثم نقل البيانات عبر كابلات عادية إلى نظام DCS. وإلا، يجب استخدام كابلات تعويضية، وعندما يكون الطول كبيرًا، يجب رفع قطر السلك إلى الدرجة التالية.
لذلك، يجب استخدام أسلاك تعويضية لتمديد الثيرموكبل إلى موصلات الجهاز، ثم يتم قياس قيمة درجة الحرارة عبر موصلات الجهاز، وبعد ذلك يتم تصحيح القيمة عن طريق الجهاز نفسه، وبذلك تكون القياسات دقيقة.
عادةً ما أستخدم أسلاك التعويض مباشرةً لتوصيل وحدات المقاومة الحرارية بجهاز PLC أو DCS، فما الفرق بين ذلك وبين تحويل الإشارة إلى إشارة تيار كهربائي مباشرةً في الموقع وإرسالها إلى جهاز DCS؟