حول النقاط السلبية في جدول I/O

2016-01-05View Original

Thread Content

ما هي تعريفات الصدمة الكهربائية النشطة والصدمة الكهربائية السلبية؟ ما الفرق؟ لا أفهم. أخبرني الشخص في المكتب أن النقاط الكهربائية غير النشطة هنا تعني، بالنسبة لجهاز PLC، أن هذا الجهاز غير نشط، لكنني لا أفهم الأمر جيدًا
Reply #22016-01-05
حسب فهمي، الإشارات التي لها مصدر طاقة منفصل تُسمى إشارات سلبية، أما الإشارات التي يكون فيها مصدر الطاقة مرتبطًا بالإشارة نفسها فهي إشارات إيجابية.
Reply #32016-01-05
بحثت على بيدو عرضاً: الاتصال النشط هو الذي يكون أحد طرفيه متصلاً بمصدر طاقة خارجي، وعند إغلاق الاتصال يتم إرسال إشارة جهد عالي إلى النظام، أما الاتصال السلبي فلا يحتاج إلى مصدر طاقة خارجي، حيث يقوم النظام بمراقبة حالة الاتصال والانقطاع لتحديد ما إذا كانت هناك إشارة مدخلة أم لا. أي أن “النوع الفعال هو ذلك الذي يحتوي على مصدر طاقة لإخراج الإشارات، بينما النوع غير الفعال لا يحتوي على مصدر طاقة، وتُدخل الإشارات من الخارج”. النوع الفعال: هو ذلك الذي يحتوي على تيار كهربائي، ويمكنه إنتاج التيار الكهربائي بطرق مختلفة، وليس فقط من خلال مصدر الطاقة، بل أيضًا من خلال التحريض الكهرومغناطيسي، والشرارات الكهربائية، إلخ. لذلك، حتى في حالة عدم وجود أي دائرة كهربائية، فإن النقاط التي تكون في هذه البيئات يمكن أن تنتج تيارًا كهربائيًا، وبالتالي فهي نقاط فعالة. في حالة نفس الجهد ونفس الطور والقطبية، فإن الوضع مختلف تمامًا في الدوائر ذات الجهود والأطوار المختلفة. على سبيل المثال، في مفاتيح التحكم التقليدية (CJ1)، هناك زوج من النقاط المفتوحة والمغلقة. عندما يتم توصيل أحد الأزواج بدائرة تحكم ذات جهد عالٍ، فقد يكون هناك مشكلة في الزوج الآخر الذي يتصل بدائرة ذات جهد منخفض، لأنه لا يمكن عزل الشرارات الكهربائية، وحتى لو لم يتم توصيل هذا الزوج، فإنه يظل نقطة فعالة بالنسبة لدائرة الجهد المنخفض. أما إذا تم توصيل الأزواج بنفس مستوى الجهد ونفس الدائرة، فإن الزوج غير المستخدم يعتبر نقطة غير فعالة. هذه المشكلة شائعة في دوائر التحكم بجهود 380V و220V و24V. وعلى سبيل المثال، في البيئات التي توجد فيها غازات قابلة للاشتعال، حتى لو كانت النقاط معزولة، فإن عدم كفاية العزل قد يؤدي إلى حدوث تفريغ كهربائي، وبالتالي تكوين دائرة مع الأرض. حتى لو لم يتم توصيل النقاط، فإنها لا تعتبر نقاطًا غير فعالة. النقاط غير الفعالة هي تلك التي تقوم بالعزل ونقل الإشارات بين الدوائر المختلفة. في بيئات مختلفة، تختلف مستويات الحماية والمتطلبات، وبالطبع كلما كان المستوى أعلى كان ذلك أفضل، ويعتمد ذلك أيضًا على بيئة الاستخدام. في الريليهات الحديثة، ضمن نطاق الجهد الآمن للعزل، فإن معظم النقاط غير المستخدمة تعتبر نقاطًا غير فعالة. لكن يجب الحذر عند استخدام الأزواج المفتوحة والمغلقة. 2. لدي مثال: (1) يحتوي أجهزة تغيير التردد على مخارج من نوع الإشارات الرقمية، وأحد أنواع هذه المخارج هو الخروج عبر الترانزستورات، ونسميها نقاطًا فعالة ; (2) يحتوي جهاز تغيير التردد على مخرجات من نوع الإشارات المتقطعة، وهناك نوع آخر وهو مخرجات عبر مفاتيح كهربائية، ونسميها المفاتيح غير النشطة ; ٣. نقاط تلامس نشطة، مثل مخرجات الترانزستور؛ فإذا لم يكن هناك تيار كهربائي للترانزستور، فلن يعمل هذا المفتاح ; ٤. الوصلات غير النشطة، مثل وصلات المفاتيح؛ فهي تقوم فقط بتوصيل أو قطع الدائرة الخارجية، ولا يؤثر مصدر الطاقة في هذه الدائرة على عملية الوصل أو القطع لدى هذه الوصلات ;
Reply #42016-01-05
لقد بحثت أيضًا على بيدو. . . ثم أنواع مختلفة من الارتباك {:3_69:}
Reply #52016-01-05
النوع النشط والسلبي هما مفهومان نسبيان؛ بالنسبة للكروت المستخدمة في أنظمة التحكم، إذا كانت الأجهزة الميدانية تحتاج إلى طاقة من هذه الكروت، فإنها تُعتبر إشارات سلبية، أما إذا كانت الأجهزة الميدانية تمتلك مصدر طاقة خاص بها، فإنها تُعتبر إشارات نشطة. على سبيل المثال، الأجهزة ذات النظام ثلاثي الأسلاك أو رباعي الأسلاك عادةً ما تكون إشارات نشطة. وهناك نقطة أخرى: إذا كانت المعدات الموجودة في الموقع بحاجة إلى طاقة من جهاز الحماية، ففي هذه الحالة يُعتبر ذلك إشارة نشطة بالنسبة للبطاقة، أما بالنسبة لجهاز الحماية فهي إشارة سلبية. أما إذا تم تزويد البطاقة بالطاقة مباشرة، فإن ذلك يُعتبر إشارة سلبية أيضًا.
Reply #62016-01-05
الإشارة النشطة، وهي إشارة يمكن لمصدرها أن يُخرجها بنفسه دون الحاجة إلى مصدر طاقة، ويمكنها تشغيل الأحمال المقاومة مباشرةً، مثل أجهزة القياس ذات الأربعة أسلاك، حيث يكون سلكان لتوصيل الطاقة وسلكان لنقل الإشارة، ولا يمكن توصيل مصدر طاقة إضافي بدائرة الإشارة. }; إشارة غير نشطة، يحتاج مسار الإشارة إلى تغذية كهربائية، وإلا فلن تصدر مصدر الإشارة أي إشارة. على سبيل المثال، يحتاج جهاز الإرسال ذو الخطين إلى توصيل التغذية الكهربائية في مسار الإشارة. النقاط الاتصال والنقاط الرطبة: تُستخدم لوصف الإشارات الرقمية، أما النقاط الجافة فهي مصطلح قياسي في مجال التحكم الصناعي. النقاط الجافة للريليه تعني أن إمداد التيار لدائرة النقاط يأتي من دائرة خارجية، والريليه يقوم فقط بتوفير “نقطة اتصال” لفتح الدائرة، أما باقي الأمور فلا يهتم بها الريليه على الإطلاق” ; أما النقاط الكهربائية الرطبة، فهي تتوافق مع النقاط الكهربائية الجافة؛ حيث أنها بالإضافة إلى كونها نقاطًا لتوصيل الدوائر، فإنها توفر أيضًا التيار اللازم لتشغيل تلك الدوائر
Reply #72016-01-06
يجب أن يكون هناك تغذية كهربائية فعالة داخل الغرفة في الموقع، ولا حاجة إلى نقاط غير فعالة متصلة داخل الغرفة. على سبيل المثال، تحتاج أجهزة القياس ذات الأربعة أسلاك إلى تغذية كهربائية بجهد 24 فولت أو 220 فولت، بينما تُوصل خطوط الإشارة في الأجهزة الداخلية بشكل غير نشط. أما أجهزة القياس ذات الخطين، فإن خطوط الإشارة فيها تكون في نفس الوقت خطوط تغذية، لذا يجب توصيلها بشكل نشط
Reply #82016-01-06
يجب أن يكون هناك تغذية كهربائية فعالة داخل الغرفة في الموقع، ولا حاجة إلى نقاط غير فعالة متصلة داخل الغرفة. على سبيل المثال، تحتاج أجهزة القياس ذات الأربعة أسلاك إلى تغذية كهربائية بجهد 24 فولت أو 220 فولت، بينما تُوصل خطوط الإشارة في الأجهزة الداخلية بشكل غير نشط. أما أجهزة القياس ذات الخطين، فإن خطوط الإشارة فيها تكون في نفس الوقت خطوط تغذية، لذا يجب توصيلها بشكل نشط
Reply #92016-01-06
النوع الفعال وغير الفعال هو مصطلح استخدمه تشانغ لوصف طريقة معالجة الإشارات؛ فإذا كانت الإشارة بحاجة إلى مصدر طاقة من جهة المعالجة، فهي تعتبر إشارة غير فعالة، أما إذا كان هناك مصدر طاقة عند نقطة إرسال الإشارة، فهي تعتبر إشارة فعالة.
Reply #102016-01-06
ما يحتاج إلى تغذية بواسطة بطاقة هو نوع فعال، أما ما لا يحتاجها فهو نوع غير فعال

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.