HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ケーブルの選定について相談したい

2016-01-07View Original

Thread Content

1万ボルトの高圧ケーブルで、アルミコアを使用し、負荷は630の変圧器2台で、距離は約2200メートルです。150のものを選ぶべきか、それとも120のものを選ぶべきか?120は明らかに少し小さくて、上司は95のものを使うつもりなんです。やはり大きい方がいいので、150を選びたいと思います。迷っている。アドバイスをください。
Reply #22016-01-07
『工業および民間用配電設計マニュアル(第3版)』の第9章の内容を参照できます
Reply #32016-01-07
95アルミコア、間違いなし; 単心は290A、三心は235A(被覆付き); 三芯 輸送電流230A(ケーブル被覆付き)
Reply #42016-01-08
理論上はそうですが、実際には誰もそんな使い方はしません。2000メートル以上ですよ、圧力降下のことは考えましたか?やはり慎重にした方がいい。
Reply #52016-01-08
圧降はどれくらい計算したの?95なら十分だよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.