أود أن أسأل، ما هي العلاقة بين جهاز القياس الموجود في الموقع، أي الأجهزة التي تعرض معايير القياس مباشرة في الموقع، والعرض الذي يتم إرساله إلى غرفة التحكم عبر نظام DCS؟ واجهت مشكلة أثناء العمل؛ فقد أظهرت المقاييس على الأجهزة الموجودة في الموقع قيمًا صحيحة، لكن غرفة التحكم أظهرت قيمة سلبية خاطئة. وقال فني الأجهزة إن أحد مكونات الجهاز قد تلف، وأن حل المشكلة يتم عن طريق فك الجهاز واستبدال ذلك المكون. السؤال الذي أريد طرحه هو: بما أن أحد المكونات في الموقع تعطل، فلماذا تكون القيم المعروضة على الجهاز الموجود في الموقع صحيحة، بينما القيم المعروضة في غرفة التحكم خاطئة؟ ثم ظهر سؤال آخر، بالنسبة للأجهزة المتصلة ببعضها، ماذا لو حدث هذا الوضع، أي أن العدادات الموجودة في الموقع تُظهر القيم الصحيحة، بينما العدادات الموجودة داخل الغرفة تُظهر قيمًا خاطئة؟ فهل سيتم تشغيل نظام الربط هذا في هذه الحالة؟ بمعنى آخر، هل يتلقى هذا النظام المتسلسل إشارات من جهاز القياس الموجود في الموقع، أم إشارات من غرفة التحكم؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “تاوهوالينغ جوشي” في تاريخ 7 يناير 2016 الساعة 09:47. القراءات في الموقع صحيحة، أما الأخطاء في نظام التحكم المركزي فهي كالتالي: 1. تلف جهاز الإرسال، 2. تلف بطاقات DCS، 3. خطأ في إعدادات نطاق قياس DCS، 4. وجود تداخلات أو تلف في أسلاك إشارات الرد. أما بالنسبة للروابط الخاصة بنظام التحكم، فإذا كان الأمر يتعلق بروابط داخل نظام DCS، فمن الواضح أن القراءات تُستخدم وفقًا لقراءات نظام DCS، أما القراءات في الموقع فهي لا تُستخدم في نظام التحكم، بل تُستخدم كمرجع فقط
في الحالات العادية، يكون الأمر متسقًا، لكن من الممكن أيضًا حدوث اختلافات. ١، هناك خطأ في المسار؛ فالقيمة الموجودة في الموقع هي القيمة الصحيحة، بينما قيمة DCS خاطئة ; 2، إعداد نطاق DCS خاطئ ; ٣، يحدد نظام DCS المعاملات أو الصيغ الأخرى، ويعرض القيم المعدلة. لقد صادفت هذه الحالات، وربما تكون هناك حالات أخرى.
وهناك نوع آخر، وهو عرض أقرب قيمة كانت موجودة قبل حدوث الانقطاع. الارتباط بين السلاسل والتحكم المركزي.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zxb1990 في تاريخ 6/8/2016 الساعة 20:03. هناك عدة أسباب لعدم تطابق القيم في الموقع مع القيم في وحدة التحكم المركزية: 1. نطاق القياس المحدد في جهاز الإرسال في الموقع لا يتطابق مع نطاق القياس في وحدة التحكم المركزية; هناك مشكلة في مخرجات المُرسلين رقم 2، حيث لا تتوافق الخطية مع المتطلبات ; هناك مشكلة في تحويل القيم الرقمية إلى قيم تناظرية في محطات التحكم من نوع DCS وغيرها ; ٤ هناك مشاكل في المعدات التي تحتوي على وظائف تغيير درجة الحرارة أو تلك التي تعمل عبر الحواجز الأمنية. . . . . .
يعني ذلك أنه إذا حدث الموقف الذي ذكرته، فقد يؤدي ذلك إلى أخطاء في عمل نظام التشغيل المترابط، أليس كذلك؟
أسأل بجرأة، هل مصدر القراءات الداخلية هو تحويل وإرسال القراءات المأخوذة من العدادات الموجودة في الموقع مرة أخرى؟ إذًا، إذا كان هناك خطأ في العداد الموجود في الموقع مرة واحدة، فهل من المؤكد أن العدادات الموجودة داخل الغرفة ستُظهر قيمًا خاطئة أيضًا؟ ببساطة، أريد أن أسأل عن العلاقة بين العداد الموجود في الموقع مباشرة والعدادات الموجودة داخل الغرفة هل هو مستقل أم مرتبط؟
نعم، إذا كانت قيمة الخطأ ضمن نطاق القيم التي يمكن أن تسبب تأثيرات متتالية. لكن عادةً ما يتم حجب إشارات الأخطاء الواضحة داخل البرنامج، وهناك رسائل تنبيه في حالة حدوث خلل
أسأل بتواضع، ما هو الجهاز الرئيسي؟
ماذا تعني بأن “الأخطاء الواضحة عادةً ما يتم حجبها داخل البرنامج، ويظهر إشعار بوجود خطأ”؟ ما هو التسلسل في ذلك؟ هل يعني ذلك أن النظام لن يسمح بحدوث تأثيرات متسلسلة في حالة وجود خطأ واضح، بل سيقتصر الأمر على إظهار إشعار بالخطأ فقط؟
إذا تم أخذ برامج DCS في الاعتبار، فلن يحدث أي تفعيل للآليات الخاصة بالتصحيح عند حدوث أخطاء في الإشارات الخارجية، كما أن هناك آلية لتحديد ما إذا كانت الإشارات الخارجية خاطئة أم لا