HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

防爆問題

2016-01-09View Original

Thread Content

海友の皆様、質問があります。溶剤を使用する装置と、分析装置(防爆仕様ではない)があるのですが。材料溶剤は装置を経由して分析装置に流れ、分析装置を経由した後、防爆エリアに流れます。もしこの2台の装置が甲種作業場にある場合、分析装置は甲種作業場内に設置し、防爆壁で隔て、可燃性物質の発生源から外側に配置する。これは規格に合っていますか??
Reply #22016-01-09
もちろん大丈夫です、問題ありません
Reply #32016-01-09
でも、防爆壁を通って試料が分析装置に入るのは、それも問題ないのですか?材料が防爆区域外に入るのに相当する
Reply #42016-01-09
原則としては許可されていませんが、着用しなければならない場合は、穴を塞げば問題ありません!;P
Reply #52016-01-22
ダメです! 防爆壁では、分析装置が点火源となって空間内の可燃ガスに触れ、爆発を引き起こすのを防ぐことはできない。ご説明を見ると、オンライン分析装置のようですね。一般的な方法としては、分析小屋を参考にし、分析装置を密閉された小屋の中に設置し、独立した送風・排気システムや可燃ガス検知機能を備えるのが良いでしょう。分析装置が小さい場合は、防爆ボックスで封じ込むことができ、これは防爆型に似ている。もちろん、通気させて充気型防爆にすることも可能だ。
Reply #62016-03-08
分析装置はファイアウォールで区切られた独立した空間に設置し、前後に消火装置を配置する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.