بعد التحكم في نسبة تركيز الماء المتداول عند مستوى عالٍ، تتجاوز الصلابة المعيار. هل هذا يعني أن محتوى الأيونات المعدنية في الماء قد زاد وأن هناك خطر التآكل؟
من الضروري أن تزيد أيونات الكالسيوم بشكل ملحوظ
إذا كان أيون المعدن هو أيون الكالسيوم، فيجب أن يكون هناك خطر للتقشر، أليس كذلك؟ إذا كانت أيونات الحديد عالية، قد يكون هناك تآكل. نعم؟ :)
بعد زيادة نسبة التركيز، لن يزداد محتوى الأيونات المعدنية فحسب، بل ستزداد أيضًا الأنيونات الموجودة في الماء. بشكل عام، زيادة نسبة التركيز تزيد من خطر التحجيم. سواء كان التحجيم أو التآكل مرتبطًا بدرجة حموضة الماء وأيونات الكالسيوم والمغنيسيوم.
إذا تم استخدام المواد الكيميائية بشكل مناسب، فلا يوجد أي خطر على الإطلاق، ويمكن للنظام أن يعمل بدون مياه الصرف الصحي لفترة طويلة. هذه هي الطريقة التي نديرها.
كيفية التعامل مع الطين اللزج الذي لم يتم تصريفه لفترة طويلة؟
وبعد التحكم بدرجة عالية في نسبة التركيز، من الناحية النظرية، يزداد محتوى جميع الأيونات. يمكنك حساب نسبة تركيز الأيونات المختلفة. ومن خلال مقارنتها مع نسبة التركيز العادية، يمكنك تحديد ما إذا كان هناك فقدان أو زيادة في الأيونات، وبالتالي تحديد ما إذا كان هناك تحجيم وتآكل في النظام.
لا يمكن الاعتقاد ببساطة أن التآكل والتقشر في الماء هما عمليتان متعاكستان، ولكن يمكن التحكم فيهما بوجود المواد الكيميائية. ويجب أيضًا التحكم في مشاكل الوحل الميكروبي والتآكل
شركتنا هي نفسها. ومع زيادة نسبة التركيز، فإن محتوى الأيونات المعدنية سيزيد بالتأكيد إلى حد معين. إذا لم يؤخذ الاستهلاك في الاعتبار، فيجب تغيير صيغة العامل، ولكن يجب الانتباه إلى تآكل المعدات وقياسها.
إن وجود قشور أو تآكل في المياه المتداولة ليس أمرًا بسيطًا للحكم. لا يمكن لـ LSI وRSI وPSI وما إلى ذلك إثبات وجود مشكلة. ولذلك، فإن مجرد مناقشة محتوى الملح (الصلابة والقلوية والملوحة) ليس له سوى أهمية توجيهية فيما يتعلق بالتحجيم والتآكل، وليس له مؤشر فعلي. الشيء المهم هو إلقاء نظرة على حالة تشغيل النظام، مثل البكتيريا والطحالب، ودرجة الحرارة، وما إلى ذلك. ومن الأفضل الجمع بين معدات المراقبة، مثل الإشارة إلى المبادلات الحرارية أو الكوبونات، وما إلى ذلك للتحقق من الوضع الفعلي.
أخي الكريم لماذا لا ترد على رسالتي؟