الميثانول: موضوع الأسبوع، ماذا يجب فعله عند توقف نظام DCS فجأة أثناء تشغيل الميثانول؟ 2016.01.17---01.23

2016-01-17View Original

Thread Content

ميثانول: موضوع الأسبوع، ماذا يجب فعله عند توقف نظام DCS فجأة أثناء تشغيل الميثانول؟ 2016.01.17---01.23 جدول التقييم اسم السؤال: التعامل مع توقف نظام DCS رقم السؤال: معايير التقييم ومحتوى ومتطلبات التقييم (عناصر التقييم) الدرجات المخصصة معايير التقييم نتائج الفحص النقاط المخصومة النقاط المكتسبة ملاحظات
1. الأعمال التحضيرية: (1) ارتداء معدات الحماية الشخصية بشكل صحيح. يتم خصم 2 نقطة في حال عدم ارتداء معدات الحماية الشخصية. (2) تجهيز جهاز الاتصال. يتم خصم 2 نقطة في حال عدم تجهيز جهاز الاتصال.
2. الاتصال بالمشرفين وأجهزة القياس: يجب الاتصال بالمشرفين وأجهزة القياس بسرعة لإعادة تشغيل نظام DCS بشكل طبيعي. 8 نقاط، يتم خصم 4 نقاط لكل تأخير في الاتصال.
3. استخدام أجهزة القياس الموجودة في الموقع للحفاظ على الإنتاج لفترة قصيرة: (1) خلال فترة معالجة أجهزة القياس، يجب تعزيز التنسيق بين الأقسام المختلفة في الموقع. 15 نقطة، يتم خصم 15 نقطة في حال عدم التنسيق الجيد بين الأقسام. (2) يجب تحويل المنتجات من عملية التقطير إلى خزانات تخزين الميثانول الخام. 15 نقطة، يتم خصم 15 نقطة في حال عدم تحويل المنتجات في الوقت المناسب. (3) يجب فحص معايير مثل ضغط الغاز الخام، والضغط السلبي داخل الفرن، وضغط الشعلة، ومستوى السائل في الخزان، وضغط الخزان نفسه. في عملية الضغط، يجب الانتباه إلى ضغط المدخل والمخرج لآلة الضغط، أما في عملية التخليق، فيجب فحص مستوى السائل في الخزان، وضغط الخزان، وضغط دائرة التخليق، بالإضافة إلى مستوى السائل والضغط في جهاز الفصل وخزان التقطير، وذلك لمنع انتقال الضغط العالي إلى الضغط المنخفض. في عملية التقطير، يجب التأكد من حالة كل برج، بالإضافة إلى درجة الحرارة والضغط ومستوى السائل في خزانات العودة، وكذلك حالة تشغيل المضخات. في حالة إغفال فحص أي من النقاط المهمة، يتم خصم 5 نقاط. 4. استعادة الإنتاج الطبيعي: بعد أن يعود نظام DCS إلى حالته الطبيعية، يجب تعديل معايير العملية بسرعة. 8. إذا لم يتم استعادة الإنتاج بسرعة بعد أن يعود نظام DCS إلى حالته الطبيعية، لا يتم منح أي نقاط. 5. السلامة والإنتاج الآمن وغير ذلك: (1) يجب الالتزام الصارم بإجراءات التشغيل. يتم خصم نقطة واحدة في حالة مخالفة أي من هذه الإجراءات. (2) يجب الالتزام الصارم بالقواعد الإدارية. يتم خصم نقطة واحدة في حالة مخالفة أي من هذه القواعد. (3) يجب إنجاز المهام في الوقت المحدد. يتم خصم 5 نقاط من الدرجة الإجمالية في حالة التأخير دقيقة واحدة، وفي حالة التأخير لأكثر من 5 دقائق، يتم توقيف العملية. المجموع: 100 نقطة
Reply #22016-01-17
هل هناك جهاز واحد فقط؟ لا يمكن ذلك، فالجهاز متوقف عن العمل لكن وظائف التحكم لا تزال موجودة. يمكن اللجوء إلى الجهاز الاحتياطي أو محطة المهندسين للتحكم ومراقبة الأمور. في حال توقف الجهاز، يجب إعادة تشغيله فورًا أو الاتصال بالجهة المسؤولة لحل المشكلة
Reply #32016-01-17
DCS هو نظام تحكم موزع؛ فإذا توقف الكمبيوتر الرئيسي عن العمل، فلن يؤثر ذلك على أداء الأنظمة التحكمية الفردية. جرب إعادة تشغيل الكمبيوتر الرئيسي، وإذا لم ينجح الأمر، يرجى استدعاء فني متخصص لإصلاحه.
Reply #42016-01-17
١. في أنظمة DCS، عادةً ما يكون كل من أجهزة المراقبة وبطاقات التحكم الرئيسية في النظام مزودة بنسخ احتياطية. إذا توقف الكمبيوتر عن العمل، فإن بطاقة التحكم لن تتأثر، أعد تشغيل الكمبيوتر. 2. إذا توقفت كلا بطاقتي التحكم عن العمل، فإن المخرجات عادةً ما تتغير. وإذا لم يتسن حل المشكلة، فيمكن إيقاف التشغيل يدويًا وفقًا للإجراءات العادية
Reply #52016-01-17
عادةً، لا يحتوي نظام DCS على محطة تشغيل واحدة فقط؛ إذا توقف الكمبيوتر عن العمل، يمكن إعادة تشغيله.
Reply #62016-01-17
إذا توقف لوحة التحكم عن العمل، جرب استخدام أجهزة كمبيوتر أخرى؛ إذا استمر التوقف ولم يظهر شيء، فالمشكلة في الخزانة نفسها، والوضع خطير بعض الشيء!
Reply #72016-01-18
عادةً، لا يتم التحكم في نظام DCS بواسطة جهاز كمبيوتر واحد فقط؛ فإذا توقف أحد أجهزة الكمبيوتر عن العمل، يمكن استخدام الأجهزة الأخرى لإعادة تشغيله. وإذا لم ينجح ذلك، يجب استخدام جهاز احتياطي
Reply #82016-01-23
يكفي استبدال محطة التشغيل الرئيسية فورًا، فعادةً ما تكون هناك محطة تشغيل احتياطية. إذا توقف النظام بأكمله. . . لم أره منذ 10 سنوات، وإذا التقيت به فعلاً، يجب التوقف فورًا. يمكن التعامل مع الأمر عن طريق انقطاع هواء القياس، حيث يجب أن تعمل صمامات التعديل FO وFC وFL في هذه الحالة، بالإضافة إلى زيارة الموقع لفحص العدادات، وتشغيل صمامات التعديل قبل وبعد قطع الطريق الجانبي للآلة، وذلك من أجل التوقف الآمن أولاً.
Reply #92016-01-31
أدرس ذلك، وأنا حاليًا أبحث عن محتوى في هذا المجال

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.