Thread Content
أيها الخبراء، أود طرح سؤال حول لوائح الصناعات البتروكيماوية. شركتنا شركة خاصة صغيرة، وخلال عملية التفتيش على أنظمة الإطفاء مؤخرًا، قال خبراء التفتيش إن غرفة مضخات الإطفاء تقع على مسافة قريبة جدًا من الورشة. تقوم هذه الورشة بعمليات تفاعل الكلورة والميثيلة، والمذيبات المستخدمة فيها هي التولوين والبيوتان. فما هي الحد الأدنى للمسافة المطلوبة بين غرفة مضخات الإطفاء والورشة؟ هل يمكن تقليل المسافة الأمنية عن طريق إنشاء جدار حماية وما شابه؟ أرجو من الجميع المساعدة في الشرح، شكرًا
يجب ألا يقل المسافة بين محطة إطفاء المصنع والمباني من الفئة أ عن 50 مترًا
هذا إلزامي، يجب الالتزام بالمعايير! يرجى الرجوع بعناية إلى معايير تصميم المباني لمكافحة الحرائق ومعايير تصميم المنشآت البتروكيماوية لمكافحة الحرائق.
“تتمثل العمليات الرئيسية في هذا المصنع في تفاعلات التكلور والميثيلة، والمذيبات المستخدمة هي التولوين والبيوتان. كلا من التولوين والبيوتان ينتميان إلى الفئة أ، وهما منتجات بتروكيماوية. أما مخاطر الحريق في مباني المصنع فهي من الفئة أ أيضًا، ويجب أن تتوافق معائير الوقاية من الحرائق مع متطلبات “معيار GB 50160-2008 لتصميم المنشآت البتروكيماوية من حيث الوقاية من الحرائق”. تعتبر غرف مضخات الإطفاء من المرافق المهمة في المصانع، وينص “الملاحظة 3” في “الجدول 4.2.12: المسافات الواقية من الحرائق في التخطيط العام لمصانع تكرير النفط” على أنه يجب ألا تقل المسافة الواقية بين محطة الإطفاء الرئيسية في المصنع والأجهزة الصناعية من الفئة أ عن 50 مترًا. لا تتضمن مواصفات الصناعة البتروكيماوية GB 50160-2008 أي أحكام تتعلق بجدران الحماية من الحرائق في تصميم المؤسسات البتروكيماوية. وفي المشاريع العملية، عندما يكون خطر الحريق وتأثيره ضئيلًا، يمكن استخدام الأحكام المتعلقة بجدران الحماية من الحرائق الواردة في مواصفات تصميم المباني (GB 50016-2014). يتسم هذا المصنع بخطر الحرائق والأضرار الناتجة عن المواد المستخدمة فيه، لذا يُنصح بإجراء تعديلات وفقًا للوائح صناعة البتروكيماويات. للرجوع إليه
يجب الالتزام بالمعايير بدقة، فقد تم تحديد مسافات الأمان المختلفة في هذه المعايير. لذلك، إذا لم يتم الالتزام بها، فإن احتمالية الموافقة على الطلب منخفضة جدًا
شكرًا، لقد تحدثت بشكل رائع، لقد تعلمت
كنت أعتقد أنه يمكن تقليل المسافة الأمنية باستخدام جدار الحماية، لكن يبدو أن ذلك غير ممكن. شكرًا لكم يا خبراء
ما هي الظروف التي يمكن فيها تقليل المسافة الأمنية عن طريق إضافة جدار حماية أو تقليل مساحة الفتحات؟
سواء يمكن ذلك أم لا، يعتمد على ما إذا كانت القواعد تنص على ذلك أم لا؛ فإذا لم تنص، فلن تتمكن حتى من إقناع الخبراء