Thread Content
يبلغ حجم الدوران 1400، وحجم الاحتفاظ بالمياه 1000، وحجم تجديد المياه 300t/d، ولا يتم تصريف مياه الصرف الصحي. ما الذي يجري؟
وهذا أمر جيد جدًا ويوفر الكثير من الموارد المائية. أتساءل ما هو الدواء الذي يستخدمه الملصق؟ يمكن القيام بذلك دون تصريف مياه الصرف الصحي.
أليس من الجيد أن لا يمكن زيادة نسبة التركيز دون تصريف مياه الصرف الصحي؟
حجم الدوران هو 1400، وحجم الاحتفاظ بالمياه هو 1000، وحجم تجديد المياه هو 300t/d. ما هو الفرق في درجة حرارة التبادل الحراري؟ وتبلغ كمية تجديد المياه في الساعة حوالي 12.5 متر مكعب فقط. وإذا كان معامل التركيز 2 فإن حجم التبخر في الساعة يكون 6-7 متر مكعب فقط. هذا ليس معقولا، أليس كذلك؟ الفرق في درجة حرارة التبادل الحراري منخفض جدًا أيضًا. ومع ذلك، فإن مدة إقامة الوكيل تبلغ حوالي 150 ساعة أو أكثر، وهي فترة طويلة جدًا. بهذه الطريقة، يجب أن يكون محتوى الفوسفات غير العضوي في نظام المياه المتداول مرتفعًا جدًا، ويجب أن يكون المحتوى الفعال للفوسفور العضوي في النظام منخفضًا جدًا، وهو أمر ضار جدًا بالنظام. يجب أن يكون هناك خطأ ما في البيانات. على سبيل المثال: هناك مشكلة في مصدر إمداد المياه، ومصدر المياه يتغير باستمرار، ومعامل التركيز المحسوب أصغر بكثير من عامل التركيز الفعلي. آمل أن تؤكد بيانات حجم الدورة الدموية وحجم احتباس الماء وحجم تجديد المياه وفرق درجة حرارة التبادل الحراري.
يبلغ فرق درجة حرارة النظام حوالي 10 درجات مئوية
يتم توفير هذه البيانات من قبل الشركة المصنعة ويجب ألا تكون هناك مشكلة. إذا كانت نسبة التركيز فقط، فمن المفترض أن تكون هناك مشكلة في اختبار الشركة المصنعة.
يبلغ حجم الدوران 1400 وحجم احتباس الماء 1000. عندما يكون فرق درجة الحرارة 10 درجات، فإن قدرة التبخر لهذا النظام في الساعة في الشتاء تكون عمومًا 13-17 مترًا مكعبًا (المناطق المختلفة لها حرارة تبخر كامنة مختلفة). إذا كان حجم تجديد المياه أكثر من 300 متر مكعب في اليوم، فمن المؤكد بشكل أساسي أنه لا يوجد تسرب أو فقدان في النظام، ولا يوجد أي تصريف بشكل أساسي. في هذا الوقت، من المستحيل تمامًا أن تكون نسبة التركيز مرتين فقط. يجب أن يكون هناك خطأ ما في البيانات. يوصى بالتأكد مما إذا كان مصدر المياه المتجدد ثابتًا. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضًا إلى التأكد من أساس عامل التركيز المحسوب من قبل الشركة المصنعة. من الأفضل الحصول على تقارير جودة المياه لتدوير المياه وتجديد المياه. يمكننا أن نقدم لك اقتراحا.
أخي، هل يمكنك ترك QQ أو معلومات اتصال أخرى؟ إذا كان لدي أي أسئلة في المستقبل، يمكنني استشارتك.
حجم التبخر وحجم تصريف مياه الصرف الصحي متماثلان بشكل أساسي. إذا كان التفريغ صفرًا، فسيكون عامل التركيز بعيدًا عن 2. هل هناك مشكلة في البيانات، وما هي الطريقة المستخدمة لحساب عامل التركيز؟
عامل التركيز الذي اكتشفه الاختبار صغير جدًا. إذا لم يكن هناك تصريف لمياه الصرف الصحي، فيجب أن يكون ذلك بسبب فقدان كمية كبيرة من الرياح. هناك من يسرق الماء...:lol;P
ربما لم يبقى الملصق في الشركة لفترة طويلة. لا يقوم النظام بتصريف مياه الصرف الصحي، ومن غير المحتمل أن يتسرب النظام بمثل هذا المعدل المرتفع. لذا تسأل المالك عما إذا كانت المرشحات الجانبية الخاصة به يتم غسلها عكسيًا في كثير من الأحيان؟ أين ذهبت مياه الغسيل العكسي؟