HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

طريقة تعويض درجة حرارة الطرف البارد لمقاييس التيار الحراري بين الإلكترونات

2016-01-21View Original

Thread Content

كيف يتم تعويض درجة حرارة الطرف البارد لمقاييس درجة الحرارة الكهربائية في غرفة الإلكترونيات بالمحطة الكهربائية؟
Reply #22016-01-21
مرسل درجة الحرارة، أو سلك تعويضي.
Reply #32016-01-21
في غياب التغيرات في درجة الحرارة وكذلك في غياب الأسلاك التعويضية، يمكن استخدام مقاومات حساسة لدرجة الحرارة
Reply #42016-01-21
في حالات التغيرات في درجة الحرارة، أو في أجهزة الحماية الموجودة داخل غرف الخوادم، يتم توفير تعويض لدرجة الحرارة.
Reply #52016-01-21
يتم التعويض عن ذلك باستخدام الجسر الكهربائي...
Reply #62016-03-29
يمكن العثور على الكثير من المواد المماثلة على الإنترنت، وأهمها طريقة درجة الحرارة الثابتة، وطريقة الحساب والتصحيح، وطريقة الأسلاك التعويضية، وطريقة الجسر الكهربائي التعويضي
Reply #72016-03-30
1. يتم تعويض المقاومات الحرارية عن طريق أسلاك التعويض. 2. قياس درجة الحرارة بواسطة المقاومة الحرارية، حيث يوجد في غرفة التحكم مقاومة مرجعية لقياس درجة حرارة الغرفة، ويتم عرض القيمة بعد “تعويض” هذه الدرجة، وهي بذلك درجة الحرارة الفعلية المقاسة.
Reply #82016-03-30
١) لا تؤدي الأسلاك التعويضية دورًا في التعويض عن التغيرات في درجة الحرارة، بل إنها تُستخدم فقط كمادة رخيصة يمكن من خلالها تمديد الطرف البارد، بحيث تتوافق خصائصها مع خصائص درجة الحرارة والجهد الكهربائي للثيرموكبل. نظريًا، إذا مد الطرف البارد إلى مكان ذو درجة حرارة ثابتة، فلا يكون هناك حاجة إلى تعويض درجة الحرارة في المقاومة الحرارية. لكن في التطبيقات العملية، يتم عادةً مد الطرف البارد إلى أماكن مثل الغرف التي تحتوي على خزانات الحاسوب، حيث تكون درجة الحرارة نسبيًا ثابتة. وبسبب اختلاف درجات الحرارة في هذه الغرف بين الشتاء والصيف، يصبح من الضروري إجراء تعويض لدرجة الحرارة. ٢) يتم تنفيذ التعويض عن الطرف البارد في جهاز الإرسال أو الحاجز الأماني أو الوحدات المخصصة لذلك، حيث يتم استخدام مقاومة حرارية في أحد أذرع جسر وايتستون الموجود في دائرة القياس، ويتم استغلال خاصية العلاقة بين درجة الحرارة وقيمة المقاومة لدى المقاومة الحرارية من أجل تحقيق التعويض الحراري. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام مقاومات حساسة للحرارة للتعويض، فيمكن قبول التغيرات في درجة الحرارة عند الطرف البارد ضمن نطاق معين، أما خارج هذا النطاق فلا يمكن تحقيق تعويض دقيق. في التطبيقات الإنتاجية، يمكن استخدام أجهزة الإرسال في الموقع لنقل الإشارات بتردد 4-20 ميلي أمبير، وهو ما يوفر مقاومة عالية للتداخلات. لكن نظرًا للتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة على مدار الفصول في الموقع، فإن تعويض درجة حرارة الطرف البارد يصبح أمرًا صعبًا. أما استخدام أسلاك تعويضية لتمديد الطرف البارد إلى داخل الخزانة، فهناك مشكلة في ضعف قدرة إشارات الميلي فولت على مقاومة التداخلات، ويُعد اختيار الحل المناسب مسألة صعبة.
Reply #92016-04-05
تعلموا قليلاً! ؟ ؟ مبتدئ في الأجهزة القياسية
Reply #102016-04-05
تعويض المقاومات الحرارية لا يعني أنه لا حاجة للتعويض في درجات الحرارة الثابتة، بل يعني أنه لا حاجة للتعويض في بيئة درجة الصفر الثابتة. عادةً ما يتم استخدام أسلاك تعويضية لتمديدها إلى داخل الخزانة، ويحتوي الكارت أو الوحدة المقابلة على جهاز لقياس درجة حرارة البيئة داخل الخزانة، ثم يتم تعويض هذه درجة الحرارة. يجب الحفاظ على درجة حرارة البيئة ثابتة قدر الإمكان، وإلا فستحدث تقلبات في درجة الحرارة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.