HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

थर्मोकप संबंधी समस्याएँ

2016-01-22View Original

Thread Content

यह एक 3-कोर वाला थर्मोकपल है; इसमें से एक कोर, अधिकतम सीमा से ऊपर के मानों को मापता है। जब कनेक्शनों को अलग करके कंपेन्सेशन वायर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तो कंट्रोल पैनल पर पर्यावरणीय तापमान ही दिखाई देता है। थर्मोकपल का वोल्टेज लगभग 10 मिलीवोल्ट ही रहता है, जो अन्य दो कोरों के समान ही है। जब फिर से कनेक्शन किए जाते हैं, तो कंट्रोल पैनल पर फिर से अधिकतम सीमा के मान दिखाई देते हैं। फिर से कंपेन्सेशन वायर को अलग करके मापन किया गया, तो वोल्टेज 200 मिलीवोल्ट से अधिक आया। ऐसा क्यों हो रहा है? नोट: संभावना है कि केबिनेट में उपस्थित कार्डों में कोई खराबी है। कार्डों की जगह बदलने, एवं अन्य 2 थर्मोकपलों के स्थान भी बदलने के बाद भी समस्या बनी रही। कृपया, कोई विद्वान मुझे मार्गदर्शन दें!
Reply #22016-01-22
“जब कंपेंसेशन वायर को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तो कंट्रोल पैनल पर “पर्यावरणीय तापमान” दर्शाया जाता है। इसका मतलब है कि लाइनों एवं कार्डों में कोई समस्या नहीं है; समस्या थर्मोकपल में है। इसलिए, एक नया थर्मोकपल लगाकर देखें।
Reply #32016-01-25
मैंने तीन-तार वाले थर्मोकपल कभी नहीं देखे हैं; कंपेंसेशन वायर भी तीन-तार वाला कभी नहीं देखा है। । । क्या वाकई में ऐसा है?
Reply #42016-01-25
क्या यहाँ कोई तस्वीरें हैं? इसे यहाँ पोस्ट कीजिए, ताकि सभी लोग इसे सीख सकें।*
Reply #52016-01-25
यहाँ के तीन-तंतु वाले थर्मोकपल, वास्तव में एक कवर में 3 थर्मोकपल लगे होते हैं; इनकी लंबाई भी आमतौर पर अलग-अलग होती है, ताकि विभिन्न बिंदुओं का तापमान मापा जा सके। यह तो बहुत ही सामान्य बात है… आश्चर्य है कि इतने लोग इस बात पर इतना घबरा रहे हैं। :हाहा, यहाँ सबसे अधिक संभावना यही है कि ओवर-रेंज मोड में इस सेंसर का काम करना बंद हो गया है।
Reply #62016-01-25
“ओवरस्केल – दस मिलीवोल्ट से अधिक – ओवरस्केल – 200 मिलीवोल्ट से अधिक। ऐसा लगता है कि इस थर्मोकपल का जीवनकाल अब समाप्त होने वाला है; इसकी जगह जल्दी ही कोई नया थर्मोकपल लगा देना चाहिए।
Reply #72016-01-26
थर्मोकपल का उपयोग आमतौर पर तापमान मापन हेतु किया जाता है! फिर, एक्सेस कार्ड में… पता नहीं, आपके पास ऐसा कार्ड है या नहीं। अगर है, तो इसके आउटपुट में होने वाले तापमान-संबंधी परिवर्तनों की जाँच जरूर करें! एक और सरल तरीका यह है कि जिस भाग में आपको समस्या लगती है, उसे अलग करके सामान्य भाग से जोड़ दें, ताकि पता चल सके कि तापमान सही दर्शाया जा रहा है या नहीं! उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ है!
Reply #82016-01-28
जब समान प्रकार के थर्मोकपलों को बदलने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि कंपेंसेशन वायर में कोई हस्तक्षेप है?
Reply #92016-01-28
केबिनों के बीच एवं फील्ड में स्थित कनेक्शन पॉइंटों पर, कंपेंसेशन वायर में 20 मिलीवोल्ट से अधिक का वोल्टेज विभव है। डिस्चार्ज होने के बाद इसे थर्मोकपल सर्किट में जोड़ा गया; शुरू में तो सब कुछ सही लगा, लेकिन 5 मिनट से भी कम समय में ही मापन का मान फिर से सीमा से ऊपर चला गया। मेगोमीटर से जाँच करने पर ग्राउंडिंग ठीक ही पाई गई। क्या ऐसी स्थिति में कंपेंसेशन वायर को बदलने की आवश्यकता है?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.