Thread Content
स्थान: भीतरी मंगोलिया, इकाई प्रकार: रासायनिक उद्योग तापमान: इस बार शीत लहर का तापमान -28 डिग्री सेल्सियस तक कम था। साइट पर उपकरण इन्सुलेशन और भाप हीटिंग हैं, लेकिन हर जगह अभी भी ठंड है और कर्मचारी भागने में इतने व्यस्त हैं। पिछले अनुभव के आधार पर, -18℃ से पहले गर्म रखने और हीट ट्रेसिंग का कोई दबाव नहीं है। -10 डिग्री से ऊपर, जब तक इन्सुलेशन है। लेकिन तापमान -20 डिग्री तक गिरने के बाद एक के बाद एक परेशानियां शुरू हो गईं. यहां तक कि एकीकृत भाप छिद्र प्लेट भी अत्यधिक गर्म हो गई थी, और सोलनॉइड वाल्व और ब्लो वाल्व के आंतरिक डायाफ्राम और स्प्रिंग्स जम गए थे। उपकरण गैस का कार्य दबाव ओस बिंदु -40 है, जो विनिर्देश आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे तापमान से कम तापमान वाली इकाई फ्रीज-विरोधी कैसे है? कृपया मुझे अपनी स्वयं की एंटीफ्ीज़र विधियों के बारे में बताएं
दक़िंग में तापमान आपके जैसा ही है। यहां गर्म पानी हीटिंग का उपयोग किया जाता है, जो अच्छा काम करता है। मूल रूप से, स्टीम ट्रेसिंग अक्सर ठंडी होती थी, और हर सर्दियों में उपकरण श्रमिकों का मुख्य काम ट्रेसिंग हीट को उड़ा देना था।
मैंने पूर्वोत्तर में एक रासायनिक संयंत्र में काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में, वहां रात का तापमान -30 डिग्री तक पहुंच सकता है, और उपकरण अक्सर जम जाते हैं। हम ठंड को रोकने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थितियों का उपयोग करते हैं: 1. भाप ट्रेसिंग गर्मी पर्याप्त है। 2. मुख्य बिंदु ठंड से बचना है। उपकरणों को एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखा जाता है, और बॉक्स से होकर गुजरने वाली स्टीम ट्रेसिंग पाइपलाइन होती हैं। 3. विशेष रूप से रात में निरीक्षण तेज करें। 4. योकोगावा ईजेए मीटर ग्लाइकोल भरने वाले तरल पदार्थ का उपयोग करें, जिसे -40 डिग्री का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सारांश: एक ऐसे उपकरण के रूप में जिसे जमाना आसान है, आपको ऐसा उपकरण चुनना चाहिए जो अच्छी गुणवत्ता वाला हो और जमने के प्रति प्रतिरोधी हो। इसे जमने के बाद फूंक मारकर खोलने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अतीत में, हम योकोगावा ट्रांसमीटरों का उपयोग करते थे। बाद में, चीन-जापानी संबंधों के कारण, हम उनके उत्पादों का उपयोग करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि ईजेए ट्रांसमीटर वास्तव में ठंढ-प्रतिरोधी हैं।
मैं सहमत हूं। ईजेए ट्रांसमीटर वास्तव में ठंढ-प्रतिरोधी है। यदि यह जम जाए और इसे उड़ाकर खोल दिया जाए तो इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमेंस और रोज़माउंट का भी बहुत उपयोग किया गया है। जमे हुए और खुले होने के बाद, सेंसर मूल रूप से बेकार है।
मूल रूप से, स्टीम ट्रेसिंग अक्सर ठंडी होती थी, और हर सर्दियों में उपकरण श्रमिकों का मुख्य काम ट्रेसिंग हीट को उड़ा देना था।
इसका मतलब है कि गर्मी पर्याप्त नहीं है. कृपया प्रक्रिया बताएं और भाप की मात्रा बढ़ाएं। इसके अलावा, उपकरण को एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखें और हीट ट्रेसिंग जोड़ें। दस डिग्री से ऊपर, उपकरण कभी भी स्थिर नहीं होगा।
इस बार का कम तापमान उपकरणों के लिए एक परीक्षा था। शायद बहुत सारी घड़ियाँ सिर्फ इसलिए रुक गईं क्योंकि तापमान एक या दो डिग्री सेल्सियस कम था। हीटिंग हीट पर्याप्त है, उपकरण इन्सुलेशन सही है, और श्रमिकों की सख्त सुरक्षा की जाती है।
इन दो दिनों में वास्तव में तापमान शून्य से 16 डिग्री नीचे रहा है। जमीन पर गेज ठीक हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ़्रेम पर हीट ट्रेसिंग कितनी अधिक है, यह काम नहीं करता है। मूल रूप से मध्य रात्रि में 2 से 4 बजे के बीच ब्रेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इन्सुलेटर को एस्बेस्टस से नहीं लपेटा गया है, तो सब कुछ जम जाएगा।
पेट्रोकेमिकल कर्मचारी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और भीषण ठंड से लड़ते हैं। :विजय: मैं दक्षिण में तेल उत्पादन का काम कर रहा हूं, और सर्दियों में सतह जमती नहीं है। हालाँकि, यदि मौसम ठंडा है, तो दबाव पाइप में कच्चा तेल जम जाएगा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करते हैं। हीटिंग तार को एक घेरे में लपेटा जाता है और यह छूने पर गर्म होता है। बिजली हम खुद पैदा करते हैं, इसलिए हम बिजली बर्बाद करने से नहीं डरते। इसमें केवल कुछ बैरल तेल है। :हाहा व्यक्तिगत राय, केवल संदर्भ के लिए।
मुख्य रूप से स्टीम ट्रेसिंग, थोड़ी मात्रा में सेल्फ-ट्रेसिंग के साथ। भाप हीटिंग के लिए, हर दिन भाप जाल और हीटिंग तार की चिकनाई की जाँच करें ; स्व-अनुरेखण के लिए, जांचें कि इन्सुलेशन की मोटाई परिवेश के तापमान में परिवर्तन के अनुरूप है या नहीं।
हीट ट्रेसिंग निरीक्षण सावधान रहना चाहिए। आपको केवल हैंड वाल्व के आगे और पीछे के हिस्से को नहीं छूना चाहिए। हैंड वाल्व से दूर रहने का प्रयास करें और हीट ट्रेसिंग स्थिति की जांच करें।; यदि गर्म पानी का ट्रेसिंग प्रभाव अच्छा नहीं है, तो नली को भाप से जोड़ दें और उसके चारों ओर लपेट दें।
सबसे पहले, भाप की मात्रा पर्याप्त है, और गर्मी अनुरेखण को ट्रांसमीटर वाल्व समूह में भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, हीट इंसुलेशन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, और डिस्प्ले भाग को छोड़कर सभी मीटर हेड्स को इंसुलेट किया जाना चाहिए।
HART प्रोटोकॉल के फ़ंक्शन का उपयोग करके, HART ट्रांसमीटर के साथ उपकरण के झिल्ली बॉक्स तापमान को DCS डिस्प्ले पर लाया जाता है। ट्रांसमीटर के झिल्ली बॉक्स तापमान को किसी भी समय देखा जा सकता है, और उच्च और निम्न अलार्म को हर समय सेट और मॉनिटर किया जा सकता है। CS3000 इसे हासिल कर सकता है.
उत्तरी क्षेत्र में, हीट ट्रेसिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि इन्सुलेशन और हीट ट्रेसिंग अच्छी नहीं है, तो उपकरण कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह काम नहीं करेगा। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करें: 1. गर्म पानी का अनुरेखण प्रभाव बेहतर है, लेकिन शून्य से 20 डिग्री नीचे गर्म पानी के साथ ज्यादा अनुभव नहीं है। 2. ऊर्जा बचत एवं निवेश की दृष्टि से विद्युत तापन अच्छा है। नुकसान यह है कि एकमुश्त निवेश अधिक है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग की परिचालन लागत कम है। सामान्यतया, विद्युत तापन को बचाया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी एक समस्या है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग टेप की सेवा जीवन लंबी नहीं है।
मैं भी इनर मंगोलिया में हूं, जहां सबसे ठंडी सर्दी -35 डिग्री सेल्सियस होती है, जो आपसे भी ज्यादा ठंडी है। और मैं अक्सर तब गाड़ी चलाता हूँ जब सर्दी का सबसे ठंडा समय होता है। मैंने जो संक्षेप में बताया है वह है 1. 0.4 एमपीए कम दबाव वाली भाप ट्रेसिंग, मात्रा और दबाव पर्याप्त होना चाहिए, और मध्य बॉयलर को बंद नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा यह एक टुकड़ा जम जाएगा। 2. फ्रेम के अंदर और बाहर सभी इंसुलेटेड बक्सों में हीट ट्रेसिंग और रेडिएटर होते हैं, विशेष रूप से ऊंचे स्थानों पर स्थान ठंडे हो सकते हैं। इंसुलेशन कॉटन को कृत्रिम रूप से इंसुलेटिंग बॉक्स में जोड़ा जाता है। 3. उपकरण की जड़ में सभी दबाव-मार्गदर्शक पाइप और दबाव बिंदु अछूता और गर्म होते हैं। इंसुलेशन कॉटन के बाहर एल्यूमीनियम की त्वचा होती है। दबाव-मार्गदर्शक पाइप जड़ के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन्सुलेशन कड़ा होना चाहिए. कोई भी खुला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसे जमना आसान होगा। 4. उपकरणों को ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए और उन स्थानों पर बंद कर दिया जाना चाहिए जो बहुत ठंडे हैं। अधिक गर्मी को रोकने के लिए इनडोर हीटिंग चालू किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक नहीं। 5. दिन में कम से कम चार बार हीटिंग का निरीक्षण करें, हीट ट्रेसिंग निरीक्षण साइन-इन का रिकॉर्ड रखें और प्रबंधन को मजबूत करें। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार रात के पहले पहर में और एक बार रात के दूसरे पहर में. कर्मियों को निरीक्षण न करने से रोकने के लिए नेता अनियमित निरीक्षण और स्पॉट जांच करते हैं।
6. विशेष रूप से ऊंचे स्थान पर वाल्व एक्चुएटर को गर्म किया जाना चाहिए, लेकिन सील को बेक होने से बचाने के लिए इसे एक्चुएटर के बहुत करीब नहीं होना चाहिए। बाहरी हिस्से को इंसुलेट किया जा सकता है। 7. हीट ट्रेसिंग पाइपलाइन सभी DN22 पाइप हैं। यदि वे बहुत पतले हैं, तो वे आसानी से बंद हो जाएंगे और जम जाएंगे। 8. वायु सेवन वितरण प्लेट और रिटर्न जल वितरण प्लेट की हर दिन जांच करें, और अत्यधिक जल संचय और खराब प्रवाह को रोकने के लिए उन्हें नियमित रूप से खोलें और निकालें। 9. प्रतिदिन डीसीएस स्क्रीन का निरीक्षण करें। यदि कोई असामान्य संकेत मिलता है, तो तुरंत जांचें कि क्या उपकरण ठंड से अवरुद्ध है और समय पर इससे निपटें। यह एक प्रक्रिया निरीक्षण नहीं है, यह हर दिन एक उपकरण कर्मचारी निरीक्षण है। 10. आखिरी चीज है दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता. मौत से सख्ती से बचाव करें और दिन हो या रात, कभी ढिलाई न बरतें। पिछले कुछ वर्षों में हम मूलतः अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी-कभी, जमी हुई वस्तुओं को समय पर निपटाया जाता है, और खराब तरीके से पैक की गई वस्तुओं को धीरे-धीरे निपटाया जाता है। कुछ समस्याओं को सर्दियों में हल करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने उन्हें नोट कर लिया और गर्मियों के ओवरहाल के दौरान तकनीकी संशोधनों के रूप में उन्हें ठीक कर दिया। कोई बड़ी समस्या नहीं हुई. आशा है यह आपकी मदद करेगा