AB PLCとホニーDCSの通信、どなたかお願いします

2016-01-27View Original

Thread Content

こちらでまず皆様に感謝申し上げます{:3_57:}。何とか良い方法を考えていただけないでしょうか。現在、私たちは依然として砂漠の端にいて、帰って正月を過ごすことができません。現場にはABのPLCが2台あり、使用している通信モジュールはヘユーシュンのNT-50-RS-ENで、ホニーのDCSとMODBUS RTU 485で通信を行っています。DCSがマスター、PLCがスレーブで、マスターはスレーブに対して読み取りのみを行い、書き込みは行わない。 現在の問題は、DCS通信キャビネットでmodscan32を使ってマスターステーションをシミュレートすると、スレーブPLCからのデータが正しく受信できるものの、DCSに接続してもDCS側では受信できないことです。 以下に詳しく説明します:1以前、同僚が現場に来て単体テストを行い、PLCとDCSは通信可能だと教えてくれました。 2 私は現場で連携調整を行いました。AB CPUには2つのネットワークケーブルポートがあり、1つは通信用、もう1つはHMI用です。以前は通信が正常だったので、AB PLCとヘユーシュン通信モジュールのネットワークケーブルを抜き、自分のコンピュータに接続して運転テストを行いました。運転テストが終わったら、再びネットワークケーブルを通信モジュールに戻したところ、通信できなくなっていました。 3 後にABプログラミングソフトウェアRSLogix 5000の入力/出力設定-イーサネットのディレクトリ内で、NT-50-RS-ENが黄色い疑問符で表示されているのが見つかった。調べてみたところ、RSLogix 5000はヘイヨウシュンの通信モジュールのラベルを認識しないそうです(これまでの通信はすべて同僚のコンピューターで行っており、私のコンピューターにはヘイヨウシュンのソフトウェアは一切インストールされていません)。そこで、私はヘユーシュンの公式ウェブサイトから関連するタグとソフトウェアをダウンロードしました。そしてRSLogix 5000を認識できるようになります。 4 でもやはり通信できないので、ヘイヨウシュンの通信モジュールを再設定する必要があるのではないかと思いましたが、何度試してもダメでした。その後、ヘイヨウシュンのメーカーと一緒に設定を行い、現在はホーニーの通信キャビネット内で、modscan32ソフトウェアを使えばPLCの正しいデータを読み取れるようになりました。 5 ホーニーのエンジニアたちは、私の通信線の電圧に問題があるのではないかと疑い始めました。その後PLCキャビネットを調べたところ、実際に1本の配線が計器の外殻に触れていることがわかりました。対処した結果、一方のセットの電圧は接地に対してそれぞれ0.2Vと3.2V、もう一方のセットは1.2Vと4.2Vとなりました。 6 現在、ホーニーのエンジニアたちは、通信キャビネットからデータを送信する様子をmodsim32でシミュレーションし、DCSが正常に受信できるかどうかを確認しようとしています。 質問:1 ホーニーのエンジニアによると、以前は通信できていたが今はできなくなり、彼は何も変更していないため、PLCの問題ではないかと考えています。 2 しかし、modscan32で読み取れ、電圧も正常なので、PLCに問題はないと思います。 3 最も奇妙なのは、彼が本当に何も変更していないことです。私が再設定しても読み取れるのに、なぜ通信できないのでしょうか。(ボーレート9600、データビット8、ストップビット1、チェックビットなし。基本パラメータは私たち二人で何度も確認し合いました)
Reply #22016-01-27
この投稿は最後に、桃花嶺居士によって2016年1月27日16時55分に編集されました。NT-50-RS-ENは通信ゲートウェイで、プロトコルはMODBUS TCPに変換されています(Profinetにも変換可能)。これは通常のMODBUSとは異なります。ご質問ですが、お使いのDCSはどのプロトコルインターフェースを使ってデータを読み取っていますか?。。。適当に話して、他の人の意見を引き出すだけです
Reply #32016-01-27
こんにちは、ご返信ありがとうございます。 私のAB PLCはイーサネットを介してデータをNT-50-RS-EN通信モジュールに送り、その通信モジュールがMODBUS RTU485通信プロトコルに変換してDCSに送信します。ホニーのDCSプロトコルもMODBUS RTU 485の2線式です。
Reply #42016-01-28
PLCとDCSをそれぞれ単独で接続しても問題がないのであれば、やはり両方の設定に問題があるのだと思います。 DCSはModbus RTUプロトコルを、PLCはEthernetではなくModbus TCPプロトコルを使用しているため、ゲートウェイNT-50-RS-ENの設定も確認してください。 両端に問題がなければ、最も可能性が高いのは橋の上だけです。そのためには、配線にも誤りがないことが前提です
Reply #52016-01-28
この投稿は最後にbudaoweng123によって2016-1-28 09:01に編集されました。現在、ホニーのエンジニアたちは、通信キャビネットからデータを送信する様子をmodsim32を使ってシミュレーションし、DCSが正常に受信できるかどうかを確認しようとしています。 この上のテストを終えたら、これからの流れにも良い方向性がある気がする。 でも、あなたの考え方はとても明確ですね。電源を切って再起動するという強力な手段を試したことはありますか?:lolとmodsim32はWIN7プラットフォームで使えますか?
Reply #62016-01-28
ホーニーのエンジニアの方法で試してみるべきです。一方の側でケースに配線が触れているため、電圧が流入してDCS側のインターフェースが損傷する可能性も否定できません。modscan32でデータが読み取れるからといって、PLC側に問題がある可能性を完全には排除できず、アドレスやモードに間違いがないか、配線に虚接がないかも確認する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.