Thread Content
जब जल-स्रोत थर्मल पंप परियोजनाओं में 10 से अधिक डाइवर्जेंट पंपों का उपयोग किया जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंट पंपों के समानांतर उपयोग से होने वाले नुकसानों को ध्यान में रखा जाता ह
मुझे आपके द्वारा कहे गए “कमी” शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा अनुमान है कि इसके दो संभावित अर्थ हो सकते हैं: 1. यदि सभी पंपों के निकास बिंदु एक ही पाइपलाइन से जुड़े हैं, तो प्रत्येक पंप के निकास दबाव का निर्धारण करने हेतु परीक्षणों का उपयोग करना आवश्यक है; ताकि प्रवाह एवं दबाव में संतुलन बन सके।; 2. जब कई पंप एक साथ कार्य करते हैं, तो भूजल स्तर अपने मूल स्थिर स्तर पर नहीं रहता, बल्कि लगातार गिरता रहता है; जब तक कि वह एक संतुलन बिंदु तक नहीं पहुँच जाता। इसी संतुलन बिंदु को ही “गतिशील जल स्तर” कहा जाता है। जब आप पंप के निकास दबाव का आकलन करते हैं, तो आपको स्थिर तरल स्तर के बजाय गतिशील तरल स्तर को आधार बनाकर ही गणना करनी होती है। बेशक, यदि आप आने वाले कुछ वर्षों में जल-स्तर के बारे में सोचें, तो यह और भी जटिल हो जाता है।
क्या उचित पंप मिल जाएगा? कुएँ खोदने वाली कंपनी, कुएँ से प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा एवं जल-स्तर की जानकारी आपको देगी। इसी जानकारी के आधार पर ही पंप चुना जाएगा। कोई समस्या होने पर कभी भी संपर्क करें।
धन्यवाद।; लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। दूसरे शब्दों में: सर्कुलेशन पंपों की संख्या आम तौर पर 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए; लेकिन डाइवर्जेंट पंपों की संख्या पर क्या प्रतिबंध हैं?
समानांतर सर्किटों की संख्या तीन कहाँ से आई? मेरे विचार से, कितने भी समानांतर सर्किट हो सकते हैं; महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ‘टेल-वॉल्यूम’ पैटर्न न बने।
एयर कंडीशनिंग रूम में प्रयोग होने वाले पंपों का उल्लेख “मैनुअल” एवं “उपाय” दोनों में किया गया है।