【प्रतिदिन एक प्रश्न】1.31 रिक्त स्थान भरें: पानी का उपयोग करके दबाव परीक्षण करने हेतु, परीक्षण हेतु आवश्यक दबाव, अधिकतम संचालन दबाव का ( ) गुना होना चाहिए।
Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार “कैटलिस्ट यीसू” द्वारा 2016-2-4, 20:36 पर संपादित किया गया।प्रश्न: जब पानी का उपयोग करके दबाव परीक्षण किया जाता है, तो उस दबाव की मात्रा, सर्वोच्च संचालन दबाव का (1.5) गुना होनी चाहिए।
सही उत्तर देने पर +2 वेल्थ, विस्तार से चर्चा करने पर +8 वेल्थ।
गतिविधियों में भाग लेने पर: “मैं सबसे पागल हूँ” – +20 वेल्थ; “हैचुआन धन्यवाद ऋतु” – +30 वेल्थ।
【पेट्रोकेमिकल गतिविधियाँ】 “मैं सबसे पागल हूँ” गतिविधि के लिए नामांकन हेतु: http://bbs.hcbbs.com/thread-1487895-1-1.html (स्रोत: हैचुआन केमिकल फोरम)
वार्षिक गतिविधि – “हैचुआन धन्यवाद ऋतु” 【पेट्रोकेमिकल विभाग】 सभी के लिए आकर्षक इनाम… http://bbs.hcbbs.com/thread-1532394-1-1.html (स्रोत: हैचुआन केमिकल फोरम)
निरीक्षण विधि: धातु एवं संयुक्त सामग्रियों से बने जल-प्रवाह पाइपलाइन सिस्टमों पर परीक्षण-दबाव के अंतर्गत 10 मिनट तक निरीक्षण किया जाता है; इस दौरान दबाव में 0.02 MPA से अधिक की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दबाव को कार्य-दबाव तक घटाकर पुनः निरीक्षण किया जाता है, ताकि पाइपलाइन में कोई लीकेज न हो। ; प्लास्टिक की पाइपों से बनी जल आपूर्ति प्रणाली को परीक्षण दबाव के अंतर्गत 1 घंटे तक स्थिर दबाव पर रखा जाना चाहिए; इस दौरान दबाव में 0.05 MPa से अधिक की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, कार्यात्मक दबाव के 1.15 गुना दबाव के अंतर्गत 2 घंटे तक स्थिर दबाव पर रखा जाना चाहिए; इस दौरान भी दबाव में 0.03 MPa से अधिक की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही, सभी जोड़ों से कोई लीकेज न होने की जाँच भी की जानी चाहिए।