क्या EJA120 डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को सीधे सीमेंस PLC से जोड़ा जा सकता है?
क्या EJA120 डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को सीधे सीमेंस PLC से जोड़ा जा सकता है? यह वाक्य बहुत ही अस्पष्ट है। अगर आप PLC के डेटा-प्रसंस्करण संबंधी सिद्धांतों को देखें, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा!
सिद्धांत रूप में यह संभव है। दो उदाहरण: 1. eja से प्राप्त वोल्टेज-संबंधी संकेतों को PLC में भेजने में कोई समस्या नहीं है। 2. eja न होने वाले डिफरेंशियल-प्रेशर संकेतों को भी PLC में भेजने में कोई समस्या नहीं है। मुझे तो यही नहीं पता कि आपका सवाल वास्तव में किस बारे में है… मेरे विचार से, PLC तो एनालॉग संकेतों को भी संसाधित कर सकता है, तो फिर समस्या ही क्या है?
यदि कार्ड में केवल ट्रांसमीटर ही लगे हों, तो यह स्वीकार्य है (इन्हें एक ही पावर स्रोत से ऊर्जा मिलती है)। लेकिन यदि कार्ड में नॉन-एक्टिव एवं एक्टिव दोनों तरह के उपकरण हों, तो यह स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि ऐसी स्थिति में भी डेटा सही तरह से दिख सकता है, लेकिन चैनलों के बीच हस्तक्षेप होने की संभावना बहुत अधिक होती है। आम तौर पर, PLC में आने वाले सभी एनालॉग सिग्नलों के लिए आइसोलेशन कन्वर्टर का उपयोग आवश्यक होता है; अन्यथा उनकी विश्वसनीयता **कम हो जाती है**। कई PLC एनालॉग कार्ड समान ग्राउंड से जुड़े होते हैं; इसलिए केवल एक ही पावर स्रोत का उपयोग करने से ही आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
कोई भी द्वि-लाइन प्रणाली वाला एनालॉग सिग्नल ट्रांसमीटर, DCS या PLC में मौजूद, सर्किट-पावरिंग सुविधा वाले एनालॉग इनपुट कार्ड के सिग्नल पिनों से जुड़ सकता है; यही औद्योगिक मानक है। पता नहीं, पोस्ट करने वाले का वास्तविक उद्देश्य क्या है?