【工程操作】凝結水配管の水撃

2016-02-02View Original

Thread Content

この投稿は最後に、小工1985によって2016年2月16日07時53分に編集されました。凝結水配管の水撃に対する良い解決策はありますか?
Reply #22016-02-02
凝縮水配管の水撃は、一般的にある支線の凝縮水量が少ないことが原因で発生し、水撃を引き起こす凝縮水の支線を切り離して別途排出する。
Reply #32016-02-02
これは間違いなく、凝縮水の温度差が大きすぎることが原因です。 1、混合する路線の数によりますが、150個以上の密閉式ドレンコンデンサーが必要になるでしょう。現在使われているもののほとんどは、温度調整可能な二重金属製の安定したドレンコンデンサーです。 2、また、ヒーターや再沸騰器からの凝縮水もあります。再沸騰器については、以前は1.0MPaの蒸気と0.4MPaの蒸気の凝縮水が混ざり合って水撃が起きていましたが、その後分離され、それぞれ別々に流れるようになり、問題は解消しました。以前、あるヒーターの凝縮水の温度が60度未満で、再沸騰器の120度以上の凝縮水と混ざり合い、水撃が非常に激しくなったため、後に分離されました。
Reply #42016-02-02
各凝縮水配管の圧力と温度を確認し、差が大きい場合は個別に減圧処理を行い、凝縮水バッファタンクで集めて加圧処理を行うべきです。
Reply #52016-02-03
上の人が言うべきことは全部言ったから、私はもう何も言いません。確かに温度の違いが原因です
Reply #62016-02-03
水撃防止装置を取り付けるか、遅閉式逆止弁に交換することもできます〜もちろん、毎回手動排出弁を開ける方法もあります〜ふふ
Reply #72016-02-15
凝縮水の戻り温度を確認し、温度差が大きいことが水撃の原因であるかを判断します。点検時には、温度が高いものを別途配管することができます。
Reply #82016-03-03
ありがとうございます。皆さん、私たちのスクレーパーには間違いなく問題があり、ほとんど機能していません。凝縮水の戻り水温は120度前後です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.