डीसीएस में चेतावनी संबंधी जानकारियाँ बहुत अधिक, जटिल एवं अव्यवस्थित हैं; इनमें अनावश्यक जानकारियाँ भी बहुत हैं, जिससे डीसीएस ऑपरेटरों के कार्य में बाधा पहुँचती है। कई महत्वपूर्ण चेतावनियों का समय पर पता नहीं चल पाता, और उन्हें दूर भी नहीं किया जा पाता। कृपया बताइए कि इन चेतावनियों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है।
Reply #22016-02-17
इसे अलार्म की आवाज़ एवं अलार्म संदेशों के फॉन्ट के रंग के द्वारा अलग किया जा सकता है।
Reply #32016-02-18
समय रहते पता नहीं चल सकता? जैसे कि।
Reply #42016-02-18
प्रक्रिया प्रबंधकों से संपर्क करके प्रक्रिया संबंधी मापदंडों की ऊपरी/निचली सीमाओं को पुनः निर्धारित करें। अनावश्यक चेतावनी संबंधी मापदंडों को हटा दें। DCS में अक्सर चेतावनियाँ नहीं आनी चाहिए; ऐसा होना किसी समस्या का संकेत है।……
Reply #52016-02-18
यदि उपकरण में पहले से ही ऊपरी एवं निचली सीमाएँ निर्धारित हैं, और उपकरण बंद होने के बाद भी लगातार अलार्म आता रहता है, तो इसे कैसे सेट किया जाए?
Reply #62016-02-18
डीसीएस पर सीधे ही इस बिंदु से संबंधित अलार्म को बंद कर दें, या इसे “वैलिडेशन” स्थिति में रखकर एक झूठा संकेत दे दें। लेकिन यह जरूर याद रखें कि जब उपकरण सक्रिय हो, तो समय पर जवाब दें।
Reply #72016-02-18
प्रक्रिया-संचालन से विचार-विमर्श करके, आपातकालीन स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है; DCS कॉन्फ़िगरेशन में अलर्टों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने हेतु “अलर्ट-निलंबन” सुविधा का उपयोग किया जाता है, ताकि “गैर-आपातकालीन” अलर्टों को कुछ समय के लिए दबा
Reply #82016-02-19
इसे तर्क के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है; उदाहरण के लिए, उपकरण के बंद होने की स्थिति को ही अलार्म को रोकने हेतु आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
Reply #92016-02-19
आप हैंडल पैनल को बढ़ा सकते हैं! मुख्य अलार्मों को हैंडल पैनल पर दिखाया जा सकता है, एवं ध्वनि/प्रकाश संकेतों के माध्यम से भी अलार्म दिया जा सकता है! अन्य प्रक्रिया-मान संबंधी चेतावनियों के मामले में, प्रक्रिया को धीरे-धीरे ही संभालना होगा!
Reply #102016-02-19
मैं प्रक्रिया-संबंधी कार्यों में काम करता हूँ; मुझे उपकरणों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। क्या आपका मतलब यह है कि डिस्टिलेशन टॉवर के तापमान, तरल का स्तर आदि जैसी जानकारियों को पंप संकेतों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है? यदि A एवं B नामक दोनों पंपों से तरल पदार्थ के स्तर संबंधी चेतावनियाँ प्राप्त करनी हैं, तो क्या A या B में से किसी एक पंप को ही सक्रिय रहने की आवश्यकता है? क्या केवल तभी ही “न्यूनतम स्तर” संबंधी चेतावनी दिखाई देगी, जब तरल पदार्थ का स्तर न्यूनतम मान से कम हो, एवं A पंप या B पंप में से कोई एक पंप कार्यरत हो?
Reply #112016-02-19
मेरे विचार से ऐसा किया जा सकता है: 1. DCS में अलार्मों की प्राथमिकता स्तर होते हैं; हम हॉनी के उत्पादों का उपयोग करते हैं, इसलिए आपातकालीन स्थितियों हेतु तीन अलग-अलग स्तर निर्धारित किए गए हैं, जिनका अलग-अलग प्रबंधन किया जाता है। महत्वपूर्ण अलार्मों के लिए अलार्म स्तर को थोड़ा ऊँचा रखना आवश्यक है, ताकि ऑपरेटर उन्हें समय रहते पहचान सकें। 2. ऐसी चेतावनियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है; इनके लिए अलग से फोटॉन कार्ड उपयोग में लाए जाने चाहिए, ताकि चेताव 3. लॉकिंग से संबंधित कार्यों को तर्क या प्रोग्रामों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है; इससे अलर्टों की संख्या में कमी आती है। (उदाहरण: तरल पदार्थ के स्तर संबंधी सूचनाओं की सीमाएँ, लॉक-आउट क्रिया हेतु निर्धारित मानों की तुलना में थोड़ी अधिक होती हैं; ऐसी स्थिति में ऊँचाई/निचाई संबंधी सूचनाओं का उपयोग लॉक-आउट हेतु नहीं किया 4. बेकार की अलर्म सूचनाओं को रद्द कर दिया गया। 5. यदि कुछ मापदंडों में उतार-चढ़ाव होने के कारण बार-बार अलर्ट आ रहे हैं, तो विलंब समय निर्धारित करें। (उदाहरण: हवा के दबाव में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है; कभी-कभी यह स्तर चेतावनी सीमा से ऊपर चला जाता है, ऐसी स्थिति में 5 सेकंड की देरी के बाद ही चेतावनी दी जाती है।)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.