Thread Content
कृपया बताइए, अपशिष्ट जल के उपचार हेतु pH को संतुलित करके अवक्षेपण प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के द्वारा ऐसा करना कितन जल्दी करो! ! ! मुख्य रूप से, PH मीटर एवं क्षार जोड़ने वाले पंप के बीच सिंक्रोनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है: 1. क्या PH मीटर में देरी होगी? 2. ऐसे वातावरण में PH मीटर द्वारा मापन कितना सटीक होगा? 3. क्या दवा डालने की मात्रा को नियंत्रित करने में भी कोई देरी होगी? उदाहरण के लिए, यदि PH मान बहुत अधिक हो जाए, तो तुरंत दवा डालने की मात्रा कम कर दी जाए, लेकिन PH मान फिर भी कुछ समय तक बढ़ता ही रहेगा (देरी होगी)। ऐसी स्थितियों से बचने हेतु डिज़ाइन कैसे किया जाए? और, कुछ PH मीटर भी लेना अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि यहाँ केवल एक ही बिंदु का मापन किया गया है… क्या यह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर सकता है?
इसे नियंत्रण विधियों के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है: (लेकिन पंप में फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर होना आवश्यक है, या फिर इनलेट पाइपलाइन में समायोजन हेतु वाल्व होने आवश्यक हैं।); उदाहरण के लिए, यदि PH को 8 पर नियंत्रित रखना आवश्यक है, तो… ; नियंत्रण विधियों के द्वारा, PH मान 7.5 के आसपास होने पर पंप की गति या वाल्व की खुलने की दर को कम मान पर सेट किया जा सकता है। ; ऐसी स्थिति में, कम मात्रा में ही इसे मिलाने से इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। ;
तो कृपया बताइए, ऐसी स्थितियों में PH मीटर आसानी से खराब हो जाता है क्या? सतह पर जमाव आदि की समस्याएँ भी होती हैं। विलंब एवं अनिश्चित मापन से बचने हेतु क्या कोई अच्छे उपाय हैं?
PH की ऑनलाइन जाँच एवं पाइपलाइन नियंत्रण प्रणाली के द्वारा समय पर एवं सटीक रूप से समायोजन किया जा सकता है; बस प्रक्रिया संबंधी पाइपलाइनों की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर डबल-लूप नियंत्रण प्रणाली का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि आपके पास कंडीशनल चार्ट है, तो मैं आपकी मदद से उसका डिज़ाइन तैयार कर सकता हूँ।