標準接地抵抗規格要件

2016-02-18View Original

Thread Content

標準的な接地抵抗の規定では、1. 独立した雷保護用の接地抵抗は10オーム以下でなければならない; 2、独立した安全保護用接地抵抗は4オーム以下でなければならない;3、独立した交流作業用の接地抵抗は4オーム以下でなければならない; 4、独立した直流動作用接地抵抗は4オーム以下でなければならない; 5、静電気防止用の接地抵抗は、一般的に100オーム以下であることが求められます。 6 共用接地体(連合接地)の接地抵抗は1オーム以下でなければならない。 【避雷針のアース線は雷保護用の接地に属します。避雷針の接地抵抗と静電気防止用接地抵抗の両方が規定通りに設定されている場合、静電気防止装置のアース線を避雷針のアース線に接続することができます。避雷針の接地抵抗は静電気防止用接地抵抗の10分の1程度なので、雷災が発生した際、ほとんどの雷電流は避雷針のアース線を通って放出され、静電気防止用接地を流れる電流は無視できるほど少ないです。】】 接地には3種類あります:保護接地:電気機器の金属製の外殻やコンクリート、電柱などは、絶縁が損傷すると帯電する可能性があります。このような状況が人の安全を危険にさらさないように設けられる接地です。1Ω以下 静電気防止アース:静電気の危険な影響を防ぐため、可燃性燃料や天然ガスの貯蔵タンク・パイプライン、電子機器などをアースすること。 避雷接地:雷電を地中に導くために、避雷装置(避雷針など)の接地端を大地に接続し、雷電による過電圧が電気機器や人命・財産に与える被害を防ぐ接地であり、過電圧保護接地とも呼ばれる。注意すべきは、3種類のアースを分離して設置することです。 接地線の識別 線種の区別 接地体の規定 保護接地線は黄緑の二色線。3種類の接地体間の距離は20メートル以上でなければならない。静電気防止用接地線は緑色線。雷防護用接地線は亜鉛メッキ円鋼。接地に関する要求事項:交流電気装置の接地は以下の規定に適合しなければならない。1、配電変圧器の高圧側が低抵抗接地方式で動作している場合、保護接地網の接地抵抗は次の式で示される要件を満たさなければならない:R≤2000/I (1-1) ここで、Rは季節変動を考慮した最大接地抵抗(Ω)である;I――接地網を流れる人地短絡電流の計算値(A)。2、配電変圧器の高圧側が非接地系統で動作する場合、電気機器の接地抵抗は以下の要件を満たすものでなければならない:1)高圧および低圧の電気機器で共用される接地網の接地抵抗は、次の式で示される要件を満たし、4Ωを超えてはならない:R≤120/I (1-2) 2)高圧電気機器専用の接地網の接地抵抗は、次の式で示される要件を満たし、100Ωを超えてはならない:R≤250/I (1-3) ここで、Rは季節変動を考慮した最大接地抵抗(Ω)である; I―計算用の接地故障電流(A)。 3、中性点にアーク消去コイルを介して接地されている送電網において、接地網の接地抵抗が本規格の式(1―2)、(1―3)によって計算される場合、接地故障電流は次の規定に従って決定するものとする:1) アーク消去コイルが装備されている変電所または電気機器の接地網については、その計算電流は、同じ接地網内の同じ送電網にあるすべてのアーク消去コイルの定格電流の合計値の1.25倍とする; 2) アーク消去コイルを装着していない変電所または電気機器において、計算電流は送電網から最大のアーク消去コイル1基を切り離した場合の最大の残留電流でなければならず、30A未満であってはならない。 4、土壌の抵抗率が高い地域において、アース網の接地抵抗が上記の規定値に達し、技術的・経済的に不合理な場合、電気機器の接地抵抗は30Ωまで、変電所のアース網の接地抵抗は15Ωまで引き上げることができる。ただし、本規格の第12.6.1条の要求事項を満たさなければならない。低圧システムにおいて、配電変圧器の中性点の接地抵抗は4Ωを超えないようにすべきである。土壌の抵抗率が高い地域では、上記の接地抵抗値を達成することが困難な場合、網状の接地網を使用することができるが、本規格の第12.6.1条の要求事項を満たす必要がある。配電装置の接地抵抗は、以下の規定に適合しなければならない。1 建物に電力を供給する配電変圧器がその建物の外部に設置されている場合、以下の規定に適合しなければならない:1) 配電変圧器の高圧側が非接地系、アーク消去コイル接地系、および高抵抗接地系で動作している場合、当該変圧器の保護接地用接地網の接地抵抗が式(12.4.3)の要件を満たし、かつ4Ωを超えないときは、低圧系統の電源接地点を当該変圧器の保護接地用接地網と共有することができる。電気装置の接地抵抗は、次の式で定められる要件を満たすものとする:R≤50/I (12.4.3) ここで、Rは季節変動を考慮した接地網の最大接地抵抗(Ω)である;I――単相接地故障電流;アークキャップコイル接地方式は、故障点の残留電流です。 2) 低圧ケーブルおよび架空線路が建物に引き込まれる際、TN-SまたはTN-C-S方式では、保護導体(PE)または保護接地中性導体(PEN)は重複接地されるべきであり、接地抵抗は10Ωを超えてはならない;TT系統においては、保護導体(PE)を別途接地し、接地抵抗は4Ωを超えないようにする; 3) 低圧系統に電力を供給する配電変圧器の高圧側が小抵抗接地方式で動作している場合、低圧系統は電源配電変圧器の保護接地と同じ接地網を共有してはならず、低圧系統の電源接地点は当該配電変圧器から適切な位置に専用の接地網を設置し、その接地抵抗は4Ωを超えてはならない。 2 建築物に電力を供給する配電変圧器がその建築物内に設置される場合、次の規定に適合しなければならない。1) 配電変圧器の高圧側が非接地系統、アーク消去コイル接地系統、および高抵抗接地系統で動作している場合、当該変圧器の保護接地用接地網の接地抵抗が4Ω以下であれば、低圧系統の電源接地点は、当該変圧器の保護接地用接地網と共有してもよい; 2) 配電変圧器の高圧側は低抵抗接地方式で動作し、当該変圧器の保護接地網の接地抵抗が本規格の式(1―1)の要求を満たし、かつ建物内で総等電位連結が採用されている場合、低圧系統の電源接地点は当該変圧器の保護接地と同じ接地網を共用することができる。配電変圧器を保護する避雷器は、変圧器の保護接地と共通の接地網を使用すべきである。 配電柱上の遮断器、負荷スイッチ、コンデンサーユニットなどを保護する避雷器の接地導体は、装置の外殻に接続されなければならず、接地抵抗は10Ωを超えてはならない。 TT方式において、システムのアース点と電気機器の露出した導電部が全体的に等電位に接続されている場合、電気機器の露出した導電部には別途アース網を設ける必要はない;全等電位結合が行われていない場合、電気機器の露出した導電部には保護接地用の接地網を設ける必要があり、その接地抵抗は以下の式で定められた要件を満たさなければならない。 R≤50/Ia (12.4.6-1) ここで、Rは季節変動を考慮したアース網の最大接地抵抗(Ω)である; それは――保護電気機器が故障した回路を遮断するための動作電流(A)です。残留動作電流保護器を使用する場合、接地抵抗は次の式で定められる要件を満たす必要がある:R≤25I△n。ここで、(12.4.6-2)式において、I△nは残留動作電流保護器の動作電流(mA)である。ITシステムの各電気機器の露出した導電部品の保護接地は、共通の接地網を利用することも、個別に、またはグループごとに独立した接地網を使用して接地することもできる。各アース網のアース抵抗は、次の式で定められる要件を満たさなければならない:R≤50/Id (12.4.7) ここで、Rは季節変動を考慮したアース網の最大アース抵抗(Ω)である;Id――相導体と露出した導電部品間の最初の短絡故障時の故障電流(A)。 建物の各電気システムのアースは、同一のアースネットを使用することが望ましい。アース網のアース抵抗は、その中で最も小さい値の要求を満たすものでなければならない。 架空線およびケーブル回線の接地は、次の規定に適合しなければならない。1 低圧TN系統において、架空線の本線および支線の終端にあるPEN導体またはPE導体は、重ねて接地されなければならない。ケーブル線路および架空線路は、各建物の入線部において、本規格第12.2.2条の規定に従って重複接地を行うことが望ましい。残留電流動作保護器が取り付けられたPEN導体には、重複接地を設けてはならない。電源の中性点を除き、中性導体(N)は重複して接地してはならない。低圧回路の各接続点における重複接地網の接地抵抗は、10Ωを超えてはならない。電気機器の接地抵抗が10Ωまで許容される送電網において、各箇所の重複接地の接地抵抗値は30Ωを超えてはならず、また重複接地の数は3箇所以上とする。 2 アスファルトでない地面の住宅地において、10(6)kVの高圧架空配電線路の鉄筋コンクリート製電柱は接地すべきであり、金属製の電柱も接地しなければならず、接地抵抗は30Ωを超えてはならない。電源の中性点が直接接地されている低圧架空線路、および高低圧が同じ電柱で支えられている線路については、出線端に残余電流動作保護装置が取り付けられているものを除き、鉄筋コンクリート製の電柱の鉄製横棒または鉄製電柱はPEN導体に接続されるべきであり、鉄筋コンクリート製の電柱の鉄筋もPEN導体に接続されることが望ましい。 3 金属導管によって敷設される電力ケーブルの両端の金属外皮は、いずれも接地されなければならない。変電所内の電力ケーブルの金属外皮は、主接地網を利用して接地することができる。全プラスチックケーブルを使用する場合は、ケーブル溝に沿って両端を接地した接地導体を1~2本敷設することが望ましい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.