هل يلزم تطبيق ضغط على صمام التحكم الكهربائي المستورد قبل تركيبه؟

2016-02-23View Original

Thread Content

قامت الإدارة العليا بشراء دفعة من صمامات التحكم الهوائية والكهربائية والهوائية-السائلة من الخارج، ولم تصل بعد. هل سيتم إجراء اختبار الضغط قبل التركيب وفقًا للمعايير المحلية عند وصولها؟ شكرًا!
Reply #22016-02-23
للتوضيح، مصنوع وفقًا للمعايير الأمريكية! ؟
Reply #32016-02-24
إذا كان المائع الذي يمر عبر هذا الصمام خطيرًا، فيجب إجراء اختبار ضغط للتحقق من وجود تسريبات خارجية. إذا كانت الوسيطة عادية ولا مشكلة فيها، فيمكن عدم استخدامها، فالمنتجات المستوردة تواجه مشاكل أقل.
Reply #42016-02-24
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jijianban2 في تاريخ 2016-2-24 الساعة 20:40. ينص معيار “SY/T 4102-2013 لمعايير فحص وتركيب الصمامات” بوضوح على أنه في مجال بناء حقول النفط والغاز، يجب إجراء اختبارات الضغط والختم على كل صمام على حدة قبل تركيبه. هل الصمامات الكهربائية أيضًا صمامات عامة؟ ما هو الصمام المتعدد الاستخدامات؟
Reply #52016-02-24
إذا كانت وحدتكم تمتلك الإمكانيات، فلماذا لا تفعلون ذلك؟
Reply #62016-02-25
يجب أيضًا ضغط الصمامات المستوردة، أليس كذلك؟
Reply #72016-02-28
نحن في فيشر لا نلعب، أما البقية فيلعبون، تُستخدم في مصانع التكرير
Reply #82016-02-28
يجب الضغط عليه قبل الخروج من المصنع، وكذلك عند وصوله إلى موقع البناء، وعادةً ما يحدد نسبة الضغط المالك
Reply #92016-03-03
يجب اختبار الصمامات المستوردة تحت ضغط قبل تركيبها، ومعايير الاختبار والضغط للصمامات وفق المعايير الأمريكية هي: API598. يحتوي على بنود الاختبارات ذات الصلة، ومعايير قبول الضغط.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.