Thread Content
هل من الطبيعي وجود تيار كهربائي في طبقة الحماية لكابلات خزانة DCS؟ أعتقد أن طبقة الحماية متصلة بالأرض الخاصة بالتشغيل، وتتكون شحنات كهربائية في طبقة الحماية، ثم تنتقل إلى الأرض الخاصة بالتشغيل، وأخيرًا إلى الأرض نفسها. من الطبيعي أن يكون هناك تيار كهربائي في الأرض الخاصة بالتشغيل. هل قام الجميع بالقياس في الموقع؟
١: هل يوجد تيار كهربائي؟ ما مقدار التيار؟ 2: تنص المعايير على أن "طبقة الحماية يجب أن تكون متصلة بالأرض من جانب واحد، وعادةً ما يتم توصيلها بالأرض في غرفة التحكم". بما أنه توصيل أرضي أحادي، فلن يتشكل دائرة، وكيف يمكن أن يتشكل تيار في غياب دائرة؟
هل تم اكتشاف تيار كهربائي؟ ما مقدار التيار؟ ألا يكون ذلك بسبب أخطاء في جهاز القياس المتعدد؟ جرب استخدام ساعة أخرى للقياس، فمن الناحية النظرية، كما ذُكر أعلاه، لا ينبغي أن يكون هناك تيار كهربائي. إذا كان ذلك ممكنًا فعلاً، فسيكون ذلك عن طريق حجب التوصيل المتعدد في نفس الوقت مع وجود جهد كهربائي حثي، وهكذا فقط يمكن أن تتولد تيارات كهربائية.
هل هذا الكابل يأتي من مصدر كهربائي، أم من أجهزة القياس الموجودة في الموقع؟ إذا كان المصدر كهربائيًا، فقم بفصل التوصيل الأرضي للجهاز الكهربائي، ويكفي فقط توصيله بالأرض في غرفة التحكم؛ أما في الموقع نفسه فيتم التعامل مع الأمر بنفس الطريقة. عادةً ما يكون هناك تيار كهربائي مستحث عند استخدام المصدر الكهربائي، وهو أمر مؤلم للغاية، لذا يجب التعامل معه بسرعة
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة yuchenchf في تاريخ 1/9/2016 الساعة 16:37، حيث يُفضل أن يكون هناك توصيل للأرض في نقطة واحدة فقط في طبقة الحماية، حتى لا يتدفق تيار كهربائي. . قد يكون وجود تيار ناتجًا عن توصيل نقطتين معًا، مما يشكل دائرة كهربائية. بل سيتسبب في تشويش الإشارات داخل طبقة الحماية.
أعتقد شخصيًا أنه أمر طبيعي. من غير المعقول إنفاق كل هذا المال على تركيب طبقة حماية دون أن يكون لها أي تأثير. إذا كان من الضروري جعل سلك التأريض أكثر سمكًا.
التأريض عند أحد الطرفين لا ينبغي أن يؤدي إلى تدفق تيار كهربائي
يبدو أن هناك مشكلة في نقطة الأرضية الواحدة، يجب التحقق من مكان نقطة الأرضية لمعرفة ما إذا كانت هناك نقاط أرضية متعددة، وهذا أمر غير مسموح به
تحقق بعناية من موثوقية الأرضية. أطلق التيار
لديك سوء فهم بسيط. التأريض بالفعل ينقل الكهرباء المستحثة إلى الأرض. لكن هذه ليست عملية مستمرة ومستقرة. لذلك، لا يمكن قياسه باستخدام الجداول العادية. إذا تم اكتشاف ذلك، فهذا يعني فقط وجود تسرب كهربائي. الغلاف العازل تالف.