ऑक्सीजन पाइपलाइन संबंधी वाल्वों का क्रम:
ऑक्सीजन पाइपलाइन का वॉल्व 1 खुल जाता है, एवं ऑक्सीजन पाइपलाइन का रिलीफ वाल्व 3 बंद रहता है।
ऑक्सीजन पाइपलाइन का वॉल्व 2 खुल जाता है; या फिर ऑक्सीजन पाइपलाइन का वॉल्व 1 बंद हो जाता है, एवं ऑक्सीजन पाइपलाइन का रिलीफ वाल्व 3 खुल जाता है।
क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं?
ऑक्सीजन पाइपलाइनों के वॉल्व 1 एवं 2 दोनों खुले हैं; रिलीफ वॉल्व बंद है। यदि वाल्व 1 या 2 को बंद कर दिया जाए, तो एक वाल्व खुल जाता है, जिससे वायु बाहर निकल जाती है। पता नहीं, क्या यह संदेश समझ में आएगा।
मेरा मतलब यह है कि पहले भाग में जो तार्किक संबंध हैं, वे ही दूसरे भाग में भी मौजूद हैं; और दूसरे भाग में भी पहले भाग की वही जानकारी मौजूद है। तो क्या यह दोहराव नहीं है?
इस पोस्ट को अंतिम बार HEJIYUER द्वारा 2016-2-25 00:24 पर संपादित किया गया। यदि वाल्वों की व्यवस्था “डबल कट-ऑफ” + “मध्यवर्ती निकास” के रूप में है, तो ऐसा करना ही उचित होगा: 1. लॉक-आउट सिग्नल जारी होने के बाद, कुछ सेकंड के बाद स्वचालित रूप से रिलीफ वाल्व खुल जाता है। तीनों वाल्वों के DO सिग्नल (अर्थात् वाल्वों से संबंधित लॉकिंग कमांड), एवं उनके संबंधित वाल्व-स्थिति सिग्नलों का “एक्सओर” ऑपरेशन करके चेतावनी दी जाती है; इसका उद्देश्य लॉकिंग प्रणाली की ठीक से कार्य न करने की स्थिति की जाँच करना, एवं ऑपरेटर को सतर्क करना है। 2. विसर्जन वाल्व के लिए अलग से रीसेट बटन है; यह केवल विसर्जन वाल्व को ही रीसेट करता है (यानी उसे बंद कर देता है)। ऐसी स्थिति में भी “ऑर-नॉट” चेतावनी सिस्टम चालू ही रहता है, जिससे ऑपरेटर को सूचना मिलती रहती है। 3. 2. कोई पुलिस को सूचना नहीं दी गई, एवं गाड़ी चलाने हेतु सभी शर्तें पूरी हो गईं। इसके बाद ऑफ-वॉल्व का रीसेट बटन दबाया गया, जिससे दोनों वॉल्व खुल गए एवं उपकरण कार्यरत हो गया वाल्व-स्थिति संकेतों के “या”/“नहीं” जैसे मानों का उपयोग लॉकिंग प्रणाली में इनपुट के रूप में नहीं किया जाता, क्योंके वाल्व-स्थिति संकेतों में त्रुटिपूर्ण संकेत प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों से प्राप्त आदेश संकेत अपेक्षाकृत “विश्वसनीय” होते हैं; अन्यथा लॉकिंग प्रणाली कार्य नहीं कर पाएगी। @जियागुओयुन @दामा_पेई_दागोंग