Thread Content
الوضع في الموقع كالتالي: تحدث حركات متكررة للصمام، أي أن قضيب الصمام يتحرك لأعلى ولأسفل في نطاق ضيق بسرعة كبيرة، لكن قراءات مقياس الضغط الموجود على صمام التخفيض وقراءات مقياس الضغط عند مخرج جهاز التحكم ثابتة تمامًا دون أي تغيرات. عند فصل الصمام عن خط العملية، يعمل بشكل طبيعي، كما أن تعديلات الصمام تتم بشكل سليم، لكن هذه الظاهرة تظهر بمجرد مرور المادة عبر الصمام
بعد قطع الصمام، يكون التعديل طبيعيًا، لكن عند تركيبه في خطوط العملية يحدث شيء غريب؛ فالغريب أنه إذا تغير موضع عمود الصمام لأعلى أو لأسفل، فيجب أن تتغير قيمة مقياس الضغط عند مخرج جهاز التحكم
هل سبق لأحدكم أن واجه موقفًا كهذا؟
أرجو المساعدة، يا من أنتم الخبراء، آهآآآآآ
أرجو المساعدة، يا من أنتم الخبراء، آهآآآآآ
:أليس هناك أحد في هذا المكان؟
يا إلهي، كم أنا حزينة :( :( :( :( :( :( :(
المعلومات التي قدمتها قليلة جدًا. على الأقل: التغيرات الفعلية في الضغط أمام وخلف الصمام، نوع المادة، درجة الحرارة، قطر مقعد الصمام، نوع الصمام، نوع جهاز التشغيل، والظروف التي يحدث فيها اهتزاز الصمام
هل تحقق من أن إعدادات PID للصمام مناسبة؟ يجب أن يكون المشكلة في هذا!!
أي صمام؟ الضغط التشغيلي والضغط المصمم، وسط التشغيل، هل هناك اضطرابات، تركيبة آلية التشغيل، هل يتغير قطر الصمام من الأمام إلى الخلف؟
أولاً، قم بالتحكم يدوياً لمعرفة ما إذا كان هناك تذبذب في الصمام أم لا. إذا كان هناك تذبذب، فهذا يعني أن الأمر مرتبط بعوامل مثل الفرق في الضغط قبل وبعد أنابيب العملية، بالإضافة إلى ضعف صلابة خرج الصمام. أما في حالة التحكم الأوتوماتيكي، فإن المشكلة تكمن في معايير PID