هناك صمام تعديل لجهاز التحديد العكسي، اختر FO؛ عندما ينفصل قضيب التغذية الراجعة لجهاز التحديد، هل يكون صمام التعديل في وضع الفتح الكامل أم الإغلاق الكامل؟ سؤال: هل يجب علينا، عند تقييم حالة الخطأ في الصمامات، أخذ تأثير الاتجاه الإيجابي والسلبي لجهاز التحديد في الاعتبار؟ هل الشروط السابقة فخ؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة شياو ياو تنغ لونغ في تاريخ 2016-2-27 الساعة 12:23. لا أفهم جيدًا عبارة “رد فعل صمام التحكم في الموقع”, لكن بشكل عام، يُقصد برد فعل الصمامات صمامات الإغلاق بالهواء. “معنى “FO” هو: عطل في الصمام، والصمام في وضع مفتوح. لكن عندما ينفصل قضيب التغذية الراجعة لجهاز تحديد الموقع، لا يمكن تحديد حالة الصمام الحالية (عادةً لا ينفصل قضيب التغذية الراجعة لجهاز تحديد موقع الصمام). عند تقييم ظروف انقطاع الجهاز، لا نأخذ في الاعتبار عادةً احتمال سقوط قضيب الصمام، بل نركز بشكل أساسي على الحالة التي يكون عليها الصمام في حالة حدوث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو الغاز. إذًا، تحديد مفتاح الخلل يعتبر أيضًا طريقة لتحديد الاتجاه الصحيح لعمل الصمام ; مثال: الفشل = التشغيل/الإيقاف = رد الفعل. مرفق: FC ; FO ; FL ; FLC ; حالات تشغيل مفاتيح الأعطال لهذه الصمامات من نوع FLO هي مؤشرات محددة وفقًا للمتطلبات الإجرائية، ويجب أن تتوافق مع متطلبات التصميم الأمني، ولا يوجد لدى أجهزة القياس لدينا أي خيار في اختيارها. FC: عطل في الصمام، الصمام في وضع مغلق.
FO: عطل في الصمام، الصمام في وضع مفتوح.
FL: عطل في الصمام، الصمام في آخر وضع له، ويظل كذلك.
FLC: عطل في الصمام، الصمام يظل في وضعه الحالي لكنه يميل نحو الإغلاق، وفي النهاية يصبح مغلقًا.
FLO: عطل في الصمام، الصمام يظل في وضعه الحالي لكنه يميل نحو الفتح، وفي النهاية يصبح مفتوحًا
هذا أحد أسئلة الامتحان لدينا: الموضعي ذو التأثير الإيجابي، عندما يزداد مدخل الموضعي، يزداد أيضًا الخرج، وهذا ما يُسمى بالتأثير الإيجابي; الموضع المعاكس، حيث يزداد مدخل الموضع ويقل الخرج، وهذا يُسمى الموضع المعاكس ; أليس قضيب التغذية الراجعة للموقع قد يسقط؟ هل يشير FO إلى عطل في مصدر الغاز أم إلى عطل في جميع الصمامات؟
يؤدي سقوط قضيب التغذية الراجعة إلى خروج الصمام عن السيطرة، ولا علاقة لذلك بـ FO و FC. FO وFC يعتمدان على حدوث فقدان في الهواء وفقدان في التيار الكهربائي
بشكل عام، إذا انفصل قضيب التغذية الراجعة للصمام، فلن يعمل الصمام وسيظل في حالته الأصلية. لا تحدث حالات FC و FO إلا في حالة انقطاع التنفس وانقطاع التيار الكهربائي.
يشكل صمام التنظيم وجهاز تحديد موضع الصمام دائرة تغذية راجعة سلبية؛ فإذا انفصل قضيب الصمام، يختفي التغذية الراجعة، ويصبح معامل التضخيم لانهائيًا، أي أن خرج جهاز تحديد الموضع يكون في الحالة القصوى، سواء كانت الحالة القصوى العليا أو الدنيا. بالنسبة لموضعي المقاومة، يجب أن يكون الخرج “0”. يجب تحديد الإجابة الصحيحة عن طريق تحليل مخطط مبدأ الموضع.
أنت نفسك ذكرت مسألتين، أولاً: لتحديد حالة فتح أو إغلاق الصمام في حالة الحادث، يجب أولاً معرفة ما إذا كان الصمام من النوع ثنائي التأثير أم أحادي التأثير. ففي حالة الصمامات ثنائية التأثير، عادةً ما يظل الموضع ثابتًا في حالة الحادث، بينما في الصمامات أحادية التأثير فقط يكون هناك احتمال للفتح التام أو الإغلاق التام. لكن خيار الفتح أو الإغلاق في حالة عطل الصمام ليس بيد الأجهزة القياسية، بل يتحدد وفقًا لتصميم العملية الصناعية. كما أن تعريف الحادث لا يشمل سقوط قضيب التغذية الراجعة، بل يشمل انقطاع التيار الكهربائي أو الغاز، أو وجود وضع طوارئ مصمم خصيصًا في نظام التحكم DCS. ثانيًا، من الصحيح أن هناك حالات ينفصل فيها قضيب التغذية الراجعة لأجهزة التحكم في المواقع، سواء كانت أجهزة YTC الكورية أو أجهزة التحكم الذكية من شركة سيمنس. عندما ينفصل قضيب التغذية الراجعة في أجهزة YTC، فإن الصمام يتوقف في الموقع الذي انفصل فيه القضيب، وإذا تم إرسال إشارة تحكم مرة أخرى، فإن الصمام سيعمل بناءً على قيمة التيار المقابلة لموقع القضيب المنفصل؛ إذا كانت القيمة أكبر من ذلك، فإن الصمام سيفتح تمامًا، وإذا كانت أقل من ذلك، فإن الصمام سيغلق تمامًا (بالطبع، يجب أخذ تأثير الصمام في الاتجاهين في الاعتبار). أما في أجهزة التحكم الذكية من شركة سيمنس، فعندما ينفصل قضيب التغذية الراجعة، فإن هناك رمز خطأ على شكل برق في الزاوية السفلية اليمنى من شاشة العرض الخاصة بالجهاز، وفي هذه الحالة لن يتحرك الصمام مؤقتًا! لقد قمت أيضًا بإصلاح صمام التعديل لجهاز تحديد المواقع الذكي المُقلد محليًا؛ حيث يغلق الصمام عند انقطاع مصدر الغاز، وعند إرسال إشارة “0%” إلى جهاز التحديد من أي قيمة لموضع الصمام باستثناء 1%، يتم قفل جهاز التحديد مباشرة، ويظل الصمام في الموضع الذي حددته، ويجب فصل التيار الكهربائي ثم تشغيله مجددًا لاستخدامه، لذا يجب تحليل الحالة التي ذكرتها بشكل مفصل!
لذلك، فإن التأثير المتبادل هو عبارة عن حالتي الفتح والإغلاق للغاز، وهو مرتبط بسلامة العملية وليس بالتحكم. سقوط قضيب التغذية الراجعة، لم أرَ ذلك من قبل، ربما يحدث، لكنني رأيت فقط سقوط الزنبرك المثبت لقضيب التغذية الراجعة... هذا لا يعتبر عطلاً، بل حالة خروج عن السيطرة، ويعادل تلف جهاز التحديد، مما يجعل من المستحيل تحديد الإخراج. FO تعني عطلًا في مصدر الغاز، لكنني أعتقد أن حالة فقدان الإشارة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى العودة إلى حالة العطل، لذلك أفهم حالة العطل على أنها: عطل في مصدر الغاز وفقدان الإشارة.
لقد شرح الأستاذ أعلاه بالفعل بتفصيل كبير. سأتحدث فقط عما أعرفه، لم أواجه جهاز تحديد المواقع الذكي من قبل. لقد ظهرت الأجهزة الميكانيكية من قبل، وذلك لأن صمامات التحكم العادية في مصنعنا حاليًا هي صمامات من نوع “القفص” (حيث لا يمكن تغيير قيم FC أو FO، بل يتم التغيير فقط عبر جهاز التشغيل؛ حيث يكون الهواء الوارد من الأعلى هو FO، بينما الهواء الوارد من الأسفل هو FC). إن قيمة FC أو FO تحدد بالفعل اتجاه عمل جهاز تحديد موضع الصمام، ولا يمكن تغييرها. نظرًا لأن مسافة حركة قضيب التغذية الراجعة والصمام يجب أن تُشكّل تغذية راجعة سلبية، أي عدم وجود تغذية راجعة، فإن معامل التضخيم يصبح لانهائيًا، أي أن خرج جهاز التحديد يكون في الموضع الأقصى، سواء كان ذلك الأقصى الأعلى أو الأدنى. عند انفصال قضيب التغذية الراجعة، يؤدي تأثير الجاذبية إلى انخفاض قضيب التغذية الراجعة للأسفل، وبالتالي يرتفع قضيب الصمام للأعلى، مما يؤدي إلى فتح صمامي FO وFC بالكامل.
أعتقد أنني ما زلت أميل إلى رأي السيد في الطابق السادس، الذي قال إنه يرحب بالجميع للمناقشة
صمام التحكم الخاص بك من نوع FO، مما يعني أن الصمام سيفتح عند فقدان الهواء. حسنًا، المُحدد هو مُحدد تفاعلي؛ فعند زيادة المدخلات، يقل الخرج. على سبيل المثال: عند 20 مللي أمبير، يكون ضغط الهواء الخارج 0، أي أنه لا يوجد ضغط هواء، وبالتالي يفتح الصمام. أثناء التشغيل، وبسبب سقوط قضيب التغذية الراجعة، لا يتم تكوين تغذية راجعة سلبية، وفي هذه الحالة يفتح صمام التحكم بالكامل.