2016-02-28View Original

Thread Content

新しい安全弁は検査では合格したが、配管や機器に取り付けて運転を開始してしばらくすると作動し始め、内部から漏れが発生した。取り外してテストベンチで検査し、漏れがないものもあった。一体何が原因で、安全弁の出口圧力がわずかに正圧になっているのか。メーカーが出荷時に関連する型式試験を行わなかったのでしょうか???????
Reply #22016-02-28
現場で高温で使用したせいで、強度が低下したのでしょうか。
Reply #32016-02-28
もう一つの可能性として、安全弁検査台の圧力計が校正されておらず、試験圧力が正確でないことです。
Reply #42016-02-28
その点は気づかなかった、次はその問題に注意しよう
Reply #52016-02-28
まず、補正が正しいかを確認し、次に温度や圧力、操作の安定性などの使用環境をチェックします。
Reply #62016-02-28
環境と使用環境は異なり、特に圧力や温度の影響を大きく受けます
Reply #72016-02-28
媒体はすべて温度(50~300℃)で、圧力はそれほど高くなく、最高でも3.4MPA程度です。レイランール、大連国安、羅浮では頻繁に漏れが発生しており(安全弁の50%でこのような状況が見られます)、一体何が原因なのでしょうか? 安全弁メーカーが型式試験を行っていないのですか?他にも理由があるのか
Reply #82016-02-29
製造上の品質問題の可能性がありますので、製造元に連絡して解決することができます。
Reply #92016-02-29
検査台による安全弁の検査は冷態での検査に属し、装置上での運転状態とは異なります。例えば、装置上では温度が高くなっている可能性があります。あなたが言うような状況は起こり得ます。問題を解決する方法は、オンラインで検証を行うことです。
Reply #102016-03-01
オンライン検証時の検証方法はどうすればよく、安全弁を作動させる必要がありますか?オンラインでのチェックを試しましたが、数値の検出だけではチェックの目的を果たせませんでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.