حول مقياس تدفق روزمونت من نوع الفوهة الدوامية
Thread Content
يوجد لدى هذه الوحدة مقياس تدفق من نوع روزمونت متكامل، بنطاق قياس يتراوح بين 0 و100 متر مكعب في الساعة، والمادة المستخدمة في القياس هي الهواء المضغوط. في الوقت الحالي، عندما لا يتم استخدام الجهاز، فإن قيمة القياس تتغير أحيانًا من الصفر إلى حوالي 40 أو 50. 1. أظهر الفحص الميداني أن قوة الإشارة منخفضة جداً، حيث لا تتجاوز قوة الإشارة نقطة واحدة فقط، وأحياناً ترتفع إلى أكثر من 4، مما يعني عدم استقرار الإشارة ; 2. استخدام الخوارزميات التلقائية للتحسين لا يجدي نفعًا، لكن بعد التحسين، ينخفض مستوى تصفية الإشارات الضعيفة تلقائيًا إلى حوالي 63. وعند ضبط مستوى تصفية الإشارات الضعيفة في نطاق مناسب، يظهر مستوى الإشارة حوالي 15، مع تذبذب في هذا المستوى بين 15 و18. في هذه الحالة، تكون الصمامات مغلقة (هناك تسرب طفيف في الصمامات، لكن يجب ألا يكون الأمر خطيرًا).3. بعد إعادة الإعدادات الافتراضية للتصفية، قمت بضبط معدل التحويل للمرشح يدويًا (قمت بخفضه عدة مرات حتى وصلت الإشارة إلى الصفر تقريبًا؛ في هذه الحالة، أصبحت الإشارة مشابهة للتردد. عند رفع المعدل، لم يحدث أي تغيير، ولا أعرف إذا كان هذا الأمر صحيحًا أم لا). بعد ذلك، أصبح عدد الإشارات حوالي 4 فقط، وكان مستوى التدفق يتراوح بين 0 و0.6. لكن عند إغلاق الصمامات بعد تجاوز الحد المسموح، لم تعد الإشارة إلى الصفر، بل ظلت القيمة بين 1 و2. أرجو من الخبير المتمرس في روزمونت أن يوجهني بشأن كيفية التعامل مع الأمر هل هناك مكان لم يتم فحصه بشكل كافٍ؟ الوقت محدود، ولم أفحص الجهاز بعد؛ لكن بعد استخدامه لبضعة أشهر، يبدو أنه لا توجد مشكلة كبيرة. أشكر الجميع أولاً