Thread Content
يوجد مضخة، وذلك لمنعها من الاستمرار في الدوران دون أن يكون هناك سائل لتحريكها، مما قد يؤدي إلى تلف المضخة. يجب الآن تركيب جهاز تحكم في الضغط على الضخ، بحيث عندما يعمل الضخ، إذا كان الضغط أقل من القيمة الدنيا لجهاز التحكم في الضغط، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف الضخ عن العمل. إذا كان الضغط منخفضًا أثناء تشغيل الضخ، فمن السهل إيقاف الضخ، ويكفي وجود حدود عليا وسفلية للتحكم في ذلك. . . لكن المشكلة الآن هي أنه مع وجود خاصية الصدمة الكهربائية، لا يمكن تشغيل الضخ، لأن جهاز التحكم في الضغط يظل مقطوعًا دائمًا عند عدم استخدام الضخ. أرجو من الخبراء مساعدتي في النظر في الأمر. ماذا يجب فعله في هذه الحالة؟
{:3_50:} لا تسأل لماذا يجب وضع جهاز تحكم في الضغط على الضخ، ولماذا لا يتم تركيب جهاز تحكم في مستوى السائل. لأن القائد قال إنه يجب إضافة جهاز تحكم في الضغط، لا أعرف كيف ناقشوا الأمر في ذلك الوقت؛ فبدلاً من إضافة نظام تحكم بمستوى السائل، أرادوا إضافة نظام تحكم بالضغط.
يتم استخدام مفاتيح إغلاق دائم، بحيث يتم فصل الاتصال عند الوصول إلى القيمة المحددة
ما رأيك في إضافة ريلéه زمني داخل الدائرة؟ ملف مرحل الزمن متصل تسلسليًا بمفتاح الضغط، وتكون نقاط الاتصال المغلقة لمرحل الزمن متصلة على التوازي على جانبي مفتاح الضغط.
هل يمكن جمع إشارة انخفاض الضغط مع إشارة تشغيل الضخ، ثم إضافة تأخير؟ عندما تكون هناك إشارة لانخفاض الضغط وفي نفس الوقت يكون الضخ قيد التشغيل، يجب إيقاف الضخ;
لا ينبغي أن تتولى الأجهزة القياسية حل هذه المشكلة! بل يجب على الأنظمة الكهربائية أن تضيف “حماية التيار المنخفض” لنظام الحماية الشامل للمحرك. تحتوي مضخات المغناطيسية الحديثة جميعها على حماية من التيار المنخفض
وإذا كان من الضروري إضافة نظام تحكم بالضغط، فلا بأس أيضًا! دع العملية تعمل يدويًا باستخدام المضخة، ثم انتقل إلى الوضع التلقائي بعد استقرار الوضع. هذا يعني أن متطلبات العملية تصبح أعلى قليلاً! ويجب تشغيل الضخ في الموقع في كل مرة
دمج إشارات تشغيل وإيقاف الضخ في دائرة التحكم
أنا أيضًا أعتقد أن الأمر يتم بهذه الطريقة،:handshake
يمكن تجاوز إشارة الضغط، وتفعيل المضخة بعد ذلك؛ لا حاجة لتعقيد الأمور، فالإدارة الصحيحة كافية~~
لا، لا، لا. في حالتي، تنقطع الوصلات عندما يكون هناك ضغط أو عندما يكون الضغط منخفضًا، ولا يمكن تحقيق ذلك باستخدام الوصلات المغلقة دائمًا.