تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة yunrun في تاريخ 2016-3-8 الساعة 01:22. شارك مهندسو أجهزة القياس من شركة تشانغهوي المشاكل الشائعة المتعلقة بأجهزة PLC الكهربائية عبر صور ورسوم توضيحية، وهو مقال قيّم يحتوي على معلومات مفيدة حول تجميع وتركيب الأجهزة الكهربائية. قارن الصور والرسوم التوضيحية لترى ما إذا كانت الأجهزة الكهربائية التي تستخدمها تعاني من هذه المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح، ولا تنسَ مشاركة المقال مع أصدقائك بعد قراءته! شركة تشانغهوي للمعدات القياسية http%3a//www%2eyunrun%2ecom%2ecn http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619130273.png المشاكل الشائعة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. توصيل عدة أسلاك خارجة من دائرة القاطع الكهربائي معًا. 2. توصيل عدة أحمال بأسلاك داخلة إلى دائرة القاطع الكهربائي. 3. تساوي قطر الأسلاك الداخلة والخارجة من دائرة القاطع الكهربائي. 4. توصيل أسلاك ذات أقطار مختلفة معًا بشكل عشوائي. 5. استخدام ألوان الأسلاك بشكل غير منتظم. تعريف ألوان الأسلاك الشائعة الاستخدام: 1. التيار المتردد ثلاثي الأطوار: الأصفر/الأخضر/الأحمر. 2. التيار المتردد أحادي الطور: الأحمر. 3. التيار المستمر 24 فولت: الأزرق. 4. أسلاك الإدخال/الإخراج: الرمادي. 5. الإشارات التناظرية: الأبيض. 6. السلك المحايد: الأزرق الفاتح. 7. سلك الحماية من التأريض: الأصفر والأخضر. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619133203.png المشاكل الشائعة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. وجود خطأ في نقطة التأريض، مما يؤدي إلى عدم تأثير التأريض. 2. عدم الربط مع سلك التأريض الرئيسي للنظام. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619141951.png المشاكل الشائعة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. عدم استخدام شريط النسيج للتأريض، وعدم لف سلك التأريض على شكل حلقة. 2. عدم الربط مع سلك التأريض الرئيسي للنظام. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619145013.png المشاكل الشائعة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. مساحة مقطع شريط التأريض أصغر من مساحة مقطع الأسلاك الداخلة. 2. الثقوب العديدة في شريط التأريض تقلل من مساحة مقطعه أكثر. 3. توصيل أسلاك التأريض معًا يزيد من مقاومة التأريض. 4. لم يتم تأريض لوح التثبيت والإطار الخاص باللوحة. 5. عدم اتخاذ إجراءات التأريض المتدرج. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619152976.png المشاكل الشائعة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. تمديد كابلات الاتصالات بالتوازي مع كابلات الجهد العالي. 2. تأريض طبقة الحماية لكابلات الاتصالات في منطقة العزل بشكل إجباري. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619161829.png المشاكل الشائعة في تجميع لوحات محولات التردد: 1. ترك أسلاك إشارات جهاز القيادة معلقة دون تثبيت أو تأريض لطبقة الحماية الخاصة بها. 2. ترتيب وتركيب جهاز القيادة غير مناسب، ويجب تجميعه في خزانة منفصلة مع مكثفات تصفية الطاقة الواردة، ولا يُفضل استخدام التركيب على اللوحة الأمامية، بل يجب استخدام طريقة التركيب عبر الإطار. ٣. يجب ألا تمر كابلات المحركات الكبيرة عبر موصلات في نهايتها، بل يجب أن تخرج مباشرة من المحرك. ٤. يجب استخدام كابلات محركات الكهرباء من النوع المُحمي، ويجب أن يكون هناك غلاف واقٍ لهذه الكابلات. 5. تصميم ترتيب مداخل النظام غير مناسب، مما يعيق مسارات تبريد جهاز القيادة. 6. يُفضل عدم استخدام الموصلات في الأسلاك الرئيسية، بل يجب استخدام قطع معدنية من النحاس لربط الكابلات. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619165745.png المشاكل الموجودة في تركيب الأنظمة الكهربائية: 1. لم يتم تثبيت حافلة DP بشكل صحيح ولا تم عزلها، كما أن الأدوات الخاصة بتثبيت وعزل كابلات وحدة CU320 غير متوفرة. 2. أسلاك المُشفّر، وأسلاك الاتصال بالجهاز معلقة بشكل عشوائي دون تثبيت، كما أن أسلاك المُشفّر غير محمية. ٣. لم يتم توصيل وحدة التحكم CU320 ووحدات الواجهات بالأرضية. ٤. لم يتم تركيب ملحقات الحماية على جهاز النقل، كما أن موقع التركيب منخفض، بالإضافة إلى أنه محاط بأنابيب الكابلات، مما يؤدي إلى انسداد مسارات التبريد، وبالتالي فإن طريقة توصيل الأسلاك في الجهاز غير مناسبة. 5. تصميم موقع إدخال الأسلاك في الخزانة غير مناسب. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619173938.png المشاكل الموجودة في تركيب الأنظمة الكهربائية: 1. استخدام التوصيل المتوازي لخطوط الفيضان من المفتاح الرئيسي، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الاتصال وارتفاع درجة الحرارة. 2. تصميم اللوحة الأم غير معقول، والأسلاك الداخلة والخارجة في حالة فوضى، كما توجد أسلاك ذات مقطع عريض مرتبة بشكل دائري. ٣. المسافة العازلة بين الألواح الرئيسية واللوح السفلي، وبين الألواح الرئيسية نفسها، بالإضافة إلى المسافة العازلة بين أسلاك كل فاز، غير كافية. ٤. مساحة المقطع العرضي للصفيحة الأم أصغر من مساحة المقطع العرضي للخطوط الداخلة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الثقوب، مما يؤدي إلى انخفاض المساحة الفعالة للمقطع العرضي، وبالتالي انخفاض قدرة التحمل الكهربائي. 5. لم يتم تزويد مخارج الأسلاك في اللوحة الأم بأنظمة حماية من التيار الزائد، مما يجعلها عرضة لحدوث دوائر كهربائية قصيرة في الأسلاك الصغيرة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث دوائر كهربائية قصيرة في الشبكة بأكملها، وبالتالي حدوث حوادث خطيرة مثل اندلاع الحرائق. 6. لا يتم استخدام ألوان الكابلات بشكل صحيح. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619202072.png المشاكل الموجودة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. تم ربط أسلاك التيار القوي بأسلاك الإشارات معًا. 2. طبقة الحماية لأسلاك الاتصالات معلقة في الهواء، والأجهزة غير متأرضة بشكل فعال. 3. تصميم تركيب الكابلات عند الأبواب غير منطقي، مما يؤدي إلى سهولة قطع الأسلاك. 4. يجب استخدام قنوات الأسلاك أيضًا عند تركيب الأسلاك على أبواب الخزانات، ويجب تصنيف الأسلاك حسب نوعها.

http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619212847.png المشاكل الموجودة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. لم يتم استخدام أسلاك محورية مزدوجة ومحمية لخطوط التحكم في التسخين في وحدة التحكم بدرجة الحرارة. 2. تم استخدام قضبان ألومنيوم كدليل للأسلاك، ولا توجد أطراف تأريض. 3. طريقة تأريض أسلاك الاتصالات غير صحيحة، والفعالية التأريضية غير واضحة. 4. لم يتم استخدام كابلات محمية لخطوط إشارة مقاومات الحرارة، ولم يتم اعتماد طريقة التوصيل ثلاثية أو رباعية الأسلاك ذات الدقة العالية في القياس.

http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619222845.png المشاكل الموجودة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. تقع أطراف التيار القوي أسفل أطراف الإشارات، والمسافة بينهما صغيرة جدًا. 2. تم مد أسلاك التيار القوي وأسلاك الإشارات بالتوازي في نفس قناة الأسلاك. 3. كابلات الدخول إلى الخزانة لا تحتوي على مشابك تثبيت للكابلات، ولا يوجد تأريض وحماية لها. 4. لم يتم استخدام شريط التأريض الرئيسي للخزانة. 5. لم يتم الفصل الفعال بين أطراف التيار القوي والضعيف.

http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619234599.png المشاكل الموجودة في تجميع الألواح الكهربائية: 1. التصميم العام لخزانة التحكم بالحرارة غير منطقي، مما يؤدي إلى هدر المساحة وتعرج مسارات الأسلاك. 2. توصيل الأسلاك الكهربائية القوية والضعيفة معًا، ولا ينبغي أصلاً تصميم وحدات التحكم في الأسلاك الضعيفة في هذا القسم. ٣. لا ينبغي استخدام مقابس المنازل لتغذية الأجهزة التي تُستخدم لفترات طويلة، كما يجب عدم ترك الكابلات معلقة بدون تثبيت لفترات طويلة، ويجب أن يكون هناك توصيل للأرض وحماية بواسطة قاطع دائرة.
٤. يوجد تصميم يعتمد على تيار كهربائي أحادي الطور عالي القيمة، وقد يكون هناك خطأ في تصميم نظام الحماية من الحمل الزائد.
٥. يجب التحقق من مدى توافق قدرة الحمل مع قطر الأسلاك. 6. يجب التحقق مما إذا كان المفتاح الكهربائي متوافقًا مع الحمل. 7. خطوط إشارات التحكم الصلبة وخطوط الطاقة موازية لبعضها البعض داخل نفس القناة. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619325009.png المشاكل الموجودة في تجميع الأجهزة الكهربائية: 1. ألوان أسلاك الدخل والخروج للمحول متطابقة. 2. أحد طرفي الخرج الثانوي غير متأرضٍ. 3. لا يوجد تقسيم للأحمال ولا حماية لها. 4. الترتيب غير منطقي ويستهلك مساحة كبيرة.

http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619293615.png المشاكل الموجودة في تجميع الأجهزة الكهربائية: 1. ألوان أسلاك التيار المتردد والمستمر في مصدر الطاقة متطابقة. 2. مدخل التيار المتردد غير متأرضٍ. 3. القطب السالب للخرج المستمر غير متأرضٍ. 4. قطر الأسلاك غير مناسب؛ فهو صغير جداً. 5. لا يوجد تقسيم للأحمال ولا حماية لها. 6. الترتيب غير منطقي ويستهلك مساحة كبيرة.

http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619301369.png المشاكل الموجودة في تجميع الأجهزة الكهربائية: 1. يمكن الاستغناء عن المرشح. 2. إذا كان من الضروري استخدام مرشح، فيجب اختيار مواصفاته بناءً على الحمل الفعلي؛ فالقيمة 20 أمبير هنا مبالغ فيها وغير ضرورية.

http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619435967.png المشاكل الموجودة في تجميع الأجهزة الكهربائية: 1. يتم استخدام طرف التأريض كطرف تثبيت. 2. لماذا يوجد سلك خرج لطور واحد فقط في المفاتيح الكهربائية ثنائية الأقطاب؟

http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621245733.png المشاكل الموجودة في تجميع خزانة PLC: 1. تصميم تخطيط الخزانة غير منظم، مما يؤدي إلى هدر المساحة؛ كما أن تمديد الأسلاك عشوائي، وتختلط الأسلاك الكهربائية القوية مع الضعيفة، وتتدلى أسلاك الاتصالات وأسلاك الطاقة بشكل عشوائي داخل الخزانة. 2. يجب تجميع جميع محطات الاتصال المتعلقة بـ PLC في مكان واحد، مع ضمان التساوي في الجهد والحماية المناسبة، لتجنب تشابك الأسلاك. 3. أسلاك الاتصالات ملتفة على شكل حلقات. 4. هناك مشكلة في منطقية التصميم النظامي؛ فلماذا يتطلب الأمر وجود محطتين فرعيتين لتنفيذ وظائف الإدخال/الإخراج التي يمكن لرف S7-300 القيام بها بمفرده؟ ٥. استخدام رليهات الأمان، المبادئ والتصميم:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621214140.png
١. القضبان المستخدمة في التركيب غير موصولة بالأرض.
٢. مدخلات وحدة الطاقة غير موصولة بالأرض، كما أن الطرف السلبي للخرج غير موصول بالأرض أيضًا.
٣. خطوط الإشارات مرتبكة، ومواصفات الأسلاك المستخدمة غير مطابقة للمعايير.
٤. خطوط الاتصال وخطوط القياس لم يتم حمايتها بشكل صحيح.
٥. الأسلاك الفارغة لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، وهي معرضة للتلف.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621224855.png
المشاكل الموجودة في تجميع خزانات PLC:
١. المساحة المخصصة لتركيب الأجهزة كبيرة جدًا.
٢. لا يجب استخدام قضبان من الألومنيوم، كما أن القضبان المستخدمة غير موصولة بالأرض.
٣. مواصفات الأسلاك المستخدمة غير مطابقة للمعايير.
٤. خطوط الاتصال وخطوط القياس لم يتم حمايتها بشكل صحيح.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621194299.png
المشاكل الموجودة في تجميع خزانات PLC:
١. لا يجب استخدام قضبان من الألومنيوم، كما أن القضبان المستخدمة غير موصولة بالأرض.
٢. وحدة CPU والوحدات الأخرى غير موصولة بالأرض.
٣. مواصفات الأسلاك المستخدمة غير مطابقة للمعايير.
٤. لا يجب استخدام طاقة خرج وحدة CPU لتغذية وحدة EM277، فالسعة وتذبذب الجهد غير كافيين، كما أن الجهد غير متساوٍ.
٥. خطوط الاتصال وخطوط القياس لم يتم حمايتها بشكل صحيح.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621271501.png
المشاكل الموجودة في تجميع المعدات الكهربائية:
١. لا يجب استخدام المقابس لتوصيل مصدر الطاقة UPS، بل يجب استخدام الأطراف الكهربائية للتوصيل. 2. لا يوجد حماية من الأرضية لمصدر الطاقة.
3. لا يوجد حماية ضد الحمل الزائد أو الدوائر القصيرة في الدائرة الكهربائية.
4. مقاس الأسلاك المستخدمة غير مناسب.
5. وجود توصيلات عشوائية لدوائر غير معروفة.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621373657.png
المشاكل الموجودة في تركيب خزانة PLC:
1. لم يتم توصيل جهاز الكمبيوتر الصناعي بالأرضية، كما أن الصندوق الخاص به أيضًا لم يتم توصيله بالأرضية.
2. كابلات الاتصال DP أيضًا لم يتم حمايتها بشكل كافٍ.
3. جهاز الكمبيوتر الصناعي غير مناسب للاستخدام كجهاز تحكم في شبكة DP؛ فلماذا لا يتم استخدام وحدات الاتصال عبر شبكة الإيثرنت بدلاً من ذلك؟ http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621392684.png المشاكل الموجودة في تركيب المعدات الكهربائية: 1. يجب عدم استخدام طريقة النقل عبر الجدران لربط الأجهزة ببعضها، بل يجب استخدام القواعد المخصصة لنقل الأسلاك. 2. لا يجب أن تتداخل خطوط الاتصالات وخطوط الإشارة وخطوط الطاقة مع بعضها. 3. عند عمل فتحات في الجدران، لا يجب استخدام حلقات مطاطية لحماية الأسلاك، مما يؤدي إلى اتصال الأسلاك مباشرة بحواف الفتحات الحادة. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621414381.png المشاكل الموجودة في تمديد الكابلات أثناء الأعمال الكهربائية: 1. لا يجب استخدام ألواح توزيع الأسلاك التي لا تحتوي على فواصل، أو يجب استخدام ألواح توزيع منفصلة للأسلاك القوية والضعيفة، بحيث يتم فصل كابلات الطاقة عن كابلات التحكم. 2. توزيع الكابلات في الجسر مرتبك، والكابلات متداخلة. ٣. لم يتم اتباع ترتيب وضع الكابلات الكبيرة أولاً، ثم الكابلات الصغيرة. ٤. لم يتم اتخاذ أي تدابير لتثبيت الكابلات داخل الجسور الكهربائية، خاصة في الجسور الموجودة في الاتجاه العمودي.  5. لم يتم اتخاذ أي تدابير لتوصيل الهيكل الكلي للجسر بالأرض. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621515037.png المشاكل الموجودة في الخزانات الكهربائية: 1. تصميم وترتيب الأقسام داخل الخزانة مزدحم للغاية. 2. ترتيب المكونات غير مناسب، مما يعيق عملية التوصيل الكهربائي. 3. خلط بين أسلاك الطاقة العالية والمنخفضة. 4. عدم وجود إجراءات مناسبة للتوصيل الأرضي. 5. عدم كفاية المساحة المخصصة لتبريد الأجهزة الكهربائية. 6. تصميم مداخل ومخارج الأسلاك في الخزانة غير مناسب. 7. مستوى الحماية للخزانة غير كافٍ لتلبية متطلبات الموقع. خلاصة: 1. يوجد نقص في التصميم الشامل والتخطيط الاستراتيجي. ① هيكل نظام التحكم: لم يتم أخذ الجوانب مثل التركيز والتوزيع، والتحكم في الحركة، والتحكم الرئيسي والمساعد، وهيكل الشبكة، وترتيب الخزانة في الاعتبار بشكل كامل. ②هيكل الشبكة: لا يتم تخطيط حزم التحكم في النظام وشبكات الاتصالات بناءً على هيكل نظام التحكم المحدد، بل يتم تحديد هيكل الشبكة ووسائط النقل وأسلوب التوصيل ومسافات التوصيل. ③هيكل المصدر الكهربائي: لا يوجد تخطيط لتوزيع الطاقة الكهربائية بناءً على هيكل نظام التحكم المحدد، كما أنه لا يوجد تقسيم للمصادر الكهربائية إلى فئات، ولا يوجد أي أنظمة حماية ذات صلة، ولا يوجد حماية من الانهيارات الكهربائية أو التيارات الزائدة. ④نظام التأريض: لا يوجد أساس لتحديد هيكل نظام التحكم أو هيكل الشبكة أو هيكل المصدر الكهربائي من أجل تحديد هيكل التأريض، كما أنه لا يوجد تصميم للتأريض بناءً على التصنيف أو التقسيم إلى أقسام أو طبقات. ٢. غياب المعايير والقواعد، بالإضافة إلى الإدارة الموحدة. ① عدم وجود معايير تصميم موحدة. ②لا توجد معايير موحدة للرسم الهندسي. ③لم يتم تثبيت مجموعة المواصفات الفنية. ④على المستوى النظامي ومستوى المكونات، تفتقر جميع عمليات الاختيار إلى حسابات صحيحة ودقيقة، مما يؤدي إلى قدر كبير من العشوائية والتخبط. ⑤فلا يمكن حتى الحديث عن التحسين المستمر.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.