شرح الأسلاك – تقييم مجموعة خزانات الكهرباء

2016-03-08View Original

Thread Content

بناءً على طلب مستخدمي “منتدى التقنيات” في موقع شركة تشانغهوي لأجهزة القياس، أود أن أقدم تعليقات حول الصناديق الكهربائية الموضحة في الصورتين التي نشروها. سأكون صريحًا وجريئًا في آرائي، وإذا كانت هناك أخطاء أو تعليقات غير مناسبة، أرجو من الزملاء تصحيحها في أسرع وقت ممكن، شكرًا جزيلًا!
موقع شركة تشانغهوي لأجهزة القياس: http://www.yunrun.com.cn
بناءً على خبرتي العملية على مر السنين، يمكن القول إن تصميم الصناديق الكهربائية هو عمل مليء بالتحديات. حتى الآن، لم أتمكن من تصميم صناديق كهربائية مثالية، ففي كل مرة يكون هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها في المرة التالية. ربما يكون ذلك هو الدافع الذي يجعلنا نتقدم باستمرار. لكن بغض النظر عن مستوى تصميم الصناديق الكهربائية لدينا، هناك مبدأ أود مشاركته مع الجميع، وهو: “الأولوية للوظيفة، ثم الاعتمادية والمتانة، ثم سهولة الصيانة، ثم سهولة التصنيع، وأخيرًا الشكل الجميل والنظافة”. النقاط الثلاث الأولى هي الأهم، أما النقطتان الأخيرتان فقد يكون من الضروري التوصل إلى تسويات فيهما، لأن كل شيء يخضع في النهاية لعامل التكلفة. أنا أيضًا أقوم بإبداء التعليقات استنادًا إلى هذا المبدأ، وهنا وفقًا لعادتي أذكر فقط ما أراه نواقص واضحة، أما ما لا أذكره فليس بالضرورة أنه خالٍ من المشاكل؛ قد يكون قد تم تجاهله، أو قد لا يكون مهمًا، وبالطبع من الأفضل ألا تكون هناك مشاكل. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816172890.png الصورة الأولى: المشاكل المتعلقة بتصميم الخزانة. 1. التصميم الكلي لخطوط الإدخال غير مناسب، ولا يبدو جميلًا ولا آمنًا؛ كما أن المساحة المخصصة لمفاتيح الإدخال ضيقة للغاية. لا توجد فواصل بين خطوط الإدخال والخروج، وهناك ضغط كبير على الكابلات والموصلات. يُنصح باستخدام هيكل من النحاس لخطوط الإدخال، بالإضافة إلى تزويد مفاتيح الإدخال بمقابض لتسهيل التشغيل. ٢. تُستخدم الأسلاك النحاسية ثلاثية الأطوار المثبتة على سقف الصندوق لتزويد الأحمال داخل الصندوق بالطاقة، وهو ما يشبه استخدام قوة كبيرة لتشغيل جهاز صغير، مما يؤدي إلى هدر كبير في الطاقة. كما أنه لا يتم توفير عزل كامل، لذا من الضروري تركيب حواجز شفافة من البلاستيك الشفاف. يُنصح باستخدام هياكل أسلاك أصغر لتوزيع الطاقة بشكل فعال. ٣. لم يتم توفير مقبس قطع التيار لمحول العزل، كما أن الجزء الخاص بالإخراج من المحول لم يتم توصيله بالأرض. ٤. لم يتم توصيل قضبان التوجيه الخاصة بإطار PLC بالأرض، كما أن طبقة الحماية الموجودة في كابلات وحدة الاتصالات الخاصة بـ PLC لم يتم حمايتها بسبب عدم توصيلها بالأرض مسبقًا. 5. لم يتم استخدام أسلاك توزيع الطاقة من نوع الدبابيس الصغيرة في مصدر الطاقة بجهد 24 فولت، وبالتالي قد يتم تغذية جميع الأجهزة من الطرف المتصل مباشرة بمصدر الطاقة ذو الجهد 24 فولت.
6. يتم توصيل الخزانات ببعضها عبر نقطة توصيل واحدة، لكن يبدو أن الخزانات الثلاثة منفصلة عن بعضها، ولا يوجد اتصال بينها ; كما أن ترتيب الأسلاك الأرضية غير مناسب، مما يجعل مسار الأسلاك من خطوط الأرضية إلى الأسلاك النحاسية الأرضية غير مريح وغير جميل المظهر ; كما أن النظام لم يتم تجهيزه بنظام تأريض متدرج، مثل وضع صفائح تأريض صغيرة تحت حاملات PLC. 7. تم تحديد موقع موصلات الخروج بشكل غير مناسب، فهي مرتفعة جدًا وبعيدة عن صفيف التأريض، مما يؤدي إلى صعوبة توصيل أسلاك المحرك، وعدم جمالية التصميم، بالإضافة إلى تعلق كميات كبيرة من الكابلات في الهواء، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على صفيف الموصلات. 8. الخزانة الوسطى: يبدو أن الكابلات المستخدمة لنقل الطاقة من الأجهزة ذات القدرة العالية، والتي تعمل بتقنية التحويل الترددي، صغيرة الحجم. كما أن جميع الكابلات الخارجة من أجهزة التحويل الترددي لا تستخدم كابلات عازلة؛ ويبدو أن هناك أطرافًا أخرى مختلطة مع أطراف المحركات. هل هذه الأطراف مخصصة لتشغيل مروحة تبريد المحركات؟ لكن يبدو أن عدد أطراف الأرضية غير كافٍ أيضًا، ولا يمكن رؤية ذلك بوضوح. ٩. لم يتم أيضًا توصيل الخزانة الوسطى بالأرض، ولم يتم رؤية أي توصيلات للأسلاك الداخلية والخارجية مع الأرض، كما أن التغليف الواقي لمنافذ الاتصال DP لم يتم توصيله بالأرض أيضًا. 10، الخزانة اليمنى: موقع تركيب نظام Simotion أو S120 مرتفع جدًا، مما يعيق خروج الأسلاك مباشرة، كما لا يوجد في الوسط أي مشابك لتثبيت كابلات الخروج. 11. يمكن وضع CU وSMC على الجانب الأيمن من وحدة المحرك، بحيث يمكن ترتيب وحدة التصحيح والرياكتور الخاص بالتيار الوارد بالقرب من بعضهما البعض مباشرةً، كما يسهل أيضًا توصيل الأسلاك في SMC. ١٢، في الخزانة اليمنى، ترتيب المقابس والفتحات الكهربائية في الطبقة العليا غير مناسب، ولا يبدو جميلًا ; ترتيب الموصلات على الجانب الأيمن من S120 غير مناسب. ١٣. جميع اللوحات الأساسية المُركبة لم يتم توصيلها بالأرض. ١٤، يبدو أن توصيل الأرضية لأبواب الخزانة متصل بإطار الباب المعالج بالطلاء والمعزول كهربائيًا. 15. موقع تركيب حامل الأسلاك في الطبقة السفلية غير مناسب، وتم تحديده بشكل عشوائي. ١٦، التخطيط العام للنظام غير معقول تمامًا، حيث يحيط التيار الكهربائي القوي بالتيارات الضعيفة، كما أن إجراءات التأريض غير جيدة، مما يجعل من الصعب التغلب على المشاكل الناتجة عن التداخلات الكهربائية. الشكل الثاني: المشاكل المتعلقة بخزانة الأجهزة الكهربائية
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816200581.png
الشكل الثاني: 1. نفس المشاكل الموجودة في الشكل الأول، رقم 10 و11 و12؛ حيث أن التوصيلات الكهربائية مرتبكة بعض الشيء. 2. يبدو أن قطر السلك الكلي صغير، خاصة قطر سلك التأريض. ٣. لم يتم توصيل أطراف التلامس الفرعية لمفتاح الدخل الرئيسي بوحدة التحكم CU، كما أن وحدة التحكم CU لا تتحكم في المفتاح الرئيسي الذي يتحكم في مصدر الطاقة الرئيسي. 4. لم يتم توصيل طبقة الحماية لأسلاك المحرك وأسلاك المُشفّر بشكل منفصل. أمثلة على صناديق الكهرباء (بعض الصور مقدمة من مستخدمي الإنترنت):
1. خطوط الإدخال الرئيسية لصندوق الكهرباء:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816214940.png
2. هيكل اللوحات الكهربائية:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816224230.png
3. مقابض الأبواب وهيكل التوزيع الكهربائي الصغير:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816232072.png
4. هيكل اللوحات الكهربائية الصغيرة:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816235921.png
5. مصدر الطاقة DC24V وهيكل اللوحات الكهربائية:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816242747.png
6. طريقة توصيل الأرضية لمصدر الطاقة:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816250253.png
7. طريقة توصيل الأرضية لجهاز PLC:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816255637.png
8. طريقة توصيل الأرضية لجهاز التحكم في التردد:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816263135.png
9. توصيل الأرضية لجسم الصندوق:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816271279.png
10. المقابس وأدوات تثبيت الكابلات:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816282915.png
11. صندوق Simotion الكامل:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816290036.png

الخلاصة:
1. الصناديق الجيدة هي نتاج التصميم الجيد، ويجب أن يكون هناك معايير وتصاميم واضحة، ويجب تطبيقها بشكل صحيح على الرسومات، حتى يتمكن الفريق المسؤول عن التصنيع من إنتاج الصندوق بشكل صحيح. يجب على مهندسي التصميم ألا يشتكوا من عدم قدرة الفريق المسؤول عن التصنيع على إنجاز العمل بشكل جيد، بل يجب أولاً التأكد من أنهم قد قاموا بتصميم الرسومات بشكل صحيح. ٢. يجب على مهندسي التصميم أن يقوموا بالتواصل الجيد مع الجهة المسؤولة عن التصنيع، خاصة فيما يتعلق بالرسومات الجديدة. من الأفضل زيارة الموقع شخصيًا أثناء ترتيب التصميم للمرة الأولى، للتأكد من أن الترتيب الفعلي يتوافق مع التصميم المخطط له، والاستماع إلى اقتراحات العمال في الموقع، وتجنب اتخاذ قرارات دون النظر إلى الواقع. أحيانًا قد تبدو الرسومات جيدة من الناحية الظاهرية، لكن التنفيذ الفعلي قد يكون غير مناسب، مما يزيد من صعوبة عملية التصنيع والتوصيل. في مثل هذه الحالات، تكون اقتراحات العمال ذوي الخبرة ذات قيمة كبيرة، ويجب الاستماع إليها في الوقت المناسب وإجراء التعديلات اللازمة. تذكّر دائمًا عدم التهاون في أداء المهام، وعدم التصرف بتعنت دون الاستماع إلى الآخرين. ٣. يجب وضع مجموعة من عمليات المعالجة والمعايير المناسبة لكل شخص، وتكوين عادة جيدة في التنفيذ وفقًا للرسومات، مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح؛ فإذا كانت الرسومات خاطئة، يكون المهندس المصمم مسؤولًا، أما إذا لم يتم التنفيذ وفقًا للرسومات، فيكون فريق المعالجة مسؤولًا. ٤. نظام صارم للفحص قبل الشحن، يتم الفحص وفقًا للرسومات بدقة، وفي حال عدم تطابقها يتم إعادة العمل. 5. يجب تلخيص الدروس المستفادة من عمليات التصميم والتصنيع في كل مرة، وتوثيق هذه الملخصات لاستخدامها كمرجع في التصاميم المماثلة في المستقبل من أجل التحسين. ٦. حتى أثناء عملية التصنيع، يجب على مهندسي التصميم، إذا أمكن، زيارة ورش العمل بشكل متكرر، والاهتمام بالخزانات الكهربائية التي يقومون بتصميمها والتي يتم تصنيعها حاليًا، كما يجب عليهم التواصل المستمر مع فريق التصنيع في الموقع: ① متابعة تقدم عملية الإنتاج ; ②اكتشاف المشاكل التي تواجهها العملية الإنتاجية في الوقت المناسب وحلها، بالإضافة إلى معالجة بعض التفاصيل (خاصة عندما لم يتم تغطية أغطية الأنابيب بعد) ; ③من المفيد التقاط المزيد من الصور للخزانات الكهربائية في مراحل المعالجة المختلفة، والاحتفاظ بالصور كمواد توثيقية لاستخدامها في التحليل المقارن وتحسين التصميم لاحقًا. الصورة أدناه تُظهر مراحل مختلفة في عملية تصنيع الخزانات الكهربائية:
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816294430.png
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816300952.png
Reply #22016-03-08
الأداء هو الأولوية الأولى، ثم المتانة والقدرة على الاستخدام لفترات طويلة، ثم سهولة الصيانة، ثم سهولة المعالجة، وأخيرًا المظهر الجميل والنظافة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.