Thread Content
محول التردد ABB بقوة 200 كيلوواط، يعاني من أعطال قصر الدائرة بشكل متكرر، رقم الخطأ: 2340، أي خطأ في قصر الدائرة. ويمكن إعادة تشغيله مرة أخرى على الفور. . . تنظيف الرماد وتهوية التبريد. . . بعد فترة، بدأ الأمر يحدث مرة أخرى بشكل متكرر. . . بعد التحقق من سبب العطل، تم استبدال لوحة IGBT للطور W. الوضع جيد في الوقت الحالي. . الآن، الجهاز الآخر بدأ يعاني من مشكلة قصر في الدائرة الكهربائية. . . يمكن أيضًا إعادة تعيينه فورًا. . . استعلام عن كلمات الأخطاء، الطور V. . هل سيتم تغيير اللوحة مرة أخرى؟ هاتان وحدتا تغيير التردد ذات القدرة العالية مستوردتان بالكامل، وهما جزء من مجموعة واحدة. . . ضعه في غرفة MCC المكيفة. . هل سبق لأحدكم أن واجه هذه المشكلة؟ هل يوجد حل لها؟ سواء من حيث التهوية وتبديد الحرارة أو تغيير اللوحات. . . هل هناك توصيات بعلامات تجارية جيدة لمحولات التردد ذات القدرة العالية؟
محولات التردد الخاصة بـABB جيدة جدًا. بيئة مصنعنا سيئة للغاية، لكن المحولات ذات التردد المتغير تعمل بشكل جيد. في حالة حدوث عطل بسبب قصر في الدائرة في النظام الجديد، يجب فحص المحرك وخطوط الطاقة وفقًا للتعليمات. من المؤكد أن محولات التردد في الأنظمة القديمة، بسبب تقادمها الشديد، ستتعطل.
ليس نظامًا قديمًا... لقد انتهت فترة الضمان للتو
تأثير محولات التردد سلبي للغاية على أنظمة التحكم الذاتي
يُنصح بفحص ما إذا كانت دوائر التحكم في جهاز تغيير التردد والدوائر الرئيسية قريبة جدًا من بعضها، فوجود تداخل قد يؤدي أيضًا إلى تقارير خاطئة من جهاز تغيير التردد. لقد حدثت ظواهر مماثلة في مصنعنا من قبل، ولم يتسنَ العثور على سبب لها. كما تم اللجوء إلى خدمة ما بعد البيع التابعة لشركة ABB وذهب فريقهم إلى الموقع لكن دون حل. لاحقًا، تم فصل دائرة التحكم (بما في ذلك التحكم في الإمدادات الخارجية وجهاز تغيير التردد نفسه) عن الدائرة الرئيسية، وتم تغطية أسلاك التحكم بورق الألمنيوم، ومنذ ذلك الحين لم تعد المشكلة تظهر. . .