Иллюстрированное руководство по подключению: обзор комплектов электрических шкафов
Thread Content
По просьбе пользователей «Технического форума» на сайте Чэнхуэй Инструментс, я хотел бы высказать свое мнение относительно электрических шкафов, показанных на двух картинках, которые они опубликовали. Я постараюсь быть честным и откровенным. Если в моих комментариях будут ошибки или недочеты, прошу всех пользователей указать на них как можно скорее. Благодарю вас заранее! Сайт Чэнхуэй Инструментс: http://www.yunrun.com.cn. На основе многолетнего опыта работы можно сказать, что создание электрических шкафов – это довольно сложная задача. До сих пор мне не удавалось создать идеальные электрические шкафы; каждый раз после завершения работы оставалось много недостатков, которые нужно было устранить в следующий раз. Возможно, именно это и является движущей силой для нашего постоянного совершенствования. Но независимо от уровня наших навыков, есть один принцип, который я хотел бы поделиться с вами: «Прежде всего – функциональность, затем – надежность и долговечность, далее – удобство обслуживания, потом – удобство производства, и только в последнюю очередь – красота и аккуратность». Первые три пункта имеют наибольшее значение, а последние два иногда требуют компромиссов. В конце концов, все зависит также от стоимости. Я также основываю свои комментарии на этом принципе. Как обычно, я упоминаю только те аспекты, которые, по моему мнению, являются явными недостатками. То, о чём я не говорю, ещё не значит, что в этом нет проблем — возможно, я что-то упустил, или же это не так уж и важно. Конечно, было бы лучше, если бы не было никаких проблем. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816172890.png Рисунок 1. Проблемы, связанные с конструкцией шкафа. 1. Общая схема подключения кабелей нерациональна: она не выглядит привлекательно и не является безопасной. Пространство вверху и внизу от разъединителя слишком ограничено. Между выводами разъединителя отсутствуют разделители; к тому же между кабелями и контактами возникает значительное напряжение. Рекомендуется использовать медные проводники для подключения кабелей, а также оснастить разъединитель ручкой для управления. 2. Трехфазные медные шины, установленные на верхней части шкафа, предназначены для подачи электроэнергии на нагрузки внутри шкафа. Однако это приводит к избыточному использованию ресурсов, кроме того, не обеспечивается полная изоляция. Поэтому необходимо установить прозрачные перегородки из пластика. Рекомендуется использовать более компактные структуры шин для эффективного распределения электроэнергии. 3. Не оборудован выключатель подачи напряжения для изолирующего трансформатора; вторичный выход трансформатора не защищен от заземления. 4. Рейлинги корпуса PLC не подключены к земле, а экранирующий слой кабелей интерфейсных модулей связи PLC не экранирован и не подключен к земле из-за отсутствия соответствующих мер перед модулями. 5. На блоке питания 24 В не используется схема распределения напряжения через фишки; в результате вся нагрузка может подаваться на контакты первого устройства, подключенного к источнику питания 24 В.6. Общее заземление корпусов отсутствует: по-видимому, три корпуса разделены друг от друга, и между ними нет надлежащей связи ; Размещение контактных шин также нерационально, из-за чего провода, соединяющие заземляющий провод с медными контактными шинами, находятся в неудобном положении и выглядят некрасиво ; Система также не имеет надлежащей иерархической системы заземления, например, под шкафом PLC не установлены специальные элементы для заземления. 7. Расположение выходных контактов выбрано нерационально: они находятся слишком высоко и далеко от заземляющего контакта. Это затрудняет подключение кабелей к двигателю, портит внешний вид устройства, а также приводит к тому, что большое количество кабелей остается в воздухе; кроме того, на контактные площадки приходится значительная нагрузка. 8. В среднем шкафу кажется, что два входных кабеля с частотным преобразователем большой мощности слишком тонкие. Для всех выходных кабелей с частотными преобразователями не используются экранирующие кабели: на выходных разъемах, по-видимому, помимо разъемов для двигателей, имеются еще и другие управляющие разъемы. Возможно, это разъемы для управления вентиляторами охлаждения двигателей? Но, похоже, количество разъемов для заземления также недостаточно; это не очень понятно. 9. Частотный преобразователь в среднем шкафу также не имеет надлежащей защиты от заземления; не обеспечено заземление входных и выходных проводов. Также не произведена защита экранирования на разъемах для связи DP от заземления. 10. В правом шкафу расположение систем Simotion или S120 находится слишком высоко, что затрудняет прямое подключение кабелей; кроме того, в середине отсутствуют крепления для фиксации кабелей. 11. CU и SMC могут быть размещены справа от модуля двигателя, таким образом, блок выпрямления и входной реактор смогут находиться близко друг к другу для подключения проводов; кроме того, это упрощает подключение и техническое обслуживание устройства SMC. 12. В правом шкафу расположение выключателей и розеток на самом верхнем уровне нерационально и выглядит некрасиво ; Расположение контактов справа от S120 нерационально. 13. Все основания для монтажа не имеют защиты от заземления. 14. Заземление корпуса и дверей, по-видимому, подключено к покрытой краской изолированной раме двери. 15. Место установки крепления для проводов на нижнем уровне выбрано неразумно, произвольно. 16. Общая структура системы не слишком рациональна: сильные электрические поля окружают слабые, меры по заземлению недостаточны, из-за чего возникающие помехи трудно устранить. Рисунок 2. Проблемы, связанные с комплектом электрических шкафов: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816200581.png На рисунке 2 также имеются те же проблемы, что и на рисунке 1 (пункты 10, 11, 12): провода расположены в беспорядке. 2. Кажется, что общая толщина провода слишком мала, особенно у заземляющего провода. 3. У основного входного выключателя отсутствуют вспомогательные контакты, подающие сигнал в CU; кроме того, CU не управляет основным контактором, который отвечает за подачу питания на устройство. 4. Защитные слои кабелей двигателя и энкодера не подвергнуты дополнительной заземлению. Примеры комплектов электрических шкафов (некоторые изображения предоставлены пользователями интернета)
1. Основной входной кабель в электрический шкаф: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816214940.png
2. Структура монтажных плат: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816224230.png
3. Ручки дверей и структура для разветвления кабелей: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816232072.png
4. Структура небольших монтажных плат: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816235921.png
5. Источник питания DC24V и его структура: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816242747.png
6. Методы заземления источника питания: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816250253.png
7. Методы заземления PLC: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816255637.png
8. Методы заземления преобразователя частоты: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816263135.png
9. Основное заземление корпуса шкафа: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816271279.png
10. Клеммы и крепления для кабелей: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816282915.png
11. Комплектные шкафы Simotion: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816290036.png
Выводы:
1. Хороший электрический шкаф создается в результате тщательного проектирования. Необходимо соблюдать соответствующие стандарты и правила, а все элементы должны быть четко описаны на чертежах. Только так можно добиться качественного изготовления шкафа. Инженеры-проектировщики не должны жаловаться на качество работы подрядчиков, а сначала должны проверить, правильно ли они сами спроектировали шкаф. 2. Инженеры-дизайнеры должны тщательно взаимодействовать с подрядчиками, выполняющими работы по обработке деталей. Особенно это касается новых чертежей: при первоначальной планировке установки желательно лично посетить место работ, чтобы убедиться, что фактическое расположение соответствует проекту. Также важно прислушиваться к советам рабочих на месте, чтобы избежать ошибок, возникающих при работе без учета реальных условий. Иногда чертежи кажутся хорошо продуманными, но на деле их реализация оказывается нерациональной, что может затруднить процесс обработки и подключения деталей. В таких случаях советы опытных рабочих имеют большую ценность. Необходимо своевременно учитывать их советы и вносить необходимые коррективы. Нельзя стремиться к упрощению процесса за счет игнорирования советов, а также нельзя упорствовать в своем решении, не прислушиваясь к чужому мнению. 3. Необходимо разработать собственный набор технологий и стандартов обработки, выработать хорошую привычку к выполнению работ в соответствии с чертежами, четко определить полномочия и ответственность: за ошибки в чертежах отвечает инженер-проектировщик, а за несоответствие производства чертежам — подрядчик. 4. Строгая система приемки готовой продукции: приемка производится строго в соответствии с чертежами; при несоответствии — повторная обработка. 5. После каждого проекта необходимо своевременно подводить итоги опыта и уроков, полученных в процессе проектирования и серийной обработки, и оставлять краткие отчеты для использования при разработке аналогичных проектов в будущем в целях улучшения работы. 6. Даже в процессе сборки узлов конструкторы должны, по возможности, чаще бывать на производстве, следить за теми электрическими щитами, которые они спроектировали и которые сейчас собираются, а также активно общаться с теми, кто занимается сборкой на месте: ① контролировать ход производства ; ②Своевременное выявление и решение проблем, возникающих в процессе производства, а также проблем, связанных с деталями выполнения работ (особенно когда крышки для каналов ещё не установлены) ; ③Целесообразно сделать больше фотографий электрических шкафов на разных этапах их обработки, чтобы иметь графические материалы для последующего сравнительного анализа в целях улучшений. На приведенных ниже изображениях показаны разные этапы производства электрических шкафов: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816294430.png http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020816300952.png