هل يمكن تركيب معدات أخرى داخل سد الحماية من الحرائق لخزانات الأمونيا السائلة؟

2016-03-09View Original

Thread Content

هل يمكن تركيب أجهزة مثل مبخر الأمونيا، وحوض امتصاص غازات الأمونيا الناتجة، وجهاز فصل الغاز عن السائل، بالإضافة إلى خزان تخزين الأمونيا الغازية داخل سد الحماية من الحرائق لخزاني الأمونيا السائلة (ذوي الضغط المتوسط في درجة حرارة الغرفة)؟
Reply #22016-03-09
لا يمكن، من الأفضل وضع تلك الأجهزة في منطقة منفصلة خارج سدود الحماية ضد الحرائق الموجودة حول الخزانات
Reply #32016-03-10
لقد قمنا نحن بتنفيذ خطة الترتيب التي وضعها هو بأنفسنا، حيث تم وضع كل هذه الأجهزة داخل السدود الواقية من الحرائق، وقال إن الطرف الأول وافق على ذلك أيضًا، وطلب مني إعداد رسومات البناء. لكنني شعرت أن ذلك غير مناسب، ولم أجد تحديدًا أي معيار يمنع ذلك. هل هناك متطلبات محددة في تلك المعايير؟
Reply #42016-03-31
أخيرًا تم العثور على الأساس: DL/T5480-2013 "المواصفات الفنية لتصميم إزالة أكاسيد النيتروجين من غازات المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية"، الصفحة 22، البند 4.1.10: يجب وضع خزانات الأمونيا السائلة ذات الضغط الكامل داخل السدود الواقية من الحرائق، بينما يجب وضع المعدات الأخرى المرتبطة بهذه الخزانات خارج السدود الواقية من الحرائق.
Reply #52016-04-03
دون الحديث عن المعدات الأخرى، وفقًا للوائح عام 2014، يجب أيضًا وضع حواجز بين خزاني الأمونيا السائلة الآن.
Reply #62016-04-03
فرحت كثيرًا، لكن القيادة أصرت على وضع هذه المعدات الفرعية داخل السدود الواقية من الحرائق، بحجة أن ذلك يحمي المنطقة من الانفجارات. وقد تذمر المالكون أيضًا، قائلين إن محطات الأمونيا في أماكن أخرى تضع المعدات الفرعية داخل السدود الواقية من الحرائق. لقد غضبت كثيرًا، فهم لا يقدرون حرصي على مصلحتهم، ألا ينطبق “المعايير التقنية لتصميم محطات تنقية الغازات الناتجة عن توليد الطاقة الحرارية” على المصانع الكيميائية؟ هل يوجد أي من اللوائح المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية أو لوائح البناء، أو أي من الوثائق الصادرة عن هيئات السلامة، التي تنص بشكل صريح على عدم السماح بوضع هذه المعدات الفرعية داخل السدود الواقية من الحرائق؟
Reply #72016-04-04
50160 5.3.6 هناك متطلبات أيضًا للمضخات المتصلة. يجب أن يكون لديك متطلبات أكثر من هذا. لقد قمت بتمييزه، دعونا نناقشه معًا.
Reply #82016-04-06
يبدو أن وضعه داخل السد المضاد للحرائق غير مناسب.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.