液安球タンクの防火堤内に他の設備を配置できるか

2016-03-09View Original

Thread Content

液安球タンク2基(常温中圧)の防火堤内に、アンモニア蒸発器、アンモニア排ガス吸収水槽、アンモニア気液分離器、および気体アンモニア緩衝タンクといった設備を設置することはできますか?
Reply #22016-03-09
できません。その機器は、タンクの防火堤の外にある別のエリアに設置するのが最善です
Reply #32016-03-10
私たちのリーダーが自分で考えた配置案に従い、これらの機器をすべて防火壁の中に設置しました。甲方もそれを承認したと言われ、私に施工図を作成するように言われましたが、どうも適切ではないと感じました。また、どの規格でそれが禁止されているのかも具体的には分かりませんでした。その規範に具体的な要求はあるのでしょうか?
Reply #42016-03-31
ついに根拠が見つかった:DL/T5480-2013「火力発電所の排ガス脱硝設計技術規程」22ページの4.1.10項:全圧式液体アンモニアタンクは防火堤内に設置し、液体アンモニアタンクに関連するその他の機器は防火堤外に設置しなければならない。
Reply #52016-04-03
他の設備はともかく、2014年の規定によれば、現在では2基の液アンモニアタンク間にも隔堤を設けなければならない。
Reply #62016-04-03
白は喜んだものの、上司はこれらの付属設備を防火堤の中に置くよう強く要求した。爆発防止区域ではそうすべきだというのだ。オーナーもそれに同調し、他の液氨施設ではどこでも付属設備が防火堤の中に置かれているのに、と騒ぎ立てた。私は怒り心頭だった。彼らのことを考えてあげても感謝されないなんて。まさか「火力発電所の煙ガス脱硝設計技術規程」は化学工場には適用されないのか?石油化学規制や建築規制、あるいはその他の安全監督局が出している規則の中に、これらの付属設備を防火堤内に置くことを禁じている具体的な規定はありますか?
Reply #72016-04-04
50160 5.3.6連ポンプにも要件がある。あなたはもっと要求すべきだよ。私がハイライトしますので、皆さんで議論しましょう。
Reply #82016-04-06
防波堤の中に置くのは適切ではないように思う。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.