Thread Content
FDM क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं?
FDM, Frequency Division Multiplexing का संक्षिप्त रूप है। इसे हिंदी में “आवृत्ति-विभाजन बहु-प्रसारण” कहा जाता है। इसका अर्थ है, विभिन्न आवृत्तियों का उपयोग करके विभिन्न संदेशों को भेजना, ताकि एक ही चैनल के माध्यम से कई संदेशों का संचार संभव हो सके। इस विधि को “आवृत्ति पुन: उपयोग” भी कहा जाता है।
इस पोस्ट को अंतिम बार lsv द्वारा 2016-3-10 09:07 पर संपादित किया गया। “फील्ड डिवाइस मैनेजर” एक फील्ड डिवाइस प्रबंधन प्रणाली है; यह वास्तव में एमर्सन के AMS के समान ही है। यह एक सॉफ्टवेयर है, जिसे अलग सर्वर में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, या अन्य सर्वरों के साथ भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके द्वारा DCS नेटवर्क के माध्यम से फील्ड में मौजूद स्मार्ट उपकरणों (ट्रांसमीटर, वाल्व लोकेटर आदि) से HART सिग्नल एकत्र किए जाते हैं, ताकि फील्ड उपकरणों का विश्लेषण एवं प्रबंधन किया जा सके।
आपका यह स्पष्टीकरण तो सही लगता है। लेकिन HART आखिर क्या है, एवं इसके क्या कार्य हैं? क्या साइट पर मौजूद सभी उपकरणों से प्राप्त जानकारी इंजीनियरों के स्टेशन तक पहुँच सकती है?
HART प्रोटोकॉल, अमेरिकी कंपनी Rosemount द्वारा वर्ष 1986 में विकसित किया गया एक मानक संचार प्रोटोकॉल है। इसका पूरा नाम “Highway Addressable Remote Transducer” है; अर्थात् यह ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा दूरस्थ सेंसरों से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। “फील्ड बस” के संदर्भ में, HART प्रोटोकॉल की विशेषता यह है कि इसमें भी फील्ड बस जैसी ही संरचना होती है, एवं इसमें भी डिजिटल संचार होता है। लेकिन HART, वास्तव में एक “फील्ड बस” नहीं है। ; यह 4–20mA एनालॉग सिग्नलों पर FSK (फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, Frequency Shift Keying) डिजिटल सिग्नलों को जोड़ता है; इस प्रकार 4–20mA एनालॉग सिग्नलों का संचार तो होता ही है, साथ ही डिजिटल संचार भी संभव हो जाता है। साथ ही, डिजिटल संचार सिग्नलों का एनालॉग सिग्नलों के संचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हार्ट संचार प्रोटोकॉल, “ISO/OSI” मॉडल मानकों के आधार पर विकसित किया गया है; इसमें उस मॉडल की 1, 2, 7 नंबर वाली परतों को ही शामिल किया गया है। ; HART प्रोटोकॉल, Bell202 मानक के अनुसार FSK फ्रीक्वेंसी-शिफ्टिंग कीज़ सिग्नलों का उपयोग करता है। यह 4–20mA के एनालॉग सिग्नल पर 0.5mA की तीव्रता वाली साइन वेव को जोड़ता है; 1200Hz, लॉजिक “1” को दर्शाता है, जबकि 2200Hz, लॉजिक “0” को दर्शाता है।
धन्यवाद, स्पष्टीकरण बहुत अच्छा रहा। इसे अच्छी तरह सीखना होगा।*