Thread Content
गैस स्रोत वितरक से वाल्व तक जाने वाली शाखा गैस पाइपलाइन की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है?
इस पोस्ट को अंतिम बार jujiangliu द्वारा 2016-3-10 15:46 पर संपादित किया गया। कृपया SH/T 3020-2013 “पेट्रोकेमिकल उपकरणों हेतु गैस आपूर्ति संबंधी डिज़ाइन मानक” एवं HG/T 20510-2014 “उपकरणों हेतु गैस आपूर्ति संबंधी डिज़ाइन मानक” देखें।
इन दोनों मानकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। । ।
मैंने 50-60 मीटर की दूरी पर भी ऐसा किया है; इससे ज्यादा लंबी दूरी पर भी तो ऐसा किया ही
50 मीटर तो कोई समस्या ही नहीं है… आपको कितनी लंबाई चाहिए? ब्रांचर क्या होता है? हमारे यहाँ तो यह 4-पाइप वाला होता है।
यदि 6 बार का दबाव उपकरण में लगाया जाए, तो 8 मिमी व्यास वाली पाइपों के लिए दूरी 50–60 मीटर होगी। व्यक्तिगत अनुभव। एक सबक: पुराने कारखानों में नई उपकरणें लगाई जा रही हैं; वहाँ दबाव 5.5 बार है, एवं डिस्ट्रीब्यूटर से आने वाली वायु-पाइपों की लंबाई लगभग 30–40 मीटर है। परिणामस्वरूप, कई नियंत्रण वाल्वों पर आवश्यक दबाव ही नहीं पहुँच पा रहा है। । ।
शाखा पाइपों के लिए 1/2” आकार की जिंक-लेपित पाइपों का उपयोग करना बेहतर है; इन पाइपों को मीटर के निकट लाया जाना चाहिए, एवं फिर 6–10 मिमी आकार की पाइपों का उपयोग करके उन्हें मीटर तक जो
यदि यह बहुत लंबा हो जाए, तो दबाव पर्याप्त नहीं रहेगा। कल ही इसका परीक्षण किया गया।
आमतौर पर, वाल्वों के लिए गैस स्रोत का दबाव 0.4 से 0.6 MPag होना आवश्यक है।
गैस स्रोत का दबाव कम होने, एवं 6 मिमी व्यास वाली पाइपलाइनों के कारण, वाल्व पर दबाव 4 बार से भी कम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का उपयोग करते समय, एयर डक्ट का आकार जितना हो सके बड़ा होना चाहिए; उदाहरण के लिए 8 मिमी। आखिरकार, अक्सर 30-40 मीटर तक की दूरी तय करनी ही पड़ती है। । । । @जियागुओयुन @दामा_पेई_दागोंग
आमतौर पर 20 या 15 मिमी के जिंक-लेपित पाइपों का उपयोग किया जाता है; इनमें एक गैस-वाल्व लगाया जाता है, और फिर 8 मिमी के तांबे के पाइपों के माध्यम से गैस को उपयोग स्थल तक पहुँचाया जाता है। इस पाइप की लंबाई 2 मीटर से अधिक नहीं होती; आमतौर पर यह 1-1.5 मीटर ही होती है। विंड लाइन मुख्य पाइपलाइन का दबाव 6.5 है; दबाव कम होने की कोई समस्या नहीं है।