[चर्चा] कृपया बताइए कि नियंत्रण प्रणाली के केबिन में तापमान ट्रांसमीटरों के रूप में थर्मल रेजिस्टर एवं थर्मोकपलों का उपयोग क्यों किया जाता है?

2016-06-28View Original

Thread Content

कृपया बताइए कि नियंत्रण प्रणाली के केबिन में तापमान संचारकों के रूप में थर्मल रेजिस्टर एवं थर्मोकपल का उपयोग क्यों किया जाता है? अक्सर कारखाने के कर्मचारियों से बातचीत होती है; वे आमतौर पर यह मांग करते हैं कि थर्मल रेजिस्टर को कंट्रोल सिस्टम कार्ड में भेजने से पहले, उसे टेम्परेचर ट्रांसमीटर के माध्यम से 4-20mA फॉर्मेट में बदल दिया जाए, तभी उसे AI कार्ड में भेजा जा सके। क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि 4-20mA सिग्नल, Pt100 सिग्नल की तुलना में अधिक स्थिर होता है? फिर इसका कोई मतलब ही क्या है? यदि Pt100 से कंट्रोल सिस्टम केबिन तक जाने वाले केबल में होने वाले व्यवधानों को रोकना है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में तापमान-संवेदक वाले थर्मल रेजिस्टर का ही उपयोग करना उचित होगा। नियंत्रण प्रणाली के केबिन में जाने से पहले तापमान बढ़ाना बेमानी लगता है।
Reply #22016-06-28
चूँकि सब कुछ पहले ही कंट्रोल केबिन में लाया जा चुका है, इसलिए ट्रांसमीटर जोड़ना अनावश्यक है; इससे एक और खराबी का कारण पैदा हो जाएगा।
Reply #32016-06-28
कंट्रोल कैबिनेट में भी ट्रांसमीटर लगाना पड़ता है? यदि ट्रांसमीटर को सीधे फील्ड में ही लगाया जाए, तो ही सटीकता में सुधार होगा (आखिरकार, वायरों में भी आंतरिक प्रतिरोध होता है)। नियंत्रण कक्ष में ट्रांसमीटर लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। क्या 4~20mA वाले रेजिस्टेंस संकेत स्थिर होते हैं? यह संभव नहीं है… केवल एक ही संभावना है, और वह यह है कि यह AI कार्ड Pt100 के बिना ही डेटा इनपुट करता है; इसलिए इसे 4–20mA फॉर्मेट में ही इनपुट करना पड़ता है। लेकिन अब तो तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग ट्रांसमीटर के रूप में भी किया जा सकता है। फिर गर्म करने की क्या आवश्यकता है? अगर धागे का सिरा टूट जाए, तो क्या करें? चूहे द्वारा काटे जाने पर क्या करें? अगर कोई व्यक्ति हमें कुचल दे, तो क्या करन जब इसकी मरम्मत करते समय कुछ गलत हो जाए, तो उसे कैसे ठीक किया जाए? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है।……
Reply #42016-06-28
1. जाँच में त्रुटियाँ बढ़ जाती हैं।
2. बिजली संबंधी समस्याओं से बचने हेतु प्रभावकारिता बढ़ जाती है।
3. कार्डों को एकीकृत किया जा सकता है।
4. निवेश बढ़ जाता है; जिससे कुछ लोगों को फायदा होता है।
5. उपकरणों के लिए आवश्यक जगह बढ़ जाती है।
6. बिजली की खपत बढ़ जाती है।
7. कंप्यूटर केबिनों में गर्मी बढ़ जाती है।
8. मरम्मत करना थोड़ा कठिन हो जाता है।
9. कुछ लोग ऐसा ही चाहते हैं।
Reply #52016-06-28
इस पोस्ट को अंतिम बार jlszhoujidai ने 2016-6-28 को 15:57 बजे संपादित किया। मैं ऊपर दी गई राय से सहमत हूँ… जब तक कि स्थल की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि वहाँ तापमान-संवेदनशील उपकरणों की स्थापना उचित न हो, तब तक ऐसे उपकरणों को हर संभव तरीके से स्थल पर ही स्थापित किया जाना चाहिए…
Reply #62016-06-28
देखें कि ऑर्डर किए गए कार्डों में सिग्नल कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग सस्ताई या रखरखाव में आसानी के लिए 4-20mA इनपुट वाले कार्ड ही चुनते हैं। ऐसी स्थिति में तापमान मापने हेतु अलग से उपकरण ही आवश्यक होता है।
Reply #72016-06-29
अनुमान है कि यह मॉड्यूल हीट रेजिस्टेंस सिग्नलों का समर्थन नहीं करता; इसके द्वारा केवल 4-20 मेगाएम्पीयर के सिग्नल ही प
Reply #82016-06-29
यह स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। यदि यह कोई पुराना कारखाना है, तो आमतौर पर तापमान नियंत्रण उपकरणों को केबिन में ही रखा जाता है। यदि वह स्थान विस्फोट-रोधी क्षेत्र है, तो तापमान मापन उपकरणों को केबिन के अंदर रखना भी लाभदायक होता है। कार्डों में बिजली आने पर चिंगारियाँ उत्पन्न होने की संभावना भी होती है; यदि तापमान मापन उपकरण विस्फोट-रोधी मानकों को पूरा नहीं करते, तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा, प्राकृतिक वातावरण को भी ध्यान में रखना आवश्यक है – यदि उस क्षेत्र में अत्यधिक ऊँचा या अत्यधिक निम्न तापमान है, तो तापमान मापन उपकरणों को वहाँ रखने से त्रुटियाँ हो सकती हैं। केबिन के अंदर तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। कुछ ऐसे थर्मोकपलर होते हैं जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती; ऐसे में वे पर्यावरणीय तापमान के प्रभाव से त्रुटियाँ पैदा करते हैं, या चरम परिस्थितियों में सही ढंग से काम नहीं कर पाते। ऐसी स्थितियों में, थर्मोकपलरों को कंप्यूटर केबिनेट के अंदर ही रखना आवश्यक है। उत्तरी क्षेत्रों में सर्दियों में तापमान शून्य से 30 डिग्री से भी कम हो सकता है, जबकि गर्मियों में यह लगभग 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसी परिस्थितियों में तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित रखना आवश्यक है; यदि उपकरणों को केबिनेटों में रखा जाए, तो त्रुटियाँ काफी कम हो जाती हैं। यह मेरी व्यक्तिगत समझ है; कृपया इसे बहुत गंभीरता से न लें।
Reply #92016-06-30
1. आमतौर पर इसे निकटतम स्थान पर ही लगाया जाता है; अन्यथा तारों का प्रतिरोध परिणामों को प्र; 2. RT100 का समर्थन करने वाले मॉड्यूल, सामान्य एनालॉग इनपुट मॉड्यूलों की तुलना में अधिक महंगे होंगे, है ना? ;
Reply #102016-07-16
क्या DCS को उसके एनालॉग सिग्नलों को एकत्र करने की आवश्यकता है? हमारी कंपनी में तो सीधे PLC कंट्रोल केबिनेट में ही प्लैटिनम रेजिस्टरों का उपयोग किया जाता है, एवं उनके साथ ट्रांसमीटर भी लगाए जाते हैं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.