أرجو من الجميع، كيف يتم تحديد سعة خزان التمدد وخزان تخزين الزيت في نظام زيت التوصيل الحراري؟

2016-03-10View Original

Thread Content

لقد راجعت المواصفات ذات الصلة، لكن الأمر لا يزال غير واضح، وأود أن أستشير الجميع حول كيفية تحديد حجمه؟ :)
Reply #22016-03-15
يمكن حساب كمية الزيت في الخزان العلوي إما بناءً على كمية الزيت المطلوبة لتشغيل الفرن، أو بناءً على معدل التمدد. إذا كانت درجة الحرارة المستخدمة حوالي 280 درجة، وكان معدل التمدد 10%، فإنه يمكن حساب الكمية بناءً على 10% من الكمية المطلوبة. أما في حالة التوقف الطارئ، فيجب أن تكون كمية الزيت في الخزان العلوي كافية لتبريد الفرن. أما الخزان السفلي، أي خزان تخزين الزيت، فيجب أن يكون قادرًا على استيعاب كل كمية الزيت الموجودة في النظام، لكن عادةً لا يكون حجمه بهذا الاتساع.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.