إنها عملية تصنيع تتضمن درجتي حرارة للتفاعل، وهما 130 درجة و200 درجة. يتم تشغيل الآلة بالضغط على زر، ثم يتم إضافة المواد إليها. بعد امتلاء الآلة، يقوم صمام التحكم بضبط درجة الحرارة عند قيمة 130 درجة. بعد 30 دقيقة، يتم تغيير قيمة صمام التحكم تلقائيًا إلى 200 درجة، ويستغرق الأمر 10 دقائق لإتمام العملية. بعد ذلك، يتم تفريغ المواد، وتبدأ العملية من جديد مع إضافة المواد مرة أخرى. ما هي وحدات الوظائف المستخدمة في تنفيذ DCS؟
:إضافة وظيفة التأخير في نظام لول، هل زر البدء خاص بالنبضات؟ يجب أن يقوم زر البدء بفتح صمام التغذية، ثم الانتظار حتى يتم ملء الخزان (يجب أن يكون هناك إشارة في هذه المرحلة)، بعد ذلك يتم إغلاق صمام التغذية. كما يتم تحديد درجة الحرارة عند 130 درجة مع تأخير لمدة 30 دقيقة، ثم تحديدها عند 200 درجة مع تأخير لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يتم فتح صمام التفريغ. يجب أن تكون هناك إشارة للتأكد من أن الخزان قد تم تفريغه بالكامل، ثم العودة إلى زر البدء، وهكذا دوريًا. هذه هي الفكرة التقريبية.
هناك العديد من الطرق لتحقيق هذه الميزة، مثل SFC ولغة ST. أي ميزة تقصده؟
يُستخدم صمام التنظيم لضبط كمية البخار الوارد، بينما يُستخدم جهاز التحكم في الغلاف الخارجي للخزان لضبط درجة الحرارة. هل هناك تقلبات عند التبديل بين قيمتي 130 درجة و200 درجة؟
هناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك، وأكثر الطرق استخدامًا لدي هو كتلة الوظائف SEL. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتغير القيمة المحددة بين 130 و200، فإن ذلك سيسبب قدرًا من الاضطراب. المسألة المهمة هي: ما هو درجة الحرارة الفعلية عند الوصول إلى 200° (أو 130°)؟ إذا كان الانحراف كبيرًا، فمن المؤكد أن صمام التنظيم سيفتح تمامًا أو يغلق تمامًا.