العناوين في الأعلى، بينما يتم تركيب أنابيب قياس الضغط للأسفل؛ هل يجب إجراء تعديل عند ضبط نطاق الجهاز؟
هل هو مرسل ضغط تناضحي عادي، يُستخدم أنابيب لقياس الضغط ومجموعة من ثلاثة صمامات لقياس المستوى؟ إذا كان المُرسل عاديًا، فإن هذه طريقة التركيب خاطئة.
نعم. بما أنه تم التثبيت بهذه الطريقة، فهل من الضروري إجراء عملية نقل؟
في رأيي الشخصي، لا حاجة لذلك، بغض النظر عن مكان وضع العناوين. القوة التي تؤثر على الغرفة ذات الضغط الموجب هي نفس القوة التي تؤثر على المكان الذي يتصل فيه أنبوب الضغط السفلي. إذا كان الأمر يتعلق بفلانجات مزدوجة، فيجب التفكير في نقلها، لأن الزيت الموجود داخل الأنابيب الشعرية يولد أيضًا ضغطًا.
أليس هناك فرق في الارتفاع بين أنابيب الضغط الإيجابية والسلبية؟ ألا يلزم إجراء أي تعديلات؟
يعتمد الأمر على ما إذا كان هناك حاجة للنقل أم لا، وذلك بالنظر إلى ما إذا كان مستوى السائل عند الصفر يعني أن الفرق في الضغط داخل غرف الغشاء الخاصة بالمرسل يساوي صفرًا أم لا. إذا لم يكن الفرق صفرًا، فإنه يجب القيام بعملية النقل.
هل هناك استنتاج واضح؟ ! !
الطابق العلوي هو الحل الصحيح، هل يكون العداد عند صفر في غياب مستوى السائل بعد تركيبه الآن؟ أعتقد شخصيًا أنه يجب أن يكون صفرًا. . . لأنه في غياب مستوى السائل وعدم فتح صمام التوازن، يكون الغرفة ذات الضغط الموجب والغرفة ذات الضغط السلبي متصلتين، وبالتالي لا يوجد فرق في الضغط، وقيمة PV تكون صفرًا، لذا لا حاجة إلى إجراء أي تعديلات
في الحالات العادية، يتطلب قياس مستوى السائل بواسطة مُرسل الفرق في الضغط تعديل النقطة الصفرية، ويجب تحديد مقدار هذا التعديل وفقًا لخطة التركيب.
يمكن لصاحب المنشور أن يرسم رسمًا تخطيطيًا تقريبيًا على الورق: lol
يعتمد موقع مُرسل فرق الضغط في أنبوب نقل الضغط على موقع العداد، حيث يكون نطاق القياس هو المسافة من موقع العداد إلى فتحة أخذ الضغط في الجانب ذو الضغط السلبي