كيف يحقق DCS التحكم في المعدات المشتركة؟

2016-03-12View Original

Thread Content

سؤال للخبراء: تقوم مضخة واحدة بتزويد ثلاثة مقاييس تدفق بالسائل، فكيف يمكن لجهاز DSC أن يتحكم في المضخة عبر هذه المقاييس؟ شكرًا!
Reply #22016-03-12
السؤال عام جداً ولا يمكن للآخرين مساعدتك بدقة، يرجى توضيح السؤال أكثر أو رسم مخطط تفصيلي حتى يتمكن الجميع من الإجابة بشكل محدد. إذا كان التحكم يتم عبر محول التردد، فيجب التحكم في تردد المحول، أما إذا كان هناك صمامات توجيه، فيجب التركيز على التحكم في تلك الصمامات.
Reply #32016-03-12
الفكرة العامة للتحكم: الضخ لا يشارك في عملية التحكم؛ يتم التحكم في الطرق الثلاثة عبر مقياس التدفق + صمام التنظيم; إذا كانت هناك حاجة إلى استخدام المضخة في عملية التحكم: يتم إضافة محول تردد للمضخة، بالإضافة إلى جهاز قياس الضغط عند مخرج المضخة ; من خلال تعديل التردد بواسطة الضغط، (دائرة تحكم منفصلة)
Reply #42016-03-13
لا يمكن التحكم في نفس المتغير عبر ثلاثة مسارات، بل يمكن تطبيقه على ثلاثة متغيرات، مثل مستوى السائل، ودرجة الحرارة، ومعدل التدفق، والضغط، وما إلى ذلك
Reply #52016-03-13
شكرًا على المساعدة! سؤالي هو: لدى شركتي مادة خام مخزنة في خزان، ويتم ضخها إلى ثلاثة أماكن للاستخدام، ولكل مكان مقياس تدفق منفصل لقياس كمية التدفق. أود أن أتمكن من تشغيل وإيقاف الضخ تلقائيًا بناءً على إعدادات التدفق، حتى لا يتم استخدام المادة في نفس الوقت. أرجو من الخبراء توجيهي حول كيفية التحكم في الضخ باستخدام نظام DCS؟ شكرًا!
Reply #62016-03-15
يجب أن يكون من الممكن تحقيق ذلك: إضافة شرط ≤ لتدفق كل مضخة، ومن خلال منطق OR يتم إرسال إشارة التشغيل (DO) إلى دائرة التحكم الكهربائية. الإشارات المساعدة المطلوبة: مؤشر تشغيل الضخ (DI). أمور أخرى: هل لمقاييس التدفق الثلاثة أولوية؟ أي عندما يكون ضخ الضخ غير كافٍ، ما هو المقياس الذي يجب الحفاظ عليه أولاً؟ إذا كانت هناك أولويات، فهناك حاجة أيضًا إلى صمام تنظيم آلي للتحكم في التدفق. ما يحتاج إلى تنسيق: يقع على عاتق قسم الكهرباء مهمة تعديل دوائر التحكم الكهربائية
Reply #72016-03-17
لا أعرف كيف أرد على التقييم~~~~ في الواقع، يتم توفير إشارات تشغيل وإيقاف المضخات من قبل قسم الأجهزة القياسية، لكن إشارات هذه الأجهزة ما هي إلا إشارات من نوع DO، أما عملية التحكم الفعلية في التشغيل والإيقاف فتتم من خلال الدوائر الكهربائية. شركتنا تفصل بين هذه الأمور بوضوح.
Reply #82016-03-19
شكرًا لكم على التوجيه، سأقوم بإبلاغ قسم الأجهزة والكهرباء.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.