Thread Content
لقد رأيت اليوم أن الخزان المستخدم في عملية التفاعل مصنوع من نوع A21H-16C. وبعد البحث، تبين أن أنواع A21F وA21H-C مناسبة للاستخدام في الأجهزة أو الأنابيب التي تعمل في درجات حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية، مثل الهواء والأمونيا وغاز النفط... إلخ. لكن درجة حرارة تشغيل خزان التفاعل لديّ تتجاوز 200 درجة مئوية، فهل هناك مشكلة في اختيار النوع المناسب؟ ثانيًا، أرى مكتوبًا على صمام الأمان أن الضغط المحدد هو 0.4 ميجا باسكال، بينما الضغط الفعلي هو 1.6 ميجا باسكال، لكن ما مكتوب على الصمام الموجود في الخارج هو أن الضغط المحدد هو 0.095 ميجا باسكال، ما معنى ذلك؟ هل الأعلى منها منتهي الصلاحية؟
خطأ انتقائي، أو مستعار، يجب أن يكون الضغط موجبًا مرتين
يُشار على لوحة ملصق الصمام الأمان إلى الضغط المحدد عند الإنتاج (0.4 ميجا باسكال) والضغط الاسمي (1.6 ميجا باسكال)، كما يوجد ختم رصاصي مرفق به لوحة مكتوب عليها الضغط بعد إعادة ضبطه من قبل الجهات المختصة بالرقابة التقنية المحلية (0.095 ميجا باسكال)، مما يدل على أن ضغط تشغيل المفاعل لديكم منخفض جدًا، ومن الواضح أن الصمام الأمان هو صمام بديل، وأن درجة الحرارة المصممة له غير كافية.
أعتقد أن شروط استخدامه غير متوفرة أيضًا! قل لي، أي نوع يجب أن أختار؟! لماذا يتم ضبط الضغط مرتين، وأي قيمة يتم اعتمادها؟
ما معنى استخدام صمام الأمان كبديل؟ الموضوع يتعلق بأن هذا الخزان كان في السابق خزانًا تحت ضغط، لكن سمعنا أن ترخيصه قد أُلغي، والآن لم يعد يُعتبر خزانًا تحت ضغط، ولم يعد خاضعًا للرقابة! تم إلغاؤه منذ أكثر من خمس سنوات
أي أنه لم يتم تصميم الخزان تحت ضغط، وتم استخدام صمام أمان عشوائي بدلاً منه (ربما يكون مأخوذًا من خزانات ضغط أخرى وما إلى ذلك). وبالطبع، قد لا يكون الخزان قد تم تصميمه بشكل صحيح أصلاً، ولذلك قد لا يتناسب صمام الأمان مع درجة الحرارة المحددة لتصميم الخزان. وفقًا لما ذكرته، فإن هذا الخزان التفاعلي عبارة عن جهاز قديم جدًا، كما أن الضغط فيه منخفض، ولا يندرج ضمن نطاق تطبيق معايير TSG R0004-2009 “اللوائح الفنية للرقابة على الأوعية الضغطية الثابتة”.
بما أنه لا يُعتبر وعاءً تحت الضغط، فهل يمكنني الاستغناء عن صمام الأمان؟ مع وجود صمام الأمان، يبدو الأمر وكأنه خزان ضغط!
ضغط صمام الأمان عند مغادرة المصنع مرتفع، ومع تغير ظروف الاستخدام انخفض الضغط فتم تعديله مجددًا
تم تحرير هذا المنشور لأخر مرة بواسطة altpage في تاريخ 2016-3-13 الساعة 16:21. إن تركيب صمام الأمان قد يكون مطلوبًا إما وفقًا لمتطلبات ملحقات الأمان للوعاء الضاغط، أو وفقًا لشروط العملية؛ ويجب تحليل شروط العملية والمادة المستخدمة في هذا المفاعل بشكل مفصل. فما نوع هذه العملية التي تقوم بها؟ هل هي عند درجة حرارة عالية وضغط منخفض؟
كان الضغط المحدد لصمام الأمان الأصلي 0.4 ميجا باسكال، وقد تم ضبطه مرة أخرى على 0.095 ميجا باسكال للاستخدام، وهذا الصمام لا يمتلك نفس قدرات العمل الأصلية. عادةً، يكون نطاق ضبط الزنبرك في صمام الأمان حوالي 10%، وإذا تغير الضغط المحدد بهذا القدر، فيجب استبدال الزنبرك.
غالبًا ما أواجه مشاكل في صمامات الأمان، وأنصح بالرجوع إلى المعايير للتحقق منها؛ يبدو أن هذه المعايير صارمة للغاية