Thread Content
تخطط المصنع لتركيب جهاز تحليل كروماتوغرافي جديد لقياس مكونات سائل البروبان المتكثف، ومن المحتمل استخدام منتجات من شركتي يوكوغاوا أو سيمنس. هل يجب وضع هذا الجهاز في مكان داخلي؟ هل يمكن وضعه مع أنظمة التحكم (مثل PLC وDCS) في غرفة تحكم واحدة؟
يقيس الجهاز الغازات القابلة للاشتعال، ولذلك فإن وضعه في غرفة التحكم غير مناسب.
يجب تركيب جهاز التحليل عبر الإنترنت داخل غرفة أجهزة التحليل الميدانية، حيث يدخل العينة إلى الجهاز عبر نظام معالجة العينات، أما الغازات أو السوائل الناتجة عن التحليل فيتم معالجتها ثم تصريفها في مكان آمن. يدخل الإشارة إلى غرفة التحكم عبر الحاجز الأمني.
يجب تركيب جهاز التحليل المستخدم لقياس الغازات القابلة للاشتعال داخل غرفة التحليل في الموقع، حيث يتم أخذ العينات عبر نظام معالجة العينات قبل إدخالها إلى جهاز التحليل، أما الغازات أو السوائل الناتجة عن التحليل فيتم معالجتها ثم التخلص منها في مكان آمن. نظرًا لأن أجهزة التحليل عمومًا تتطلب ظروف بيئية صارمة، فإنها تحتاج إلى وضعها داخل غرفة تحليل صغيرة، ويجب أن تحتوي هذه الغرفة على تكييف هواء، وأنظمة لتصريف الهواء، بالإضافة إلى أجهزة لكشف الغازات السامة (القابلة للاشتعال) وإصدار تحذيرات في حال وجودها
يجب أن يحتوي الكروماتوغرافيا التحليلية عبر الإنترنت على كابينة تحليل
نظرًا لوجود غازات قابلة للاشتعال داخل جهاز الكروماتوغرافيا، فإن هناك خطر حدوث تسرب، ولذلك لا يمكن وضعه داخل غرفة التحكم
هل يوجد مثل هذا القانون أو التنظيم؟ ما الذي يدفعك للقول إن التحليل الطيفي عبر الإنترنت يجب أن يتضمن كوخًا تحليليًا؟ تصل مستويات الحماية لدى العديد من أجهزة الكروماتوغرافيا عبر الإنترنت إلى نفس مستويات الأجهزة المُثبتة في الموقع، كما أن الظروف المناخية المحلية تلبي متطلبات عمل هذه الأجهزة، مما يجعل الحاجة إلى كابينات تحليل غير ضرورية. يكفي وجود كوخ.
أشعر أن طلب صاحب المنشور ناتج عن قيود الظروف والبيئة المحيطة. في الواقع، لا توجد قواعد إلزامية تمنع وضع أجهزة الكروماتوغرافيا على غرف التحكم في نظام DCS، شريطة أن يتم التحكم بشكل صارم في انبعاثات وتسربات الجهاز، كما يجب أن تكون بيئة غرفة التحكم مناسبة لعمل جهاز الكروماتوغرافيا. عادةً ما يكون تهوية غرفة التحكم في أنظمة DCS وتكييف الهواء والأمان فيها مضمونين، طالما أن أجهزة الكروماتوغرافيا الموجودة لا تؤثر على نظام التحكم. أو توفير خزانة أجهزة لغطاء الكروماتوغرافي عبر الإنترنت.
من الناحية النظرية، لا توجد قواعد صارمة تمنع وضع أجهزة الكروماتوغرافيا في غرف التحكم المركزية أو غيرها من غرف التحكم، لكن نظرًا لاعتبارات السلامة، فإن هذه الأجهزة قد تشكل خطر التسرب، ووضعها داخل الغرف قد يؤدي إلى حدوث تسمم، لذا يجب وضعها في غرف تحليل مخصصة، مع وجود أنظمة مراقبة للمواد القابلة للاشتعال والسامة، حتى يتسنى ضمان السلامة. لا تتجاهل الأمان من أجل توفير المال. لقد حدث لدينا من قبل تسمم بسبب تسرب الكروماتوغرافيا. الأمان هو الأولوية القصوى.
يجب أن يتم التحليل عبر الإنترنت داخل كابينة التحليل الواقعة على مسافة قريبة من المادة المراد فحصها، ولا يمكن أن تكون بعيدة عن الموقع؛ وإلا، فكيف يمكن اعتبار ذلك تحليلاً عبر الإنترنت؟ وعلاوة على ذلك، يتطلب التحليل بالكروماتوغرافيا فترة زمنية معينة لمعالجة العينات المراد تحليلها