リレー接続とDCSカードのDO、DIポイントに関する問題

2016-03-14View Original

Thread Content

皆さんに質問ですが、DCSのDOポイントやDIポイントが220ACで帯電している場合、DOポイントを使ってモーターを起動させ、リレーを接続する際の具体的な配線方法はどうなっていますか?DOの信号はリレーのコイルに送られるのでしょうか、それともリレーの接点に送られるのでしょうか。220Vの電力をどのように接続して、コイルに電力が供給され、リレーの接点が動作するのでしょうか。それは直列に接続された電源なのでしょうか?
http://img.co188.com/ivp/images/product/161/381/214/57240320.jpg
Reply #22016-03-14
電化製品に関する知識をもう少し補う必要があります!計器の知識だけでは理解しづらいです! モーターには通常3本の線があり、2組に分かれている。1組は起動用、もう1組は停止用で、起動用の線はリレーの常開接点に、停止用の線は常閉接点に接続される。 DOの信号がリレーのコイルを制御し、コイルが作動するとノーマルオープン接点が閉じて起動信号が出力され、モーターのコンタクターが動作して自己保持される。数秒後に起動信号は停止し、モーターが動き始める。モーターの動作状況はDCSにDIリターン信号として送信され、DCSはモーターが起動したことを表示する。具体的なモーターの起動電圧、つまりノーマルオープン接点の2本の線間の電圧が直流か交流か、110Vか220Vかは、主に機器側の規定による モーターを停止させる必要があるとき、DCSはDO信号を出力し、停止信号を受け取ったリレーが動作して常閉接点が切断されます。これによりモーターの自己保持機能が破壊され、モーターは停止し、DCSへの運転信号も消えますDCSにはモーター停止と表示されます! 一般的に、モーターの現地操作パネルには現地操作と遠隔操作を切り替えるスイッチがあり、DCSによる遠隔制御が必要な場合、DCSのキャビネットの後ろには準備完了などの状態表示が用意されています
Reply #32016-03-14
つまり、DO点の信号をリレーのコイルに直接接続するということですが、コイルに電力が供給されると、DOからの信号も帯電するのでしょうか?また、リレーの接点は220ACと直列に接続されているのでしょうか?ありがとうございます
Reply #42016-03-14
DOで出力される点は通常保護が施されており、さらに隔離機能を持つ中間リレーも存在します。DOの信号は一般的に24Vで、これによって中間リレーが制御され、その後で中間リレーがコイルに電力を供給するのです! リレーのノーマルオープン・ノーマルクローズ接点が220ACに接続されているかどうかは、モーターの起動電圧次第です!直流のものもあれば交流のものもあり、私が見たことのあるのには110ACのもの、220ACのもの、110DCのもの、そして70DCのものもあります!違うよ!電化製品からの信号を見なければ!リレーの耐圧を超えなければ大丈夫です!
Reply #52016-03-15
DOポイントのDCSカードは24VDCの電力を供給し、中間リレーが電源を供給されるかどうかを直接制御します。中間リレーの接点によって電気コンタクターが電源を供給されるかどうかが制御され、それによってモーターが起動するかどうかが決まります。
Reply #62017-09-04
2階:リレーの接点にはどれだけの電圧をかけてもいいのですか?DCSのリレーの供給電圧は24VDCで、接点が接続されている電気系統の電圧は220VDCで、220VACのものもあります。電気側の信号線(起動・停止信号および運転中信号を含む)の電圧が異なる場合、DCSのDOおよびDIリレーに何か要件はありますか?ありがとう!
Reply #72017-09-04
DCSのDO点出力はリレーのコイルに接続され、(13-、14+)リレーの接点(例えば9+、5-)が電気回路に接続される。接点が閉じると電気コンタクターが信号を保持し、モーターが動作する。
Reply #82017-09-04
DCSのDO点出力はリレーのコイルに接続され、(13-、14+)リレーの接点(例えば9+、5-)が電気回路に接続される。接点が閉じると電気コンタクターが信号を保持し、モーターが動作する。
Reply #92017-09-04
DCSのDO点出力はリレーのコイルに接続され、(13-、14+)リレーの接点(例えば9+、5-)が電気回路に接続される。接点が閉じると電気コンタクターが信号を保持し、モーターが動作する。
Reply #102017-09-04
DCSのDO点出力はリレーのコイルに接続され、(13-、14+)リレーの接点(例えば9+、5-)が電気回路に接続される。接点が閉じると電気コンタクターが信号を保持し、モーターが動作する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.