Thread Content
この投稿は最終的にoiloperによって2016年3月15日12時18分に編集されました。1、電気変換器:資料によると、調節弁の制御において電気変換器は一般的に空気圧バルブポジショナーと一緒に使用されますが、調節弁に直接接続して使用される場合もあります。電気変換器から出力されるのは標準的な空気圧信号(20~100KPa)なので、この場合、バルブのスプリングの弾力と電気変換器から出力される空気圧信号との間には、1対1の対応関係があるべきでしょうか?また、この種の調節弁内のバネには予圧力が必要である(バルブポジショナー付きの調節弁では、バネの予圧力に何か要件はあるのか?)、および20KPaのときに薄膜(またはシリンダー)が発生する圧力はちょうどばねの予圧力に等しく、一方100KPaのときにはちょうどバルブが完全に閉じられた(または開かれた)ときのばねの圧縮による弾力に等しい。今でもこのように電気コンバータで直接制御されるバルブの用途はあるのでしょうか?例を挙げてもらえますか? 2、機械式バルブポジショナー:機械式バルブポジショナーは、遮板とノズルの距離を変えることで調節弁内に入る空気圧を変化させますが、安定状態ではノズルは常に外側に空気を排出し続けているのでしょうか?入力信号が急に大きく増加しても、遮板がノズルに直接押し付けられるようなことは起こらないのでしょうか? 3、ポジショナー内のカムの実物は一体どこにあり、どのように取り付けるのか?
電気コンバータは一般的に空気圧バルブポジショナーと一緒に使用されますが、普通はそうではありません。電気コンバータは直接アクチュエータを制御します
この投稿は、2016年3月15日14時21分にjujiangliuによって最終的に編集されました。空気圧式薄膜調節弁の入力信号は、一般的に20~100kPaの空気圧信号です。制御用計器は現在すべて電動式で、4~20mAの電流信号を出力します。そのため、調節弁を制御するためには、電動信号を空気圧信号に変換する必要があります。小型の調節弁の場合は、電気/空気変換器を使用して電気信号を空気圧信号に変換し、調節弁を制御することができる(バルブポジショナーでは安定した制御ができない場合は、電気/空気変換器の使用を検討してみてください);ほとんどの空気式調節バルブは、電気/空気式バルブポジショナーを用いて制御する必要があります。調節弁のバネは、20~100kPaの制御信号の要求を満たすために予圧力を調整する必要があります。あなたが言った2番目の点は正しいです。
電気変換器は一般的に空気圧バルブポジショナーと一緒に使用され、電気信号を0.2~1.0BARの空気圧信号に変換して空気圧バルブポジショナーを制御し、その後空気圧バルブポジショナーが対応する空気圧信号を出力して調節弁を制御します。電気コンバーターでシリンダーを直接制御するものに出会ったことがあります。それは遠心分離機に使われており、遠心分離機のフィルターパッド検出器を制御するためのものです。あのシリンダーは0.2~1BARです。 機械式ポジショナーのカムによって、ポジショナーの正逆方向の動きを制御できる。
1. 電気変換器は一般的に空気圧バルブポジショナーと一緒に使用されますが、現在ではほとんどが電気信号を直接利用するバルブポジショナーが使われています。 2. 機械式ポジショナーはエア源を消費するが、ノズルには常に空気が供給される。 3. 機械式ポジショナーのカムはバルブのフィードバックロッドに接続されており、バルブの動作方式に応じてカムの取り付けを調整する!
私も同じ疑問を持っています。現在の私の理解では、位置決め装置を使わずにEPのみを使用する場合、それはオープンループ制御に似ているということです
ポジショナーを使わなくても大丈夫で、EPのガスでアクチュエータを直接制御しますが、効果は少し劣るかもしれません。