皆さん、電気ヒーターが2組あります。電流計で測定されるのは主回路の電流で、各ヒーターを単独で動作させた場合、電流計にはそれぞれ34Aと43.5Aと表示されます。しかし、2組のヒーターを同時に動作させると、電流計の値は55Aになり、2組を別々に動作させた際の電流の合計よりもはるかに小さいです。これはなぜでしょうか?
Reply #22016-05-08
同時に2つ起動すると、電圧が下がってしまうのではないでしょうか
Reply #32016-05-09
2つの電気ヒーターはどのように接続されているのですか?並列ですか?電流計は各電気ヒーターにあるのか、それとも幹線にだけあるのか?
Reply #42016-05-09
電気ヒーターには予熱と保温機能が必要で、起動直後は2つのユニットが同時に動作します。所定の温度に達すると1つのユニットが停止し、1つだけが動作するため、測定される数値が異なります
Reply #52016-05-11
2つのコンタクタで分離して使用し、かつ上位電源の容量が十分に大きければ、電圧が下がることはないはずです
Reply #62016-05-11
2組の電気ヒーターが並列に接続されており、電流計は並列接続後のバス上にのみ設置され、幹線にのみある
Reply #72016-05-11
プロに見てもらってもいいですか?@yaohero @zhushuai
Reply #82016-05-16
はっきりと図にして、ヒーターがスター接続かクロス接続かを考えてみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.