【共同学*】【電気版20160316】

2016-03-16View Original

Thread Content

参加報酬:2財富。正解の報酬:9富。 ある18階建ての建物において、各住戸の照明用電力供給には、主幹としてVV-4*120+1*70という構造のケーブル3本が使用されている(各ケーブルが6階分の各住戸の照明用電力を供給する)。供給方式は放射状であり、分岐部分ではVV4*25+1*16という構造のケーブルが使用されている。主幹と分岐ケーブルを接続するためには、ケーブル絶縁用のピアスクリップが使用されている。この建物で使用されているケーブル絶縁用ピアスクリップの材料費は、()円です(整数で表記してください)。 A:61 B:20 C:610 D:200
Reply #22016-03-16
ある18階建ての建物において、各住戸の照明用電力供給には、主幹としてVV-4*120+1*70という構造のケーブル3本が使用されており、それぞれが6階分の各住戸の照明用電力を供給している。供給方式は放射状であり、分岐部分ではVV4*25+1*16というケーブルが使用されている。主幹と分岐ケーブルを接続するためには、ケーブル絶縁用のピアスクリップが使用されている。この建物で使用されているケーブル絶縁用ピアスクリップの材料費は、(A)円である(整数に切り捨てる)。 A:61 B:20 C:610 D:200
Reply #32016-03-16
ある18階建ての建物において、各住戸の照明用電力供給には、主幹としてVV-4*120+1*70という構造のケーブル3本が使用されており、各ケーブルが6階分の各住戸の照明用電力を供給している。供給方法は放射状であり、分岐部ではVV4*25+1*16という構造のケーブルが使用されている。主幹と分岐部を接続するためには、ケーブル絶縁貫通クリップが使用されている。この建物で使用されているケーブル絶縁貫通クリップの材料費は、(A)円である(整数に切り捨てる)。 A:61 B:20 C:610 D:200
Reply #42016-03-16
A:61~~~~~~~~~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.