بخصوص مشكلة ضبط مستوى السائل: عادةً ما يتم ضبط مستوى السائل على جهاز الإرسال، مثلاً لمستوى سائل بنطاق 600 مم، يتم ضبطه بين -6 كيلو باسكال و0، أما في نظام DCS فيتم ضبطه بين 4 ميلي أمبير و20 ميلي أمبير. هل ينطبق الأمر نفسه على ضبط مستوى السائل في الغلاية؟ هل قد يكون هناك حاجة إلى تعويض مستوى السائل في الخزان بسبب اختلاف الضغط ودرجة الحرارة؟ أرجو التوجيه.
نعم، يتحدد نطاق عمل مُرسل الفرق في الضغط بثلاثة عوامل: نطاق قياس مستوى الماء في الخزان، وموقع مستوى الماء الصفري في الخزان، بالإضافة إلى نقطة البداية لنظام التعويض.
شرح مفصل للغاية من البداية إلى النهاية حول فرق مستوى الماء في خزان البخار للغلايات! أنا على وشك الجنون بسبب مستوى سائل الخزان، فهذا موضوع لا أملك عنه أي معرفة!
إذا تم استخدام وعاء توازن ذو غرفتين لقياس مستوى السائل في الغلاية، فإن ذلك يعتبر تعويضًا كافيًا بحد ذاته
هل يمكن للخبراء مقارنة الحاويات ذات التوازن المزدوج مع أجهزة أخذ العينات التقليدية تحت الضغط العادي، وأيهما أفضل؟
جهاز قياس المستوى أيضًا من الأجهزة المتطورة، لقد حضرت دورة تدريبية عنه في بداية العام، وشعرت أنه جهاز متقدم للغاية
بصراحة أنا أيضًا لا أستطيع، أنسى بعد القراءة، إنه معقد جدًا. انظر هذا، هذا ما قرأته آنذاك: http://wenku.baidu.com/link?url=uQkyPdEDD3xtfcD7BD03gqgu7XMKhlX8yQZtayjjbVVkZJWFH1DY4wJX8K17lyVXKsb8TRhiyJK25anMro8A0DqouF1e58M9QnDZLOsnBLu
لم يتم صيانة الغلاية تقريبًا أبدًا
بعد الاطلاع على الرابط في الأعلى، فإن مبدأ عمل الخزان المتوازن ذو الغرفتين والأجهزة العادية المستخدمة لقياس مستوى السائل بناءً على فرق الضغط هو نفسه تقريبًا، لكن هناك اختلاف بسيط في طريقة ضبط فرق الضغط. بشكل عام، في مجال الكيماويات، يتم ضبط الطور الغازي على حالة ضغط سلبي، بينما يتم ضبط الطور السائل على حالة ضغط موجب. أما الجانب ذو الضغط السلبي، فيتم ملئه بالسائل باستخدام خزان التكثيف، مما يؤدي إلى تغيير سلبي في قيمة فرق الضغط. وعاء التوازن ذو الغرفتين يكون فيه الطور الغازي في الجانب ذو الضغط الموجب، بينما يكون الطور السائل في الجانب ذو الضغط السالب، وهذا يبدو مختلفًا. كما أن الوعاء ذو الغرفتين المتوازنتين له مزايا، لكن النص لم يوضحها، ولا أستطيع أن أدرك الفرق بينه وبين أداة أخذ العينات التقليدية ذات الفلانجة.
أيها المشرف، الرابط في بيدو يشير إلى خزان التوازن ذو الغرفتين في محطات توليد الطاقة. وكما ذكرت، فإن عملية أخذ العينات الإيجابية والسلبية في محطات توليد الطاقة وصناعة الكيماويات تختلف تمامًا، وهذه مشكلة شائعة، لكن مبدأ القياس هو نفسه. الحاويات المتوازنة ذات الغرفتين المستخدمة في صناعة الكيماويات تتكون من غرفتين داخلية وخارجية. الغرفة الخارجية لجهاز التوازن متصلة ببخار خزان البخار في الغلاية، وهي مملوءة بالماء المكثف ; يتصل الحجرة الداخلية بماء خزان البخار في الغلاية عبر أنابيب توجيه الضغط الموجودة في الجزء السفلي من جهاز التوازن، وذلك باستخدام مبدأ الاتصال المباشر، لذلك فإن ارتفاع مستوى الماء في الحجرة الداخلية يتغير بتغير مستوى الماء في خزان البخار. يضمن الوعاء ذو الطبقتين بهذه البنية تساوي درجة حرارة الماء في الغرفة الخارجية والغرفة الداخلية إلى حد كبير، مما يقلل من أخطاء القياس الناتجة عن اختلاف درجات الحرارة.